Применительно к частотному преобразователю DC - силовая шина постоянного тока. В частотном преобразователе три фазы выпрямляются трёхфазным выпрямителем и сглаживаются конденсаторами.
Что касается управления логическими входами ЧП, то оно чаще всего осуществляется от внутреннего источника питания 24V самого ЧП, а не от станции управления. В любом случае это не имеет отношения к ошибке по силовой цепи.
Для начала следует проверить напряжение на входных клеммах частотного преобразователя L1, L2, L3 без нагрузки и под нагрузкой.
DC UNDERVOLTAGE может возникать:
1. Под нагрузкой (во время работы двигателя) - при отсутствии одной из входных фаз напряжения;
2. Без нагрузки - при сильно пониженном входном напряжении, неправильном подключении, неправильной реализацией работы от ИБП или аккумуляторов;
3. Из-за неисправности ЧП: неисправности узла контроля напряжения шины постоянного тока, пробоя силового IGBT транзистора для сброса избыточной энергии с шины постоянного тока на резистор (при этом греется тормозной резистор).