Автор Тема: ЧП OVF20 и OVF20CR  (Прочитано 32867 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн спящий

  • пользователь
  • *
  • Сообщений: 7
  • > Спасибо: 0
Re: ЧП OVF20 и OVF20CR
« Ответ #75 : Декабрь 08, 2017, 17:49:18 »
подскажите отис тонник,частотник ovf20,хочу сделать медленее лифт с 1,6 до 1,3м/с.Какие параметры изменить?
M 3 1
con spe =130,con Nmot=1158
M 3 2
nom spe=130
эти параметры?

Оффлайн Мишаня

  • Модератор
  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 1194
  • > Спасибо: 343
Re: ЧП OVF20 и OVF20CR
« Ответ #76 : Декабрь 08, 2017, 22:36:38 »
В меню М-3-2 достаточно изменить параметр NOM SPE.
Ленивые всё делают быстро. Чтобы поскорее отделаться от работы.
И делают качественно. Чтобы потом не переделывать.

спасибо


Оффлайн Ale

  • лифтфорумный
  • ****
  • Сообщений: 617
  • > Спасибо: 58
Re: ЧП OVF20 и OVF20CR
« Ответ #77 : Апрель 11, 2018, 08:59:44 »
OVF20 не принимает энкодер 1024 импульса, пишет imp/time>R25
Что это за R25 и можно ли его изменить?

Оффлайн Мишаня

  • Модератор
  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 1194
  • > Спасибо: 343
Re: ЧП OVF20 и OVF20CR
« Ответ #78 : Апрель 11, 2018, 15:26:58 »
Ленивые всё делают быстро. Чтобы поскорее отделаться от работы.
И делают качественно. Чтобы потом не переделывать.

спасибо


Оффлайн yrgon

  • пользователь
  • *
  • Сообщений: 18
  • > Спасибо: 0
Re: ЧП OVF20 и OVF20CR
« Ответ #79 : Май 24, 2018, 21:42:28 »
Добрый день. Отис 1000R. Останавливается пару раз в день, лечится перезапуском. После подключения  прибора была замечена ошибка 0218 DrvShutdown - привод сообщает о состоянии "Остановка и отключение" см. журнал событий привода". Я понимаю, что это внутренняя ошибка ЧП (например перегрев, превышение тока и т.д.)
 Пришлите пожалуйста инструкцию по меню привода. В каких разделах смотреть внутреннюю ошибку ЧП??  Подключил прибор к ЧП, но без инструкции ничего не нашел. Спасибо.

Оффлайн uchenik

  • пользователь
  • *
  • Сообщений: 34
  • > Спасибо: 0
Re: ЧП OVF20 и OVF20CR
« Ответ #80 : Март 04, 2019, 20:36:21 »
дравствуйте уважаемые
Отис 2000 р контроллер lcb ii инвертор ovf20 cr сгорела плата mcb iii отремонтировал подсоединил , в реж ревизии мотор ускоряется и вверх и вниз. Дает ошибку
Drv:<speed.
 Поменял mcb и lcb на рабочую, безрезультатно
Этот инвертор как то тюнингуется нет?В доках не нашел хотя есть процедура пусконаладки.
Еще один момент на другом лифте я снял энкодер ошибки так же,
Спасибо
« Последнее редактирование: Март 04, 2019, 20:44:30 от uchenik »

Онлайн Lift-man

  • Олег Аксёнов
  • Администратор
  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 5225
  • > Спасибо: 832
  • "Э-Лифт" УЭЛ
    • Э-Лифт
Re: ЧП OVF20 и OVF20CR
« Ответ #81 : Июнь 13, 2019, 18:35:43 »
Коллеги, кто знает какие EEPROM стоят на MCB, подскажите пожалуйста, чтоб этикетки не сдирать.

Оффлайн Илья Иванов

  • новичок
  • Сообщений: 1
  • > Спасибо: 0
Re: ЧП OVF20 и OVF20CR
« Ответ #82 : Июнь 27, 2019, 05:32:48 »
Привет всем. Ovf 20 cr 15 kW. После замена подшипников на ярославской лебедке лифт проработал 2 дня и выдал >ток IGBT.
Заказали пришли с алиекспресс, заменил все три. По итогу в режиме ревизия при нажатии кнопки отсутствует напряжение ток на выходе на двиг, срабатывает только тормоз. ЧП не блокируется, температуру  igbt показывает, пишет готов, в ошибках нашёл sys: int MCB err, что означает как я понимаю - внутренняя ошибка  MCB. платы. Щас буду обратно разбирать, смотреть, хотя уверен в том что воткнул обтянул всё правильно, прозванивать igbt. Что ещё можно посмотреть?

Оффлайн Ale

  • лифтфорумный
  • ****
  • Сообщений: 617
  • > Спасибо: 58
Re: ЧП OVF20 и OVF20CR
« Ответ #83 : Июнь 27, 2019, 06:35:23 »
Вместе с IGBT обычно меняют управляющие ими драйверы.

Оффлайн ampelos

  • интересующийся
  • **
  • Сообщений: 196
  • > Спасибо: 52
Re: ЧП OVF20 и OVF20CR
« Ответ #84 : Июль 15, 2019, 11:39:32 »
Коллеги, кто знает какие EEPROM стоят на MCB, подскажите пожалуйста, чтоб этикетки не сдирать.
Немного с запозданием, но кому то будет полезно.  Микросхема EPROM в оригинале AT27C010-70PU (ID:1E05, однократно программируемая) ставил взамен AT29C010A (перезаписываемая), работала нормально. Микросхема EEPROM AT28C64E или более распространенная AT28C64B. Информация актуальна для OVF20 c платой MCB2.

спасибо