1. Код ошибки А93
2. Нет доступа к "ПАР"
3. Светодиод VD16 (Авария шахты) горит в половину накала
Настройки параметров ПАР хранятся в часах DS12887!Это тупняк в НПЦ "Электропривод" как спороли в прошлом веке, так и на ШУЛМ и перетащили.
Поэтому могут быть две причины отсутствия доступа к ПАР:
1) Напряжение питания на часах DS12887 значительно ниже 5V. Либо КРЕН неисправен, либо замыкание где-то.
2) Разряжен встроенный источник питания DS12887. Часы с убитой батарейкой попадаются даже на относительно свежих ШУЛМ-ах, хотя должны работать пять лет, а по факту работают дольше. Менять DS12887.