Всем доброго времени суток!) На эскалаторах OTIS XO-508 установили систему "старт/стоп" отечественного производителя (старт-стоп.рф), после этого начались проблемы.
0189 нет хода вверх Е26;
0190 нет хода вниз Е27;
0115 нет хода вверх и вниз при запуске Е11;
0128 нет хода Е22.
Разработчик посоветовал увеличить временной интервал команды на запуск (В054) и время паузы задержки повторного пуска после остановки (В011) - не помогло.
На двух из восьми поменяли контакторы с доп контактами вместе (к1, к2, к3, к4), на остальных почистили - не помогло. Несколько дней могут работать, а потом то у одного, то у другого остановка, бывает по несколько раз на дню.
Добавилось новых ошибок: 0113 MotorB1 NRD( скорее всего плата дурит, переставляли ее на два других эскалатора - выдает эту ошибку), 0100 MSD устройство контроля за отсутствием ступени на верхней площадке( хоть и нет его на данных эскалаторах, видать тоже плата)
Кто нибудь сталкивался с чем то подобным? Или установлена такая же система от этого производителя?