Автор Тема: EMOTRON  (Прочитано 79069 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн Николай-Аша

  • пользователь
  • *
  • Сообщений: 10
  • > Спасибо: 0
Re: EMOTRON
« Ответ #180 : Декабрь 03, 2019, 13:31:59 »
Ребята! Огромное спасибо всем кто принял участие в нашей проблеме. При прозвонки диодов выяснилось что один диод пробит. Владельцу сообщили о неисправности частотника, далее его головная боль.

Оффлайн Lift-man

  • Олег Аксёнов
  • Администратор
  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 5226
  • > Спасибо: 832
  • "Э-Лифт" УЭЛ
    • Э-Лифт
Re: EMOTRON
« Ответ #181 : Декабрь 03, 2019, 14:59:46 »
Полагаю vlad упростил для понимания, на самом деле пробит силовой транзистор, который конкретный диод шунтирует.

Оффлайн Николай-Аша

  • пользователь
  • *
  • Сообщений: 10
  • > Спасибо: 0
Re: EMOTRON
« Ответ #182 : Декабрь 03, 2019, 15:32:20 »
Электронщики проверили, сделали заключение что вылетела транзисторная сборка.

Оффлайн FOX

  • Лифтфорум клуб
  • интересующийся
  • **
  • Сообщений: 199
  • > Спасибо: 11
Re: EMOTRON
« Ответ #183 : Декабрь 09, 2019, 17:17:36 »
Привет всем! У кого на обслуге dsv35_40 есть, как в работе?  У меня несколько штук по превышению тока становятся, все уже перепроверил, ладно на нескольких с балансировкой кабина-противовес были проблемы, но замечено ещё одна забавная ситуация: гоняю из мп туда-сюда пч в свою очередь греется и бац,,.. Превышение тока и вкл.вентилятор. Что-то подсказывает, что охлаждения не хватает, либо пч не предназначен для эксплуатации в таком режиме. Думаю летом будет "жарко" с этими ПЧ.

Оффлайн ViktorVL

  • лифтфорумный
  • ****
  • Сообщений: 633
  • > Спасибо: 28
  • Инженегр-наладчик
Re: EMOTRON
« Ответ #184 : Декабрь 19, 2019, 08:13:58 »
Да, dsv35_40 похоже не имеет какого либо запаса по мощности, то не тянет, то перегрузка. Видать новый тренд, выпускать для лифтов обрубки от нормальных чп.
Шербинка, тонник, лебёдка отис. Иногда ошибка 2382. Завтра попробую чуть уменьшить ускорение\замедление. Кто нибудь имел дело с их сервисом, Есть ли смысл обращаться к ним по вопросам наладки, а не ремонта?

Оффлайн Дмитрий 1983

  • интересующийся
  • **
  • Сообщений: 143
  • > Спасибо: 7
Re: EMOTRON
« Ответ #185 : Сентябрь 16, 2020, 18:08:35 »
Всем доброго дня! Лифт уэл. Частотник emotron dsv35-40-028 lift. Лифт тонник. Проблема с ошибкой 2382. В мп ездит нормально. Но когда запускаю настройку он секунд 5 ползет на скорости дотягивания и выбивает автомат QF-1. Параметры двигателя забиты верно. Автонастройку прошел. Такая проблема на 2-х лифтах. Описания никакого нет. С завода ничего не дали. Руководствовался инструкцией от лифта шк6000 по настройке частотников. Может кто нибудь подскажет. Заранее спасибо.

Оффлайн 1998

  • интересующийся
  • **
  • Сообщений: 86
  • > Спасибо: 34
  • Я люблю лифтфорум!

Оффлайн Дмитрий 1983

  • интересующийся
  • **
  • Сообщений: 143
  • > Спасибо: 7
Re: EMOTRON
« Ответ #187 : Сентябрь 16, 2020, 20:36:17 »
В этой документации нет ничего про ошибку 2382.

Оффлайн Мишаня

  • Модератор
  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 1198
  • > Спасибо: 343
Re: EMOTRON
« Ответ #188 : Сентябрь 16, 2020, 21:00:39 »
В этой есть.
Ленивые всё делают быстро. Чтобы поскорее отделаться от работы.
И делают качественно. Чтобы потом не переделывать.

спасибо


Оффлайн ka6ahuxa

  • пользователь
  • *
  • Сообщений: 6
  • > Спасибо: 2
Re: EMOTRON
« Ответ #189 : Сентябрь 22, 2020, 16:30:17 »
всем здравствуйте... имеется шулма с таким частотником на 630 кг. призапуске с верхнего этажа раз в 5 поездок дает 2382... созванивался с Валерием с СЦ, вроде все рекомендации по разгружанию противовеса и прибавлянию убавлянию тока намагничевания выполнил... проблема осталась.. разгон тоже делал плавнее или наоборот реще... кто что подкинет на размышления?

Оффлайн Anosoff2017

  • пользователь
  • *
  • Сообщений: 35
  • > Спасибо: 7
Re: EMOTRON
« Ответ #190 : Март 28, 2021, 16:18:03 »
Всем привет.
Кто может объяснить смысл проведения автонастройки, если после необходимо вручную вносить параметры движка из приведенной таблицы? Лебедка асинхронная ОТИС 1500 об/мин 5 кВт, после успешного прохождения тюнинга, ЧП выдает 2-3 Гц и хаотичные движения вала. Нормальное вращение только после ручного заведения параметров.
Что делать, если в таблице нет нужного движка?

Оффлайн Andrew1987

  • Модератор раздела*
  • участник
  • ***
  • Сообщений: 397
  • > Спасибо: 97
    • Сибоком-М
Re: EMOTRON
« Ответ #191 : Март 30, 2021, 09:26:33 »
Для асинхронных моторов критически важно точно знать не синхронную скорость (1500 об/мин), а номинальную скорость. Для лебедок ОТИС большая загадка, какая же номинальная скорость двигателя.
Насколько я помню, у Emotron для таких лебедок нужно вводить скорость 1450 об/мин, и затем делать тест двигателя. После этого все должно работать.
« Последнее редактирование: Март 30, 2021, 09:58:20 от Andrew1987 »
техподдержка по преобразователям частоты "Sibocom", "ABB" от "Сибоком", официального партнера концерна "АВВ"

Оффлайн zero-z

  • пользователь
  • *
  • Сообщений: 8
  • > Спасибо: 1
Re: EMOTRON
« Ответ #192 : Июнь 24, 2021, 09:42:45 »
Здравствуйте. Проблема с ПЧ EMOTRON VFX 2.0-АС drive. Лифт ЩЛЗ станция УЭЛ . ПРи включении вращается вентилятор охлаждения ПЧ. Пишет на экране 810 ВА внут темп АврА  горит красный треугольник (ПЧ в аварии). После 30 сек. вентилятор прекращает дуть и выходит авария. Куда копать?

Оффлайн Мишаня

  • Модератор
  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 1198
  • > Спасибо: 343
Re: EMOTRON
« Ответ #193 : Июнь 24, 2021, 13:22:07 »
Превышение внутренней температуры. ПЧ в ремонт.
Ленивые всё делают быстро. Чтобы поскорее отделаться от работы.
И делают качественно. Чтобы потом не переделывать.

спасибо


Оффлайн zero-z

  • пользователь
  • *
  • Сообщений: 8
  • > Спасибо: 1
Re: EMOTRON
« Ответ #194 : Июнь 25, 2021, 03:45:17 »
Спасибо. Так и сделаем.