Автор Тема: ABB ACS355lift  (Прочитано 63254 раз)

0 Пользователей и 2 Гостей просматривают эту тему.

Оффлайн Andrew1987

  • Модератор раздела
  • участник
  • *****
  • Сообщений: 396
  • > Спасибо: 96
    • Сибоком-М
Re: ABB ACS355lift
« Ответ #75 : Сентябрь 19, 2019, 13:36:58 »
Добрый день!

Переведите привод в режим REM и посмотрите, какая ошибка сейчас. Должна начинаться с F-....
техподдержка по преобразователям частоты "Sibocom", "ABB" от "Сибоком", официального партнера концерна "АВВ"

Оффлайн Сергей Чернышев

  • новичок
  • Сообщений: 2
  • > Спасибо: 0
Re: ABB ACS355lift
« Ответ #76 : Сентябрь 26, 2019, 12:40:50 »
Добрый день. Есть свежие настройки для частотника ACS355 15,6 А  лебедка OTIS 5kw 1500  станция Щербинка ШК6112. Забиваем настройки из мануала частоткин умирает. Сбрасываем на заводские, лифт ездит, но при тормажении нет удержание двигателем. Тормазит колодками.

Оффлайн Andrew1987

  • Модератор раздела
  • участник
  • *****
  • Сообщений: 396
  • > Спасибо: 96
    • Сибоком-М
Re: ABB ACS355lift
« Ответ #77 : Сентябрь 26, 2019, 12:59:44 »
Вбивайте настройки строго по инструкции, ориентируясь на таблицу настроек на с.12, п.12. Параметры с не фиксированными значениями в таблице  - вводите усредненные значения. Лифт должен поехать без проблем.
техподдержка по преобразователям частоты "Sibocom", "ABB" от "Сибоком", официального партнера концерна "АВВ"

Оффлайн Bulaev

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 2052
  • > Спасибо: 133
Re: ABB ACS355lift
« Ответ #78 : Ноябрь 28, 2019, 18:55:28 »
Схема подключения системы управления вертикального подъемника ПП2015 к ПЧ АВВ
ACS355-03E-05A6-4 (3-фазный, 380 В, 5,6 А):

https://drive.google.com/file/d/0ByobR6fGf8OrQTcxWi1pa1FTdFlnaGpIVWlyeVBnSHE3VGNV/view?usp=sharing

« Последнее редактирование: Ноябрь 28, 2019, 19:06:39 от Bulaev »
Техподдержка ПЧ Sibocom                 
 WhatsApp: +79150803385

Оффлайн Alex1807

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 1495
  • > Спасибо: 84
Re: ABB ACS355lift
« Ответ #79 : Февраль 22, 2020, 09:18:58 »
Коллеги,день добрый.Возник следующий вопрос:ПЧ АВВ355, АД 1500об/мин, лебёдка Щербинка-Отис(п.ч. 48),КВШ 620,подвеска 1:1. Произведена настройка согласно инструкции(выставлено 1350об/мин).Не срабатывает ОС. Расчитываем номинальную скорость и получается 0,91 м/с. Поднял значение до 1450 и всё стало нормально.В мануале про 1350 выделено "чёрным по белому".
А чем еще может заниматься мужчина в расцвете лет в свободное от школьных уроков время?

Оффлайн ViktorVL

  • лифтфорумный
  • ****
  • Сообщений: 633
  • > Спасибо: 28
  • Инженегр-наладчик
Re: ABB ACS355lift
« Ответ #80 : Февраль 22, 2020, 12:35:19 »
В этих ЧП, по крайней мере именно с вертикалками типа отис VTR, наблюдалась выраженная зависимость точной остановки от загрузки, если делать скорость выше ~ 0,87 м\с. Если не смущает погрешность до ~ 3-4 см, можно не париться и ставить метр.

Данный ч.п. пмсм, принадлежит к новому поколению специализированных + удешевлённых ч.п. читай "обрезку".
уже приходилось помучиться с аналогичным эмотрон dsv35_40. Точность нормальная, но нет резерва по мощности и нужно очень точно подбирать параметры намагничивания и ставить унылые разгон\замедление, иначе сыпет бессистемными ошибками о перегрузке\перегреве. Ещё и непонятки с необходимостью тюнинга. По инструкции нада, а сапорт - нахрена?

Оффлайн Bulaev

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 2052
  • > Спасибо: 133
Re: ABB ACS355lift
« Ответ #81 : Февраль 22, 2020, 13:43:37 »
...наблюдалась выраженная зависимость точной остановки от загрузки.
Этот недостаток устраняется уменьшением оборотов двигателя в пар.99.08 вплоть до 1220 об.мин.
Обращаю внимание, что на скорость лифта этот параметр не влияет.
Обороты для номинальной скорости задаются в пар. 12.08.
Техподдержка ПЧ Sibocom                 
 WhatsApp: +79150803385

спасибо


Оффлайн sapper

  • интересующийся
  • **
  • Сообщений: 115
  • > Спасибо: 27
Re: ABB ACS355lift
« Ответ #82 : Февраль 22, 2020, 13:55:20 »
Как я понимаю, 1350 об/мин выставляется в параметре 99.08, исходя из ранее опытным путем полученных результатов определения скольжения данной марки двигателя.И даже меньше при необходимости, как Bulaev написал. И проводится идентификационный прогон. А потом в параметре 12.08 можно выставить сколько нужно, хочешь больше, хочешь меньше.
Друзья,будьте добрее!Ведь общее дело делаем!

Оффлайн Bulaev

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 2052
  • > Спасибо: 133
Re: ABB ACS355lift
« Ответ #83 : Февраль 22, 2020, 14:40:08 »
хочешь больше, хочешь меньше.
Проще всего при выборе пар. 12.08 ориентироваться по УКПСЛу.
Горит светодиод НОРМ значит скорость в заданных пределах.
Техподдержка ПЧ Sibocom                 
 WhatsApp: +79150803385

Оффлайн ViktorVL

  • лифтфорумный
  • ****
  • Сообщений: 633
  • > Спасибо: 28
  • Инженегр-наладчик
Re: ABB ACS355lift
« Ответ #84 : Февраль 22, 2020, 17:59:41 »
Скорее всего Bulaev прав.
Припоминаю, что снижали именно 99.08, а 12.08 ставили значение асинхронной скорости. но разницу между данными параметрами стоило бы подробно и с примерами описать в инструкции. В любом случае, указанное рекомендуемое (для VTR) значение для 99.08 слишком оптимистично и даёт погрешность при полной загрузке, до 4 см, и его приходится снижать оборотов на 80-100 примерно.

Оффлайн Andrew1987

  • Модератор раздела
  • участник
  • *****
  • Сообщений: 396
  • > Спасибо: 96
    • Сибоком-М
Re: ABB ACS355lift
« Ответ #85 : Февраль 24, 2020, 09:32:00 »
В 99.08 - устанавливается номинальная скорость мотора для дальнейшего теста (или идентификации или автотюнинга) двигателя.
В 12.08 - это скорость, которую задает пользователь непосредственно для режима НР.
Они могут иметь различные значению.
Добавил в файловый архив инструкцию с версией 1.6.
« Последнее редактирование: Февраль 24, 2020, 12:26:46 от Andrew1987 »
техподдержка по преобразователям частоты "Sibocom", "ABB" от "Сибоком", официального партнера концерна "АВВ"

спасибо


Оффлайн Evgeniy07

  • Модератор
  • лифтфорумный
  • *****
  • Сообщений: 511
  • > Спасибо: 6
Re: ABB ACS355lift
« Ответ #86 : Июнь 06, 2020, 07:44:37 »
Приняли на обслуживание Щербинку УЭЛ с этим частотником, лебёдка Отис. Три вопроса.
Ему под кожухом не жарко будет (лифт в больнице)?
Силовые провода и управление в пластиковых трубах рядом - это нормально?
Должна ли колебаться "малая скорость" (дотягивания, вторая полка) от 4 до 9 Гц, пол года назад у нас Яскава с подобными симптомами (колебания частоты и пролёт точной) отправилась в ремонт?

Оффлайн Bulaev

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 2052
  • > Спасибо: 133
Re: ABB ACS355lift
« Ответ #87 : Июнь 07, 2020, 08:42:12 »
Евгений, приветствую.
- жарко или не жарко можно посмотреть в пар. 01.10 (темература привода).
  Вентилятор включен постоянно, думаю не жарко.
- силовые провода на двигатель и сигналы управления, согласно описания, дложны быть
   выполнены экранированным проводом.
Экранирвка силовых проводов необходима чтобы не засорять эфир высшими гармониками от
прямоугольных импульсов ШИМ-модуляции.
Встроенный сетевой фильтр не даёт этим помехам проникать в сеть.
Для больницы защита от помех особенно актуальна ввиду наличия мед аппаратуры.
Для лебёдок Отис (у которых точность остановок меняется в зависимости от загрузки кабины)
необходимо подбирать номинальную скорость двигателя в параметре 99.08
по методике в описании стр.11 . Либо просто уменьшить до значения 1260-1280 об\мин.
Для исключения перегрева IGBT транзисторов необходимо уменьшить частоту коммтации
(пар 26.06) с 8 до 4 кГц. На свежих ПЧ 4 кГц стоит по умолчанию.
Обращайтесь если чо. Ватсап в профиле.

« Последнее редактирование: Июнь 07, 2020, 10:56:43 от Bulaev »
Техподдержка ПЧ Sibocom                 
 WhatsApp: +79150803385

спасибо


Оффлайн Evgeniy07

  • Модератор
  • лифтфорумный
  • *****
  • Сообщений: 511
  • > Спасибо: 6
Re: ABB ACS355lift
« Ответ #88 : Июнь 07, 2020, 15:39:52 »
Спасибо, я в пятницу только увидел его. В понедельник обязательно попробую. Меня больше беспокоят "прыжки" частоты. Видел подобное только на яскаве перед тем, как она сдохла.

Оффлайн Andrew1987

  • Модератор раздела
  • участник
  • *****
  • Сообщений: 396
  • > Спасибо: 96
    • Сибоком-М
Re: ABB ACS355lift
« Ответ #89 : Июнь 08, 2020, 09:08:09 »
Евгений, добрый день!
Можно описать подробнее про прыжки частоты. На установившейся скорости дотягивания в одну сторону такой эффект наблюдается? Как при этом в кабине ощущения? Должны быть колебания в кабине тоже!
Посмотрите и установите параметре 2301 - от 15 до 18, 2302 - от 0.1 до 0.2.
техподдержка по преобразователям частоты "Sibocom", "ABB" от "Сибоком", официального партнера концерна "АВВ"