Как это нет? Открываете монтажный чертеж или шкаф управления для лифта без машинного отделений. Там, как правило, указаны 2 отверстия в передней стене шахты: 1 -на уровне пола, 2 - на уровне 1,5м (примерно). Первое отверстие - для пропускания проводов, второе - смотровое. Это для установки шкафа "в нахлест" к стене.
Если шкаф вмонтируется в стену, то там общее отверстие для всего шкафа. В этом случае, берете шкаф и смотрите его заднюю стену. Бывает у некоторых производителей, что данное смотровое отверстие закрыто прозрачным оргстеклом.
На счет люков и тп. Не забывайте, что все проемы в стенах и перекрытиях шахт лифтов, машинных помещений должны соответствовать требованиям ТР по пожарной безопасности 123-ФЗ, а именно: перегородки - 1 типа, перекрытия - 3 типа (п.15 ст.88); заполнение проемов в перегородках 1 типа - 2 тип, в перекрытиях 3 типа - 2 тип (табл.23); огнестойкость не ниже EI30 ( в зданиях высотой не более 28 м допускается E30) (табл.24). Соответственно, люки и двери (которые являются заполнениями в перегородках и перекрытиях) должны иметь сертификат по пожарной безопасности, иметь шильдик с указанием огнестойкости и заводского номера/производителя.
Устанавливать "самопал" не допускается.