Параметры 3-00, 3-01 и 3-02 на самом деле суть массивы из четырех параметров
На самом деле есть 4 полных набора параметров (setup).
Каждый набор содержит ВСЕ параметры.
13 группа (смарт-лоджик) едина для всех наборов всегда. Все значения параметров этой группы для всех наборов всегда идентичны.
В первом сетапе (где отключена проверка фаз) частотник работает 200мс на старте, все остальное время он работает в сетапе 3 (имеется в виду время именно работы, а не простоя).
Я первоначально изменил только 3-00[0], 3-01[0], 3-02[0]
А на кой ляд вам вообще понадобилось менять 3-00, 3-01 и 3-02?
Там вполне нормально стоят заводские значения и их не требуется менять. От слова совсем.
Эти параметры задают как именно формируется задание. Как проценты задания скорости интерпретировать.
Для корректной работы надо аналогично запрограммировать в группах [2] и [3].
Сетап 2 вообще никогда не работает. Что-то в нем менять не имеет смысла.
Сетап 1 редактировать тоже смысла мало. Только параметры двигателя настроить, входы/выходы, ну и работу на старте. Параметры заданий скорости в нем практически не работают. За 200мс до них просто не доходит, еще отрабатывается стартовая функция (параметры 1-7*).
После первоначальной забивки параметров (а это все можно сделать и в первом) и копирования в третий набор, можно спокойно переключиться на этот третий набор и с ним и работать в плане подстройки...
В любом случае, значения параметров 3-00, 3-01, 3-02 никак не могли повлиять на успешность старта и срабатывание проверки фаз.
Скорее всего работать все начало в результате того, что вы попрыгали по сетапам. Меняя номер редактируемого/активного (0-10, 0-11)... ну или изначально смарт лоджик не включили (13-00 - 13-02) или не задали ему условия работы. Не происходило у вас нормального переключения наборов как предусмотрено.
Причина в том, что вы на каком-то этапе что-то сделали не верно. Не так как написано в инструкции...
p.s. практика показала, что именно параметры группы 13 гораздо удобнее вводить с панели LCP-101 (по сравнению с LCP-102)
Практика показывает, что удобнее всего пользоваться ноутбуком...
там сразу все четыре набора видишь.
При использовании графической панели параметры смарт-лоджика группируются по другому. Под графическую панель табличку параметров надо рисовать немного не так. Тогда все будет вполне удобно. Как показано под спойлером (значения параметров тут другие, это просто пример как должна выглядеть табличка, данный смарт-лоджик писался не под Могилев)