карачаровский механический завод. Забвение и уныние российского лифтпрома

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн Lift-man

  • -> Спасибо: 832
  • Олег Аксёнов
  • *****
  • 5226
  • "Э-Лифт" УЭЛ
    • Э-Лифт
Да наврал, в режиме аварийной эвакуации от КМЗ происходит переключение: выход UPS фаза - 0 подключается на вход (две фазы) ЧП. С шиной постоянного тока, это как вариант на импортных лифтах, с отдельным шкафом и батареей аккумуляторов в нём. 

Лифтов КМЗ с безредукторными лебёдками с асинхронным двигателем уже штук 30 работает.

Оффлайн Bulaev

  • -> Спасибо: 133
  • *****
  • 2052
интересно как они это организовали, отдельное машинное с аккумуляторами.? или к станции еще мини генератор примостырили...
Дотянуть до ближайшего этажа и открыть двери большой мощности не надо.
Достаточно обычного 2-киловаттного UPS от компьютера.
Техподдержка ПЧ Sibocom                 
 WhatsApp: +79150803385

Оффлайн vlad

  • -> Спасибо: 282
  • *****
  • 4610
  • Кина не будет
На выставке кто-нибудь был?

Оффлайн Наладчик

  • -> Спасибо: 175
  • *****
  • 5335
  • Не шалю, никого не трогаю, лифты починяю...
    • Сайт с документацией по лифтам
вчера запускал пару лифтов с новыми панелями-с возможностью эвакуации от UPS и с ATV 71 установленным прямо в панели. В принципе симпотично получилось, хотя возникло несколько недоумений...

Оффлайн Ustas

  • -> Спасибо: 33
  • Сергей Юрченко
  • *****
  • 3530
  • [В нашей памяти]
 А ты видел лифты без недоумений, кроме лифтов с 07-й схемой?

Оффлайн mangurt.kz

  • -> Спасибо: 1
  • **
  • 113
  • учусь...
А ты видел лифты без недоумений, кроме лифтов с 07-й схемой?
Любишь ты ее родимую...)

Оффлайн Ustas

  • -> Спасибо: 33
  • Сергей Юрченко
  • *****
  • 3530
  • [В нашей памяти]
 Не очень. Очень удачные лифты, но я сидел бы без работы, если бы все лифты были такими. И не только я.

Оффлайн arininsm

  • -> Спасибо: 29
  • **
  • 196
А ты видел лифты без недоумений, кроме лифтов с 07-й схемой?
Любишь ты ее родимую...)
Ты много слушаешь джаз, а он как известно и Род.... про..., шучу, завтра постараюсь поместить фотоотчет по выставке , и немного разьяснить по эвакуации, хотя где то писал и получил по ушам, постараясь оправдаться зачем и почему


Оффлайн Elevetronik

  • -> Спасибо: 0
  • **
  • 153
  • С комфортом на любые высоты лифтами из России
И в чём суть этого лифта "нового поколения" ? Ведь ничего же нового!
И вряд ли эти новороты со своим ценником впишутся в требования тендеров по программе замены лифтов.
« Последнее редактирование: Ноябрь 13, 2012, 19:51:35 от Elevetronik »

Оффлайн Lift-man

  • -> Спасибо: 832
  • Олег Аксёнов
  • *****
  • 5226
  • "Э-Лифт" УЭЛ
    • Э-Лифт
ОАО «Карачаровский механический завод» заняло II место в Общегосударственном рейтинге предприятий России по итогам 2011-2012 года. Предприятие награждено медалью «Лидер России 2013» и федеральным сертификатом «Лидер России 2013».
Полный текст статьи: http://www.lift-press.ru/view_post.php?id=5806

ОАО «Карачаровский механический завод» в 2013 году приступает к активной фазе реализации стратегического плана оптимизации производства с консолидации промышленных площадей и подразделений на одной территории. Переезд позволит заводу сделать важный шаг на пути создания современного высокотехнологичного производства, а московским властям и инвесторам даст возможность провести на Рязанском проспекте (юго-восток столицы) комплексную застройку жилого квартала с развитой социальной и транспортной инфраструктурой.
Полный текст статьи: http://www.lift-press.ru/view_post.php?id=5682

Оффлайн Good

  • -> Спасибо: 0
  • *
  • 6
  • Специалист 1-ой категории
Да,от былого величия(Карачаровский Механический Завод) не осталось и следа,почти всё импортное,о производсьве уже не идет и речи.
В последний раз был  на заводе прошлой весной,зрелище конечно апокалиптичное...
Территория в архаичном порядке завалена новыми порталами,порталы тем временем всё подвозят и подвозят(откуда)?
Всюду шастают стаи бездомных собак то и дело норовящих ухватить за ногу,местный провожатый повёл  к нужному зданию(их там осталось немного и все также в умеренном запустении и разрухе) и мы дружно провалились по щиколотку под лёд. :(
Не понятно чем так восторгается Oleg Aksenov?Тем что разработчиков из их уютных помещений загнали черт знает куда?!!(стенд башня).
Цитировать
Система управления УКЛ для грузовых и больничных лифтов с распашными дверями скоростью 0,5 м/с теперь с частотным преобразователем главного привода. ЧП встроен в станцию управления, а параметры настройки уже предустановлены.
Кстати не самая удачная идея .Такими лифтами сейчас вовсю модернизируют больницы!Частотник на распашном лифте конечно красиво но не практично,несчастные лифтеры не чувствуя  доехал лифт или нет раньше времени открывают дк и естественно застревают не доехав до точной остановки.. :(На двухскоростных же такого никогда не было и нет,  так как лифтер прекрасно изучает все толчки своего агрегата и застревания практически исключены!
P.S.Если интересно, могу еще рассказать про "завод", так как ездил от организации туда не один раз.
инженер

Оффлайн Lift-man

  • -> Спасибо: 832
  • Олег Аксёнов
  • *****
  • 5226
  • "Э-Лифт" УЭЛ
    • Э-Лифт
Новость которая дошла до меня с большим запозданием. В феврале 2019 года разработчики системы управления УКЛ всей командой уволились с завода КМЗ и перешли в ЦПКБ по лифта, где занялись поддержкой системы управления УЛ, а так же продолжают свои новые разработки вернувшись в альма-матер.
Кто теперь занимается сопровождением системы управления УКЛ непонятно.

Оффлайн LihInv

  • -> Спасибо: 0
  • 1
Росбалт пишет, что КМЗ доводит до банкротства рязанская команда https://www.rosbalt.ru/business/2019/12/25/1820146.html