Два вопроса по УЭЛ
1.Защита от проникновения в шахту. Открываем ДШ, кабина на другом этаже циклически открывает/закрывает двери, если ДШ закрыть, система управления переходит в рабочее состояние без блокировки лифта. В ЦПУ защита включена, тип здания - жилое, в плате защит и питания сигнал "2ДШ" формируется и отображается в ЦПУ, в реж. "Погрузка" ОШ срабатывает моментально с ошибкой 44. В техподдержке Эллифт сообщили, что алгоритм защиты включается только после выполнения одной поездки при переключении в реж."Норм.работа" (нигде не описано). Ладно, проверили, ОШ срабатывает после первого рейса с выдержкой ок. 3 сек. на одних лифтах и мгновенно - на других. Замена платы защиты не помогает. Этот момент не регламентирован, но эксплуатация не принимает лифты, требуя единообразия. Чем убрать задержку срабатывания ОШ?
2. Поэтажный разъезд. Долго тянется на малой скорости, корректировку поэтажного разъезда, имевшуюся в УЛ, зачем-то убрали, а рекомендации Гневашева по регулировке "угла разгона лифта" настройкой частотника (Emotron DSV35) не работают и противоречат п.11 р.6.2 руководства ЧП, где вопрос отфутболивается разработчикам СУЛ. Что скажете, коллеги?