OTIS 2000R

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн Ale

  • -> Спасибо: 58
  • ****
  • 617
Re: OTIS 2000R
« Ответ #555 : Июнь 22, 2020, 15:24:05 »
Что означают красный и зелёный светодиоды на RS14 производства СТАЗ?

Оффлайн Michael

  • -> Спасибо: 0
  • 1
Re: OTIS 2000R
« Ответ #556 : Октябрь 28, 2020, 15:56:19 »
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста как исправить программно?
Лифт OTIS 2000. 16 этажей.
Когда нажимаешь приказ - двери закрываются, но если нажать тут же любой другой приказ(этаж) - двери открываются снова, закрываются и только потом идёт выполнение приказа.
Как будто кнопку отмена или двери нажимаешь.

Оффлайн Miqel

  • -> Спасибо: 2
  • *
  • 28
Re: OTIS 2000R
« Ответ #557 : Декабрь 02, 2020, 18:30:01 »
Доброго всем времени суток.
Столкнулся с такой проблемой при наладке нового лифта. Лифт OTIS2000R (Питер), станция управления MCS220 с платой управления LCB_IIC
и приводом VF L1000V (Yaskawa). Система позиционирования с датчиками IPU, IPD, LV.  в 1LS две остановки сответственно 2 DZ (проходная кабина 1этаж и цоколь, разница 0,8 метра) как только входит в 1LS и доходит до DZ 1 этажа всё дальше не идёт даже в ERO. из параметров в меню DZCNT-1использовать для короткого прогона включен. Параметр EN RR - разрешение короткого прогона  отсутствует. в масках разрешений (System-Instal-Alowed) установил 1 на 1 остановке короткий прогон. Меню DRIVE нет и сответственно нельзя указать количество DZ в 1LS. Частотник сдесь используется тупо вместо контакторов. Может кто подскажет как решить проблему.
С уважением Михаил.

Оффлайн S_Alien

  • -> Спасибо: 2
  • **
  • 88
Re: OTIS 2000R
« Ответ #558 : Декабрь 12, 2020, 18:01:29 »
Доброго всем времени суток.
Столкнулся с такой проблемой при наладке нового лифта. Лифт OTIS2000R (Питер), станция управления MCS220 с платой управления LCB_IIC и приводом VF L1000V (Yaskawa). Кабина непроходная.
Если поставить в нормальную работу двери открывает до конца, закрывает до половины, потом снова открывает. И так и стоит с играющей дверью. Но если нажать приказ, то дверь закрывается и приказ отрабатывается, а потом опять стоит и дверью играет. Ошибок нет. Задняя дверь отключена, сигналов реверса не проскакивает. Похоже, что где-то параметр кривой сидит, но по мануалу несколько раз с нуля все забивалось. Подскажите куда копать и что смотреть.

Оффлайн borgez

  • -> Спасибо: 3
  • **
  • 125
Re: OTIS 2000R
« Ответ #559 : Январь 26, 2021, 13:10:01 »
Коллеги кто знает какие тумблера можно поставить взамен сломанных на CHCS\DDO и TL\BL на GDA21240 D1? Родные стоят фирмы eledis B1001 и B2301 на них в инете не смог ничего нарыть.
фото


[свернуть]

Свернуты изображения.
« Последнее редактирование: Январь 26, 2021, 15:08:47 от Мишаня »

Онлайн Мишаня

  • -> Спасибо: 343
  • *****
  • 1194
Re: OTIS 2000R
« Ответ #560 : Январь 26, 2021, 16:28:53 »
Любые, которые по контактам и по размеру подойдут. В том же "чип и дип" выбор есть.
Ленивые всё делают быстро. Чтобы поскорее отделаться от работы.
И делают качественно. Чтобы потом не переделывать.

Оффлайн borgez

  • -> Спасибо: 3
  • **
  • 125
Re: OTIS 2000R
« Ответ #561 : Январь 26, 2021, 21:14:01 »
Посмотрю в чип и дипе SMTS 102 и 103 может подойдут, там вроде шаг 2.5мм

Оффлайн Призрак

  • -> Спасибо: 49
  • ***
  • 337
Re: OTIS 2000R
« Ответ #562 : Июль 06, 2021, 22:18:38 »
Нет, не No DW Check. В самом приводе есть скрытое меню. Вспомню- напишу где оно находится ...
Сегодня отключал 3-4-6-GO BACK
Параметр Enable interface check поставить в 0.

Оффлайн Snif Sergeevich

  • -> Спасибо: 0
  • *
  • 4
Re: OTIS 2000R
« Ответ #563 : Октябрь 11, 2021, 19:12:38 »
Доброго времени.
Ищу помощи или совета.
Отис 2000р, без чп. Не проходной г/п.
Выстреливают ошибки:
0100 oppmode nav
0102 oppmide dtc
0105 dbss fault.
Лифт может проработать как пару недель, так и пару часов. Все время останавливается в точной с закрытыми дверями и на разных этажах.
До этого выстреливала ошибка 0225 по тормозу, ее устранил заменой пускателя бс.
Заранее благодарен за помощь.

Онлайн Мишаня

  • -> Спасибо: 343
  • *****
  • 1194
Re: OTIS 2000R
« Ответ #564 : Октябрь 11, 2021, 19:54:06 »
В статусе что при этом пишет?
Ленивые всё делают быстро. Чтобы поскорее отделаться от работы.
И делают качественно. Чтобы потом не переделывать.

Оффлайн djlifter

  • -> Спасибо: 0
  • 2
Re: OTIS 2000R
« Ответ #565 : Декабрь 06, 2021, 01:56:23 »
Доброго всем времени суток.
Столкнулся с такой проблемой при наладке нового лифта. Лифт OTIS2000R (Питер), станция управления MCS220 с платой управления LCB_IIC и приводом VF L1000V (Yaskawa). Кабина непроходная.
Если поставить в нормальную работу двери открывает до конца, закрывает до половины, потом снова открывает. И так и стоит с играющей дверью. Но если нажать приказ, то дверь закрывается и приказ отрабатывается, а потом опять стоит и дверью играет. Ошибок нет. Задняя дверь отключена, сигналов реверса не проскакивает. Похоже, что где-то параметр кривой сидит, но по мануалу несколько раз с нуля все забивалось. Подскажите куда копать и что смотреть.

Доброго времени суток. То же самое. Кто может подсказать, что можно сделать?

Оффлайн MBC

  • -> Спасибо: 42
  • *****
  • 2355
Re: OTIS 2000R
« Ответ #566 : Декабрь 06, 2021, 08:32:12 »
Для начала посмотреть STATUS в DCSS.  Это сам привод ДК, если кто не знает.
Есть такие люди, к которым просто хочется подойти и поинтересоваться, сложно ли без мозгов жить.
Фаина Раневская

Оффлайн Alex1807

  • -> Спасибо: 84
  • *****
  • 1495
Re: OTIS 2000R
« Ответ #567 : Декабрь 06, 2021, 08:55:35 »
Входы смотрите.Там причина
А чем еще может заниматься мужчина в расцвете лет в свободное от школьных уроков время?

Оффлайн эл механик

  • -> Спасибо: 7
  • **
  • 84
Re: OTIS 2000R
« Ответ #568 : Декабрь 06, 2021, 16:43:22 »

Убери активность SDB i/o 640

Оффлайн djlifter

  • -> Спасибо: 0
  • 2
Re: OTIS 2000R
« Ответ #569 : Декабрь 06, 2021, 16:49:35 »
Убрал, поставил 01 0. Заработало нормально. Спасибо большое, коллеги.