Повышенный шум от лифта

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн VVA

  • -> Спасибо: 11
  • **
  • 58
Re: Повышенный шум от лифта
« Ответ #1335 : Январь 17, 2024, 16:27:24 »
  ismirnov, простите меня, Вы совсем куда-то не туда.  Еще раз. Вот по видео, что можно сказать?  Лебедка с канатоведущим шкивом. Число канатов -3. Что бы обеспечить равномерное натяжение канатов, их крепление  к кабине производится при помощи  специальной балансирной подвески, а к противовесу  при помощи пружинной подвески. К недостаткам пружинной подвески следует отнести колебания противовеса   при пуске и остановке лифта, которые иногда достигают  значительной величины. На видео видно, что лопнула пружина – произошла неравномерная вытяжка канатов,  и балансирная подвеска (на кабине),  тут же отключила лифт. Электромехаником по лифтам была  произведена замена пружины,  регулировка (как, см. выше мое сообщение), лифт  был включен.
   Параметрический резонанс, это когда  меняется один из параметров  работы лифта. Например  - увеличилась амплитуда колебаний противовеса, кабины. Какой параметр меняется? Смотрим формулу:  А = F/k , сразу видно.
    7 Гц – неслышимый инфразвук, опасен воздействием -  особенно на голову.  Читайте случаи в океане. Резонанс.

Оффлайн Иван007

  • -> Спасибо: 0
  • 2
Re: Повышенный шум от лифта
« Ответ #1336 : Март 02, 2024, 23:54:14 »
Добрый день
Может быть кто-нибудь поможет разобраться в шумовых проблемах (идентифицировать и предположить, как  можно решить)
-----
Лифт: Могилевлифтмаш, модель ЛП-0610БГЭ1 (630кг, 1 м/c) – ЧП присутствует (спрашивал)
Дом на гарантии от застройщика, поэтому всеми силами пытаемся узнать и решить в чем проблема
Организация, которая производила монтаж при строительстве, та же организация, которая обслуживает дом в данный момент
Въехали в новостройку, на 9 этаж, сверху есть тех.этаж (там находятся различные коммуникации).
Лифтовое помещение находится выше.тех. этажа и расположение у него вертикальное относительно шахты и смещено правее ( то есть у нас за стенами и выше потолка никакие части – лифтового помещения не соприкасаются ) p.s если немного криво описал, прошу прощения)
-----
При работе лифта в квартире(комнате, коридоре, ванной и кухне) слышим следующие проблемы
На протяжении всего хода работы (от запуска до остановки):
Все записи приложу ниже
1)Звук похожий, на работу какой то части, что-то вроде УУУУУУУУУУ
2)Железный короткий скрежет, или тихие удары молотком , 7-8 таких ударов  за весь участок с 1 по 9 этаж– именно вот эти звуки слышат люди также живущие ниже по стояку.
Люди живущие в соседнем подъезде, на 9 этаже в идентично моей квартире, говорят не слышат вообще никаких звуков (Шумки не делали)
------
С августа прошлого года пытаемся решить данную проблему с УК, Лифтовой организацией и застройщиком, жилищной инспекцией, опущу воду, и оставлю важные моменты:
1)От лифтеров получили письмо, что: Зачистили стыки направляющих, заменили вкладыши  противовеса, отрегулировали направляющие противовеса
2)Разговаривал со всеми лично, говорят пытаются разобраться в чем и 1 и 2 проблемы.
В день проведения шумометрии, было предположение от сцепиалистов, что 1 проблема, это звук от Двигателя и это нормально, единственный вариант это снижать скорость, чтобы шум был тише, но этого делать нельзя из-за проверок и нормативки.
2 проблему так и не идентифицировали
3)Провели шумометрию (в 11 вечера)  в 3 квартирах, с похожими шумами, намерили 27,5 дб – 28,5дб причем у всех одинаковые результаты, были комментарии от специалиста, что мол у вас в доме повышенный фоновый шум, дорога рядом, и мол мы предварительно в пороги вошли, но акта пока на руках нет. (Порог по Санпину, как я понял 30 дб ночью – 5дб, так как шум от лифтовой системы=25 дб)
Организация, проводившая измерения была приглашена от Лифтобслуживающей организации
---------------------------------------------
1)Может у кого нибудь есть мысли с чем связаны проблемы 1 и 2, и есть ли возможность их решить?
2)Если проблемы предположительно с двигателем по словам специалиста от лифтовой организации, есть ли возможно это как-то решить: уменьшением скорости или звукоизоляцией внутри лифтового помещения? Спрашивал про звукоизоляцию, получил ответ, что если звук изолировать то получим звон, который будет ещё сильнее или на уровне существующей проблемы.
3)Касательно звуков проблемы 2, вообще не могу понять, почему никто не знает в чем может быть дело
По словам специалистов, в соседних подъездах идентичная планировка лифтовой и шахты, и лифт такой же, я и они сами катались и слушали, там вышеперечисленных проблем нет
-------------------------------
Залил на 4shared, прикладываю ссылки, сам плеер немного тупит,но воспроизводит (так же можно скачать)
Записи:
1)Звук проблемы 1 у дверей лифта: https://www.4shared.com/s/f23TmU7HUjq
2)Звук проблемы 1 у дверей тех.помещения  лифта (в начале и в конце, щелчки, как я поменял звуки пускателей, их кстати в квартире не слышно): https://www.4shared.com/s/fI503HTClfa

3)Звуки проблемы 1 и 2 из квартиры (Звук гула по факту погромче, а звук скрежета потише)
4 записи, где-то лучше слышно Гул, а где-то скрежет
https://www.4shared.com/s/f2aeNqHihge
https://www.4shared.com/s/fye0Cr9vhku
https://www.4shared.com/s/fI7VnoiI2ku
https://www.4shared.com/s/fcoA8Z29Fge


Оффлайн vlat

  • -> Спасибо: 9
  • **
  • 71
Re: Повышенный шум от лифта
« Ответ #1337 : Март 03, 2024, 14:31:22 »
Скорость можно и уменьшить.
Если это уменьшит звук от двигателя
А при проверке поднять  для испытания

Оффлайн Иван007

  • -> Спасибо: 0
  • 2
Re: Повышенный шум от лифта
« Ответ #1338 : Март 03, 2024, 14:48:20 »
vlat, Как раз предлагаю для тестированию этот вариант
Уменьшить существенно скорость, проверить в квартире и тут возникает вилка:
1)Либо это поможет, и теоретически можно потихоньку поднимать скорость, для компромисного решения
2)Это не поможет, а значит как я понимаю, это значит проблема не в двигателе
----
Но в любом случае, я получил следующий ответ: Существенно скорость на постоянку, уменьшить нельзя, мол придет проверка, по тех.документам скорость должна быть 1 м/c+соседи будут жаловаться

Оффлайн Андрей Щедров

  • -> Спасибо: 0
  • 1
Re: Повышенный шум от лифта
« Ответ #1339 : Март 07, 2024, 11:25:04 »
Добрый день! Помогите, пжлст, советом! Имеется в МКД Щербинский лифт. Нам, в ТСЖ постоянно жалуется жилец 2 этажа на повышенный шум. Сделали замер в ее квартире- 37 дБ. Жалоб больше не поступало, думали выдумки, но потом, сравнительно с другим лифтом поняли, что действительно шум и вибрация есть. Поменяли подшипники-не помогло, перекинули двигатель с другого(тихого) подьезда, результат тот же. Буду очень благодарен за действенный совет.
https://disk.yandex.ru/i/gZu7EuHu_y5MJQ
https://disk.yandex.ru/i/wSi3A3inJeoLeA

Оффлайн Анна871

  • -> Спасибо: 2
  • *
  • 23
Re: Повышенный шум от лифта
« Ответ #1340 : Май 16, 2024, 13:42:20 »
Добрый день, уважаемые мастера!
В нашем доме идет замена старых лифтов на новые. Пока установили только грузовой. Лифт Могилевлифтмаш, 630 кг.

Сильно беспокоит звук лифта в квартире во время его движения, от момента пуска до остановки. При движении ВВЕРХ лифт почти НЕ слышно, отдалённо и в полной тишине можно различить. Но, при движении ВНИЗ раздается весьма громкое тарахтение, какой-то вибрирующий звук.

Этот вибрирующий звук слышен и на площадке у лифтов (что понятно и не напрягает) и в самой кабине лифта на всем пути движения (с 1 по 12 этаж). Причем звук не уменьшается при удалении кабины от верхнего этажа до первого.

В первые пару дней было совсем тихо, специально прислушивались, ибо во время замены сильно переживали о шумности будущего лифта и пару дней радовались, что все хорошо. Но, очень скоро появился этот тарахтящий звук. Лифт эксплуатируется почти месяц, звук становится сильнее и отчетливо слышен даже в комнатах, далеко расположенных от лифтовой шахты, слышно его даже через звук работающего телевизора, а уж в тишине и подавно.

В соседней парадной стоит такой же грузовой лифт, но в его кабине так сильно не тарахтит при движении кабины!

В компании, обслуживающей новый лифт, заявку приняли, но ничего не меняется. Производитель тоже молчит.

Жизнь в нашей квартире превратилась в кошмар. Старый лифт (ему было 30 лет) мы немного слышали только во время пуска двигателя, далее было тихо. Теперь же мы слышим лифт постоянно. 12 этажей, много квартир, лифт ездит постоянно с 5 утра и до глубокой ночи.

Подскажите, пожалуйста, вибрирующий, тарахтящий звук характерен для работы этого лифта? Есть ли возможность что-то отрегулировать, чтобы уменьшить этот звук? Это звук двигателя в машинном отделении или иного механизма?

Записала на диктофон звук, выложила его на гугл-диск по открытой ссылке.
https://drive.google.com/file/d/1Dw8cNfjhvdZawVzl41Fc672WWrCD2IL5/view?usp=drive_link
+ гиперссылка
файл с записью шума лифта

Надеюсь, вы послушаете запись и прокомментируете ситуацию. При прослушивании лучше ставить максимальную громкость, чтобы четче слышать сам вибрирующий звук, запись то не профессиональная, а на диктофон с телефона.

PS про то, что лифт ломается через день в прямом смысле слова, скрежещет при движении, двери закрываются рывками это я молчу. Нам сказали "все притрется" и "не будет нормально работать, пока не включат пассажирский лифт, ибо они работают в паре".  Но, может лифт все же не исправен...

Оффлайн Lift-man

  • -> Спасибо: 847
  • Олег Аксёнов
  • *****
  • 5296
  • "Э-Лифт" УЭЛ
    • Э-Лифт
Re: Повышенный шум от лифта
« Ответ #1341 : Май 18, 2024, 12:41:20 »
Основной звук это свист двигателя при работе частотного преобразователя - это нормально. Последний ударный звук отключение пускателей и тормоз, что за ударный звук перед замедлением не могу понять.

спасибо


Оффлайн Анна871

  • -> Спасибо: 2
  • *
  • 23
Re: Повышенный шум от лифта
« Ответ #1342 : Май 22, 2024, 23:47:56 »
Спасибо за ответ!
Звук скорее не свист, а все же он тарахтящий, вибрирующий. Теперь еще и гул какой-то появился (
Момент старта и торможения в квартире вообще не слышны, а вот это тарахтение слышно "всю дорогу" пока движется кабина.

Скажите, пожалуйста, а почему при движении кабины вниз звук много громче, чем при движении вверх? (во втором случае его совсем слабо слышно в комнате)

Работу частотного преобразователя можно / нужно как-то настраивать / регулировать, чтобы этот звук стал не таким сильным и явным?

Дело в том, что лифты меняют у нас по всему району.
Я была в доме, таком же как наш, там стоят ровно такие же лифты, тот же производитель и грузоподъемность.
Была в двух парадных, слушала два разных грузовых лифта в том доме.
Так вот там звук при движении кабины не такой! В кабине его вообще не слышно (у нас слышно в кабине "всю дорогу" начиная с 1-го этажа, слышно на 1 этаже, когда вызываешь лифт, а у нас 12 этажей).
В другом доме на площадке последнего этажа это "тарахтение" можно услышать, но оно более приглушенное, не такое резкое что ли. Я записала звук на тот же диктофон на своем тлф и при прослушивании записи слышен только монотонный гул работы двигателя, без этой тарахтелки, которая нас так достает.
Т.е. двигатель работает иначе!

Маловероятно, что на одних и тех же лифтах, одного производителя и периода выпуска стоят разные двигатели.
Значит есть какие-то настройки или особенности при монтаже?

Оффлайн NICKNN

  • -> Спасибо: 2
  • *
  • 20
Re: Повышенный шум от лифта
« Ответ #1343 : Май 23, 2024, 05:51:25 »
Анна871, Большая доля вероятности, что дело в настройках частотника. Было такое в практике, настройка ЧП заново помогла решить проблему. Монтажники их настраивали просто методом копирования с соседних лифтов, что не совсем правильно. Да и сейчас разбираемся с такой же проблемой. Правда лифты Щербинка. Но лифты нам (обслуживающей организации) не передали, а монтажники не наши. Просто на стадии предварительной приёмки обратили внимание на сильный шум лебёдки.

Оффлайн Анна871

  • -> Спасибо: 2
  • *
  • 23
Re: Повышенный шум от лифта
« Ответ #1344 : Май 26, 2024, 21:31:31 »
Спасибо!
Видимо да, что-то не так настроено. Сравнение с другими лифтами той же марки не в пользу наших.
Но, теперь у меня есть надежда, что можно поправить ситуацию.
Как мне сказали наши монтажники, лифт еще не введен в эксплуатацию (хотя все им уже активно пользуются), пока монтируют пассажирский, что они должны работать в паре (тогда не будут так часто ломаться). Может тогда настроят оба сразу, кто знает. Попробую поговорить с ними о ЧП, хотя не особо то они настроены на диалог, увы (
Производитель вышел со мной на связь, принял обращение, посмотрим, что будет дальше, как он себя поведет.