DANFOSS: ПЧ FC320, FC302, FC300 ...

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн SVKan

  • -> Спасибо: 237
  • Кан Сергей
  • *****
  • 1020
Re: DANFOSS: ПЧ FC320, FC302, FC300 ...
« Ответ #540 : Январь 18, 2022, 17:36:20 »
TBAPb,
Отписал в личку. Свяжись со мной.

Оффлайн Юрий Маймасов

  • -> Спасибо: 0
  • *
  • 3
Re: DANFOSS: ПЧ FC320, FC302, FC300 ...
« Ответ #541 : Октябрь 14, 2022, 19:35:51 »
Ребята проблема столкнулся с сие чудом, настроить на монтажную ревизию УЛ с Данфос 302 не поучается почти. С 13 ошибкой справился путем адаптации настройки параметров по книжке к частотнику .Теперь в верх едет норм 20 герц а в низ 12 герц, груз добавил один фиг медленно , подскжите где рыть. Руководство с станцией шло, версия 03.11 шпжи3.211.034 ис .

Оффлайн SVKan

  • -> Спасибо: 237
  • Кан Сергей
  • *****
  • 1020
Re: DANFOSS: ПЧ FC320, FC302, FC300 ...
« Ответ #542 : Октябрь 15, 2022, 10:44:34 »
Юрий Маймасов,
А номинальную скорость двигателя случаем не 1200об/мин поставил?

Оффлайн Mihanzloi

  • -> Спасибо: 1
  • *
  • 17
Re: DANFOSS: ПЧ FC320, FC302, FC300 ...
« Ответ #543 : Октябрь 15, 2022, 11:30:22 »
Всем здравствуйте. УЛ,  Danfos fc302, ошибка A68. Плата гальванической развязки стоит. Расключение перепроверил, всё верно сидит. Что может быть причиной и как это исправить?

Оффлайн SVKan

  • -> Спасибо: 237
  • Кан Сергей
  • *****
  • 1020
Re: DANFOSS: ПЧ FC320, FC302, FC300 ...
« Ответ #544 : Октябрь 15, 2022, 13:44:56 »
Mihanzloi,
1. Неправильно забиты параметры. Должно быть w68. Для этого в 5-19 должно стоять 3.
2. Смотреть реле к12. Если замкнуто, то косяк в подключении. Если замкнуто, то состояние реле к1. Если разомкнуто, то смотреть причину.

спасибо


Оффлайн Mihanzloi

  • -> Спасибо: 1
  • *
  • 17
Re: DANFOSS: ПЧ FC320, FC302, FC300 ...
« Ответ #545 : Октябрь 15, 2022, 14:09:41 »
SVKan, сменил 5-19, появилась w68. к12 разомунуто, к1 разомунуто. Нет готовности ПЧ. Кроме инструкции по эксплуатации книжек нет, а там только 1-20(по 29) и всё. Можете поделиться инструкцией по программированию или может что то типо быстрый запуск в работу!?
« Последнее редактирование: Октябрь 15, 2022, 14:40:40 от Mihanzloi »

Оффлайн SVKan

  • -> Спасибо: 237
  • Кан Сергей
  • *****
  • 1020
Re: DANFOSS: ПЧ FC320, FC302, FC300 ...
« Ответ #546 : Октябрь 15, 2022, 14:53:45 »
Заводская инструкция могилева
Если настраивать по ней, то лучше после этого забить еще добавку


В файловом архиве альтернативные варианты есть
 В теме были ссылки на них. Либо покопаться в файловом архиве.

« Последнее редактирование: Октябрь 15, 2022, 15:04:18 от SVKan »

спасибо


Оффлайн Mihanzloi

  • -> Спасибо: 1
  • *
  • 17
Re: DANFOSS: ПЧ FC320, FC302, FC300 ...
« Ответ #547 : Октябрь 15, 2022, 15:16:31 »
Спасибо, а почему книжки по настройке не идут в комплекте? Тут всё стоит по умолчанию. Блин привык когда в станции частотник, там всё настроено, включил и поехал.

Оффлайн SVKan

  • -> Спасибо: 237
  • Кан Сергей
  • *****
  • 1020
Re: DANFOSS: ПЧ FC320, FC302, FC300 ...
« Ответ #548 : Октябрь 15, 2022, 15:31:06 »
Комплектует завод. Преднастройки у могилева вносились на зените в том же могилеве.
И даже эту инструкцию с некоторого момента они правили сами.
Во всяком случае я вообще ничего в ней не делал (в отличии от других заводов).

Оффлайн Mihanzloi

  • -> Спасибо: 1
  • *
  • 17
Re: DANFOSS: ПЧ FC320, FC302, FC300 ...
« Ответ #549 : Октябрь 15, 2022, 16:55:59 »
SVKan спасибо, выручил, всё заработало как надо!

Оффлайн Юрий Маймасов

  • -> Спасибо: 0
  • *
  • 3
Re: DANFOSS: ПЧ FC320, FC302, FC300 ...
« Ответ #550 : Октябрь 17, 2022, 07:34:52 »
Юрий Маймасов,
А номинальную скорость двигателя случаем не 1200об/мин поставил?
1200

Оффлайн SVKan

  • -> Спасибо: 237
  • Кан Сергей
  • *****
  • 1020
Re: DANFOSS: ПЧ FC320, FC302, FC300 ...
« Ответ #551 : Октябрь 17, 2022, 08:50:12 »
Юрий Маймасов,
И чему тогда удивляешься? Здесь удивительнее что он вообще ездит.
Частотник считает, что у него 4-х полюсный двигатель с бешеным скольжением в 10Гц (300об/мин)...
На двигателе указана номинальная скорость 960 или 970 об/мин (для разных мощностей немного отличалась). 1200об/мин это максимальная скорость. Соответствует синхронной скорости (без учета скольжения) при 60Гц...

Поставить в 1-25 960/970об/мин (как на двигателе написано).
Проверить что в 1-39 стоит 6 (количество полюсов).
Выполнить по новой адаптацию...

P.S. Отображаемые на панели в процессе движения герцы это не скорость, а выходная частота. В зависимости от загрузки она будет отличаться при движении вверх и вниз на величину компенсации скольжения. Это нормально. Но скорость при этом должна быть примерно одинаковой...

спасибо


Оффлайн Юрий Маймасов

  • -> Спасибо: 0
  • *
  • 3
Re: DANFOSS: ПЧ FC320, FC302, FC300 ...
« Ответ #552 : Октябрь 17, 2022, 17:49:02 »
Попробую спс за инфу! Двигатель то асинхронный. и про параметр 1-39 не написано в мануале!
« Последнее редактирование: Октябрь 17, 2022, 18:10:59 от Юрий Маймасов »

Оффлайн Алекс_Ф

  • -> Спасибо: 2
  • **
  • 61
Re: DANFOSS: ПЧ FC320, FC302, FC300 ...
« Ответ #553 : Ноябрь 07, 2022, 22:05:55 »
Доброго времени. Danfoss 302 + шк 6272, безмашинник, синхронник.
Запуск в норму, шахту померили, ездит норм. Настройка точных - не доходит до середины шунта, Добавили 3.10 [1].
И произошло непредвиденное - стал останавливаться как только въедет в шунт.  Возврат , и бубен не помогают.
Что произошло и как исправить?

Оффлайн SVKan

  • -> Спасибо: 237
  • Кан Сергей
  • *****
  • 1020
Re: DANFOSS: ПЧ FC320, FC302, FC300 ...
« Ответ #554 : Ноябрь 08, 2022, 04:57:04 »
Ну если все попробовал, то может все таки открыть инструкцию?
Страница 13. И почитать повнимательнее...

3.10.[1] поставить 15% (если 1.6м/с, а не метр, то примерно 9%)
3-52 18с
4-53 20об/мин
Время отключения контактора в станции (3*2*6) поставить 3с.
« Последнее редактирование: Ноябрь 08, 2022, 05:11:41 от SVKan »

спасибо