пожарная охрана в отис

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн Андрей 163

  • -> Спасибо: 6
  • ****
  • 925
Re: пожарная охрана в отис
« Ответ #15 : Февраль 13, 2011, 18:04:18 »
Что именно удаляют? Схема идет с каждым лифтом с завода, "Комплект дубликатов" называется, еще она есть а паспорте лифта. Да и диск, о котором говорилось выше, тоже должен идти с лифтом.


Оффлайн mancubus

  • -> Спасибо: 2
  • **
  • 182
Re: пожарная охрана в отис
« Ответ #16 : Февраль 13, 2011, 18:18:40 »
плата управления  lcb220 (по памяти, могу ошибаться)     otis1000R

Оффлайн Ustas

  • -> Спасибо: 33
  • Сергей Юрченко
  • *****
  • 3530
  • [В нашей памяти]
Re: пожарная охрана в отис
« Ответ #17 : Февраль 13, 2011, 18:37:16 »
 Заматерели наладчики за много лет общения на Лифтфоруме.Да и свои,родные механики,достают глупыми вопросами.
 Ответили уже:втыкай 39 и 40.НО контакт.При поступлении команды пожарной опастности,должны тебе его пожарники замкнуть.Реле FOR станет на самоподпитку,и пока ты пешком в МП не поднимешься,и не передёрнешь рубильник,лифт у тебя будет стоят на первой посадочной площадке с открытым хлебалом.
 Читай схемы.

Оффлайн MBC

  • -> Спасибо: 42
  • *****
  • 2355
Re: пожарная охрана в отис
« Ответ #18 : Февраль 13, 2011, 18:43:38 »
Самоподпитка - не всегда. По первости много лифтов были без нее.
Есть такие люди, к которым просто хочется подойти и поинтересоваться, сложно ли без мозгов жить.
Фаина Раневская

Оффлайн Ustas

  • -> Спасибо: 33
  • Сергей Юрченко
  • *****
  • 3530
  • [В нашей памяти]
Re: пожарная охрана в отис
« Ответ #19 : Февраль 13, 2011, 18:53:01 »
Андрюха из Самары подсказал,что убрать её куда подальше можно.Я раньше особо не задумывался,поскольку не приходилось самому на 26-й этаж карабкаться при ложном срабатывании.
Есть мозги "в русских селениях"!(Без подколок,и намёка на периферию).Сам на периферии живу,по меркам москвичей.

Оффлайн Наладчик

  • -> Спасибо: 175
  • *****
  • 5335
  • Не шалю, никого не трогаю, лифты починяю...
    • Сайт с документацией по лифтам
Re: пожарная охрана в отис
« Ответ #20 : Февраль 13, 2011, 18:55:42 »
На "1000 R" и "2000 R" подпитка всегда была - могло не быть на "Европе 2000". На "NEVA" тоже осталась подпитка.
« Последнее редактирование: Февраль 13, 2011, 19:33:09 от Наладчик »

Оффлайн MBC

  • -> Спасибо: 42
  • *****
  • 2355
Re: пожарная охрана в отис
« Ответ #21 : Февраль 13, 2011, 19:22:23 »
С уточнением согласен.
Имел в виду Европу2000
Есть такие люди, к которым просто хочется подойти и поинтересоваться, сложно ли без мозгов жить.
Фаина Раневская

Оффлайн санчес

  • -> Спасибо: 4
  • ***
  • 229
Re: пожарная охрана в отис
« Ответ #22 : Февраль 13, 2011, 19:45:09 »
Заматерели наладчики за много лет общения на Лифтфоруме.Да и свои,родные механики,достают глупыми вопросами.
 Ответили уже:втыкай 39 и 40.НО контакт.При поступлении команды пожарной опастности,должны тебе его пожарники замкнуть.Реле FOR станет на самоподпитку,и пока ты пешком в МП не поднимешься,и не передёрнешь рубильник,лифт у тебя будет стоят на первой посадочной площадке с открытым хлебалом.
 Читай схемы.
А чё,режим ППП не предусмотрен?

Оффлайн Наладчик

  • -> Спасибо: 175
  • *****
  • 5335
  • Не шалю, никого не трогаю, лифты починяю...
    • Сайт с документацией по лифтам
Re: пожарная охрана в отис
« Ответ #23 : Февраль 13, 2011, 19:49:42 »
50 % ключей ППП теряют монтажники, остальные лежат либо в МП либо где нибудь на ОДС или мастерской... А у тебя на тех 4-х -есть хоть один с режимом ППП ? На сколько я помню -нет.

Оффлайн санчес

  • -> Спасибо: 4
  • ***
  • 229
Re: пожарная охрана в отис
« Ответ #24 : Февраль 13, 2011, 19:53:05 »
Нет. Сам же знаешь что  там самая дешёвка. А на УЛ у мну есть. И ключики есть. И даже работает,падла! :P

Оффлайн Наладчик

  • -> Спасибо: 175
  • *****
  • 5335
  • Не шалю, никого не трогаю, лифты починяю...
    • Сайт с документацией по лифтам
Re: пожарная охрана в отис
« Ответ #25 : Февраль 13, 2011, 19:59:06 »
Дело не в дешёвке, а в этажности.

Оффлайн Андрей 163

  • -> Спасибо: 6
  • ****
  • 925
Re: пожарная охрана в отис
« Ответ #26 : Февраль 13, 2011, 20:39:17 »
Тут недавно пожарники решили на GeN2 режим ППП проверить, зашли в кабину, а ключевины то в кабине нет. Я сам долго сидел вспоминал, но так и не вспомнил ни одной ключевины ППП, в приказнике на GeN2, потом только вспомнил, что на этаже ставится "трехгранник" для этих целей :)
« Последнее редактирование: Февраль 13, 2011, 20:41:51 от Андрей 163 »


Оффлайн Наладчик

  • -> Спасибо: 175
  • *****
  • 5335
  • Не шалю, никого не трогаю, лифты починяю...
    • Сайт с документацией по лифтам
Re: пожарная охрана в отис
« Ответ #27 : Февраль 13, 2011, 20:45:16 »
Не, ты не прав! Ключевина это сигнал EFO, а для ППП нужна ключевина в EFS в приказном-её ставят на лифтах с режимом ППП и люком. Правда там возможен автоматический переход в режим ППП по срабатыванию EFO. Как впрочем и в других моделях Отис.

Оффлайн Андрей 163

  • -> Спасибо: 6
  • ****
  • 925
Re: пожарная охрана в отис
« Ответ #28 : Февраль 13, 2011, 20:52:05 »
В том то и дело, что этот трехгранник был прописан как EFS. Кто прописал не знаю. Лифт  и с люком и с лестницей и противопожарными дверями. А фото этой ключевины нет? Интересует значек на ней.


Оффлайн Наладчик

  • -> Спасибо: 175
  • *****
  • 5335
  • Не шалю, никого не трогаю, лифты починяю...
    • Сайт с документацией по лифтам
Re: пожарная охрана в отис
« Ответ #29 : Февраль 13, 2011, 20:59:29 »
только сегодня готовил 3 лифта к запуску - 2 из них с ключевиной "ППП" . Кстати все 3 новые GENы с GECB 2 -как приведут в красивый вид так и пофотографирую.