Прислали посылкой,это чудо украинское,с одного из филиалов,со словами-не работает почему то,гляньте пожалуйста..Вручили.Разобрал,внутри в упаковке от Орбита лежат два оконечных транзистора 64bc30kd без ножек,демонтированных наверное с помощью плоскогубцев тамошним умельцем.Проблема в том,что гугл не выдал инфу по этим компанентам,да и по магнусу в целом.Киньте ссылочку на любую отладочную информацию.Половина оконечников в к.з. ,а без схемы смысла нет разбираться.. :(
« Последнее редактирование: Апрель 28, 2013, 15:21:03 от MBC »

Оффлайн import-lift

  • пользователь
  • *
  • Сообщений: 41
  • > Спасибо: 0
Re: Магнус-21.00 Магнус-21.01
« Ответ #1 : Июль 23, 2011, 18:33:16 »
выпаял оконечные транзисторы,привод завелся.Теперь проблема найти аналоги оконечных транзисторов IRG4BC30KD.Есть только на заказ у нас.С чего подойдут?

Оффлайн Ustas

  • Сергей Юрченко
  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 3530
  • > Спасибо: 33
  • [В нашей памяти]
Re: Магнус-21.00 Магнус-21.01
« Ответ #2 : Июль 23, 2011, 22:57:01 »
 Я не понимаю.Это Вы от нищеты возитесь с блоком,который стоит 200 баксов?Или вас и 100 рублей за ремонт устроит?
 Ну отремонтируете.Проработает он ещё полгода,а потом опять накроется.
 Не проще ли новый купить?С гарантией.
« Последнее редактирование: Декабрь 23, 2014, 01:54:57 от Lift-man »

Оффлайн import-lift

  • пользователь
  • *
  • Сообщений: 41
  • > Спасибо: 0
Re: Магнус-21.00 Магнус-21.01
« Ответ #3 : Июль 24, 2011, 15:50:52 »
Начальство решило..Хотят увидеть рабочий блок за пару дней,а с запчастями для ремонта у на туго..

Оффлайн Наладчик

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 5334
  • > Спасибо: 176
  • Не шалю, никого не трогаю, лифты починяю...
    • Сайт с документацией по лифтам
Re: Магнус-21.00 Магнус-21.01
« Ответ #4 : Июль 24, 2011, 16:28:56 »
А ничего что нужные запчасти чаще всего ждать 2-3 недели на заказ после оплаты???

Оффлайн Newmayer

  • пользователь
  • *
  • Сообщений: 19
  • > Спасибо: 0
Re: Магнус-21.00 Магнус-21.01
« Ответ #5 : Август 03, 2011, 20:31:47 »
IRF540
Человек, умеющий читать, может все.

Оффлайн import-lift

  • пользователь
  • *
  • Сообщений: 41
  • > Спасибо: 0
Re: Магнус-21.00 Магнус-21.01
« Ответ #6 : Сентябрь 26, 2011, 09:49:25 »
Ситуация такая.При открытии,закрытии дверей,не происходит замедления.За полсекунды открываются и закрываются двери.Проблема в плате,что отвечает за регулировку скорости и силу тока в Магнусе?Где копать?Подскажите кто решал такую проблему.

Оффлайн Ustas

  • Сергей Юрченко
  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 3530
  • > Спасибо: 33
  • [В нашей памяти]
Re: Магнус-21.00 Магнус-21.01
« Ответ #7 : Сентябрь 26, 2011, 11:26:27 »
00   Направление вращения вала при открывании:
- против часовой стрелки               <128
- по часовой стрелке              ≥128
01   Длина хода ремня                                              0…255
02   Остановочное расстояние открывания   25   10…255
03   Остановочное расстояние закрывания   20   10…255
04   Усилие открывания маршевое                 35     0…100
05   Усилие закрывания маршевое                  25     0…100
06   Скорость открывания маршевая                100     4…250
07   Скорость закрывания маршевая                  55     4…250
08   Расстояние ускорения открывания    20   10…255
09   Расстояние ускорения закрывания    20   10…255
10   Расстояние замедления открывания    22   10…255
11   Расстояние замедления закрывания    10   10…255
12   Стартовая скорость открывания                    6     4…210
13   Конечная скорость открывания                    6    4…210
14   Стартовая скорость закрывания                  15    4…210
15   Конечная скорость закрывания                    8    4…210
16   Стартовое усилие открывания                  50    0…100
17   Конечное усилие открывания                  35    0…100
18   Усилие удержания в открытом состоянии    20    0…100
19   Стартовое усилие закрывания                  25    0…100
20   Конечное усилие закрывания                    50    0…100
21   Усилие удержания в закрытом состоянии    20    0…100
22   Зона привязки «Открыто»                  02    1…10
23   Зона привязки «Закрыто»                  01    1…10
24   Зона отката «Открыто»                                20    1…30
25   Зона отката  «Закрыто»                                20    1…30
26   Расстояние старта открывания                    7    0…255
27   Расстояние старта закрывания                    0    0…255
28   Время реакции на упор                                40   10…255

Оффлайн import-lift

  • пользователь
  • *
  • Сообщений: 41
  • > Спасибо: 0
Re: Магнус-21.00 Магнус-21.01
« Ответ #8 : Сентябрь 27, 2011, 11:39:36 »
Спасибо!Попробую завтра вбить параметры.Хотя до меня говорят программировали его.

Оффлайн Электронщик Слава

  • пользователь
  • *
  • Сообщений: 32
  • > Спасибо: 0
  • иногда сочиняю музыку и стихи...
Re: Магнус-21.00 Магнус-21.01
« Ответ #9 : Ноябрь 17, 2011, 20:53:58 »
Уважаемые коллеги, столкнулся сегодня с приводом дверей кабины на могилевском лифте, часстотник которого называется Magnus 21. Описание очень сухое, (как на кофемолку). На одном лифте удалось настроить нормально, на другом открывает - закрывает, а выход реверса всегда в разрыве. По видимому ключ вылетел в Magnusе. Искал в инет выдает только "Напольные центрифуги  Magnus 21/21R" , "Нюрен Магнус", "Мартин Магнус" и ни слова о преобразователе привода дверей.  Может у кого был опыт работы с таким частотником? Может где то в программе этот параметр активируется? Еще лучше, если схема (хотя бы входных - выходных развязок) есть. Подскажите кто знает, пожалуйста...
Все ненужные бумаги уничтожить, но сначала сделать копии.

Оффлайн Ustas

  • Сергей Юрченко
  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 3530
  • > Спасибо: 33
  • [В нашей памяти]
Re: Магнус-21.00 Магнус-21.01
« Ответ #10 : Ноябрь 18, 2011, 17:09:13 »
 Не найдёшь ты его в интернете.Делают его в Кременчуге.У фирмы даже сайта нет.Ремонтировать их пытались,но потом плюнули на эту затею.

Оффлайн Электронщик Слава

  • пользователь
  • *
  • Сообщений: 32
  • > Спасибо: 0
  • иногда сочиняю музыку и стихи...
Re: Магнус-21.00 Магнус-21.01
« Ответ #11 : Ноябрь 18, 2011, 23:03:11 »
IRF540 навряд-ли подойдет, т.к. у  64bc30kd  1) IRF540 менее мощьный, нежели 64bc30kd .  2) у 64bc30kd есть в корпусе защитный диод, и  3) 64bc30kd - адаптирован на работу с КЗ, чего нет в любом другом транзисторе без буквы "К" в индексе.
« Последнее редактирование: Ноябрь 18, 2011, 23:13:51 от Электронщик Слава »
Все ненужные бумаги уничтожить, но сначала сделать копии.

Оффлайн Scorpion

  • интересующийся
  • **
  • Сообщений: 156
  • > Спасибо: 0
Re: Магнус-21.00 Магнус-21.01
« Ответ #12 : Январь 19, 2012, 15:35:27 »
Появились у меня лифты МЛЗ  станция УЛ (ФАИД)с магнусами вот возникли несколько вопросов.
1. В режиме ревизия, при разомкнутом КБР и нажатии кнопки стоп на кабине, привод двери снимает удержание дверей в закрытом состоянии, и их можно свободно открыть. При замыкании контактов КБР и нажатой кнопке стоп он возобновляет удержание. Из той маленькой книжки на три листа я так и не смог понять как он (магнус) определеяет что разомкнут КБР и нажата кнопка стоп?
2. В той же ревизии подаю команды с пульта ревизии на открытие или закрытие, он (магнус) эти команды принимает, но если отпустить кнопку на пульте ревизии, контактор открытия (закрытия) отключается, но привод продолжает открывать (закрывать) двери, пока не откроет(закроет) полностью двери. Кто знает как остановить дверь в промежуточном состоянии используя кнопки поста ревизии.
3. После того , как срабатывает режим пожарная опасность  в станции возникает ошибка 59 (одновременно ВКО и ВКЗ), каким образом ПО может влиять на магнус не пойму?
« Последнее редактирование: Январь 19, 2012, 16:20:18 от Scorpion »
Жизнь, как компьютерная игра - задумано хреново, но графика обалденная.
Поможем детям - http://www.pomogi.org/

Оффлайн tom

  • интересующийся
  • **
  • Сообщений: 73
  • > Спасибо: 8
Re: Магнус-21.00 Магнус-21.01
« Ответ #13 : Январь 19, 2012, 16:54:07 »
1.Это его нормальная работа
2.Надо включить в посту ревизии НР нажать кнопку стоп и кнопками вниз-открыть вверх-закрыть
3.При любой аварии в станции откл.реле К1 которое откл. реле К10 а это реле откл. питание магнуса и соответственно возникает ош 59
Не треба з цього робити трагедiю i кiнець свiту.

Оффлайн Scorpion

  • интересующийся
  • **
  • Сообщений: 156
  • > Спасибо: 0
Re: Магнус-21.00 Магнус-21.01
« Ответ #14 : Январь 19, 2012, 19:54:35 »
1. То что это нормальная работа - это понятно, вопрос стоял как он(магнус) определяет.
2. Как пользоваться постом ревизии я прекрасно знаю. Может я не так объяснил. - Магнус продолжает открывать двери, даже если команда открытия уже снята (или закрытия)?
3. Почему тогда двери открыты , ведь при снятии питания, снимается удержание и двери должны закрыться или я ошибаюсь?
Эти лифты  на обслуге только несколько дней, смонтированы по программе замены старых. Есть проблема, стоит чуть прослабиться ремню, так магнус открыв двери до конца, начинает "щелкать" т.е. ремень проскакивать вокруг шкива, даже при снятии команды открытия, хотя в теории проем он знает и должен отдать ВКО и при снятии команды открытия перестать открывать, а он продолжает ждать упора с определенным усилием.
« Последнее редактирование: Январь 19, 2012, 20:05:39 от Scorpion »