Самопроизвольный перезапуск контроллера ПКЛ-17, ПКЛ-32

0 Пользователей и 2 Гостей просматривают эту тему.

Оффлайн Наладчик

  • -> Спасибо: 175
  • *****
  • 5335
  • Не шалю, никого не трогаю, лифты починяю...
    • Сайт с документацией по лифтам
А RC-цепочки на катушках пускателей Од и ЗД стоят?

Оффлайн Lift-man

  • -> Спасибо: 832
  • Олег Аксёнов
  • *****
  • 5225
  • "Э-Лифт" УЭЛ
    • Э-Лифт
Переделка на DS1232 решает проблемы с перезапуском ПКЛ17, проверено на практике. Схема от НПЦ "Электропривод" (нажать для увеличения):

При наличии навыка ремонта плат, совсем несложная задача. Переделанная на  DS1232 ПКЛ17М:
« Последнее редактирование: Июнь 22, 2015, 00:09:35 от Lift-man »

Оффлайн SkOi

  • -> Спасибо: 14
  • ***
  • 287
Столкнулись с проблемой на ШУЛКе ПКЛ32 - периодически при открытии дверей происходит пересброс платы с отключением всех реле, кроме ап-тов безопасности, но при этом питание платы  9В на пропадает. Аналогичное происходит с другой платой на этом лифте. ???

Оффлайн Lift-man

  • -> Спасибо: 832
  • Олег Аксёнов
  • *****
  • 5225
  • "Э-Лифт" УЭЛ
    • Э-Лифт
Столкнулись с проблемой на ШУЛКе ПКЛ32 - периодически при открытии дверей происходит пересброс платы с отключением всех реле, кроме ап-тов безопасности, но при этом питание платы  9В на пропадает. Аналогичное происходит с другой платой на этом лифте. ???

Читаем FAQ
 и проверяем исправность RC-фильтра двигателя привода дверей!
« Последнее редактирование: Июль 08, 2013, 10:00:20 от Oleg Aksenov »

Оффлайн SkOi

  • -> Спасибо: 14
  • ***
  • 287
Сорри, не заметил. кстати фильтр уже проверил - дело не в нём

Оффлайн Lift-man

  • -> Спасибо: 832
  • Олег Аксёнов
  • *****
  • 5225
  • "Э-Лифт" УЭЛ
    • Э-Лифт
Сорри, не заметил. кстати фильтр уже проверил - дело не в нём
Каким образом проверил? Что за фильтр, номиналы какие? Рестарт при открытии/закрытии - импульсная помеха в жгуте, от включения/выключения двигателя привода дверей 100% RC-фильтры на катушках самих пускателей исправны? Трансформатор питания одно/трёхфазный?
 
« Последнее редактирование: Февраль 05, 2010, 23:16:02 от Oleg Aksenov »

Оффлайн SkOi

  • -> Спасибо: 14
  • ***
  • 287
700В, 30 Ом,1мкф, на катушках не проверял RC, транс однофазный

Оффлайн Lift-man

  • -> Спасибо: 832
  • Олег Аксёнов
  • *****
  • 5225
  • "Э-Лифт" УЭЛ
    • Э-Лифт
Конденсаторы на емкость проверил, сопротивление (оно большое зелёное?) прозвонил? 1) попробуй поставь ещё один фильтр в станции управления: три конденсатора 0,1 мкф х1000V и три резистора 150-180 Ом 5 Вт 2) поменяй движок на другой.
« Последнее редактирование: Февраль 05, 2010, 23:53:05 от Oleg Aksenov »

Оффлайн Lift-man

  • -> Спасибо: 832
  • Олег Аксёнов
  • *****
  • 5225
  • "Э-Лифт" УЭЛ
    • Э-Лифт
Приходилось как то и вот так бороться с перезапусками на ШУЛК-ах, своими руками:

Аля УЛ-овская схема фильтра мне больше нравится.

Собственно если помеха есть, ловит её именно КР1533АГ3, она и устраивает перезапуск. Подобное схемное решение мягко говоря неудачное. К155АГ3 менее чувствительную к помехам, правда нужно знать в каких отстойниках она ещё завалялась. Но я как то прикупил их в прошлом году...
« Последнее редактирование: Февраль 06, 2010, 00:04:22 от Oleg Aksenov »

Оффлайн Nerevit

  • -> Спасибо: 205
  • *****
  • 4616
  • Он же revit, он же Жора, он же Гога.....он же Женя
Приходилось как то и вот так бороться с перезапусками на ШУЛК-ах, своими руками:
Блин, ну я не понимаю-неужели производитель не смог за столько лет позаботиться об устаранении проблемы перезапуска и поставить качественные фильтра. Ну почему приходится этой фигней заниматься обслуге??? И ведь только на ШУЛК(М)ах! Задрало чесно говоря, емкости с резисторами пачками покупать!!

P.S. Кстати тема тянет на рекорд по количеству сообщений. ;D
« Последнее редактирование: Февраль 06, 2010, 10:32:24 от Nerevit »

Оффлайн Ильшат

  • -> Спасибо: 0
  • *
  • 5
У меня еще такой вопрос про ШУЛК, при движении кабины происходит перезапуск? в чем могут быть причины?

Оффлайн Rafail

  • -> Спасибо: 24
  • ****
  • 990
  • Тяжело в деревне... без нагана.
При переходе с БС на МС?
Граждане! Не трогайте мокрыми руками голые провода! Они от этого ржавеют!


Оффлайн Ильшат

  • -> Спасибо: 0
  • *
  • 5
Бывает и такое что, при подходе к последнему этажу не переходит с БС на МС

Оффлайн Rafail

  • -> Спасибо: 24
  • ****
  • 990
  • Тяжело в деревне... без нагана.
 Ильшат, Вы не ответили на вопрос о точном типе станции.
В дополнение к FAQ, очень полезно на ШУЛК повесить RC-цепочки на главный привод, неоднократно здесь писалось.
Граждане! Не трогайте мокрыми руками голые провода! Они от этого ржавеют!