KEB лифт F5 особенности при работе с пультом 200С !

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн Наладчик

  • -> Спасибо: 175
  • *****
  • 5335
  • Не шалю, никого не трогаю, лифты починяю...
    • Сайт с документацией по лифтам
сталкнулся сегодня с лифтами производства "стальной канат", безредукторники и Кеб. Ситуация такая, чп програмировали с ноута и ни одного дисплея не было. Возникли проблемы и закупили однин дисплей-при установки его на ЧП тот скинул все настройки на заводские. 2 дня промучались  -позвали меня, я на слово не верю и так как настроил уже с сотню кебов, решил посмотреть на соседнем лифте как прописаны входы и выходы - в результате в подъезде образовалось 2 лифта с заводскими настройками и никаких рекомендаций по их настройке. Спустя 3 часа тонник катался гораздо лучьше чем работал до этого, но едва я снял дисплей-он работать перестал, а маленький получив сей дисплей загрузил все настройки большого лифта. Вот такая пертрушка. Завтра купят ещё один дисплей и настрою маленький, но факт на лицо - получаеться остальные лифты вообще трогать нельзя-иначе опять сбросят всё или настраивать только с ноута.
« Последнее редактирование: Апрель 27, 2014, 14:52:57 от Oleg Aksenov »

Оффлайн sergun

  • -> Спасибо: 8
  • *
  • 37
    • KEB РУС
Пульт (дисплей) оператора с артикульным номером 00F5060-200C Lift обеспечивает сохранение части параметров настроек лифта, а также дополнительные функции безопасности. По этому к каждому преобразователю идет свой пульт. При снятии пульта прерывается обмен данными с преобразователем, также сделано для обеспечения безопасности пассажиров. Также пульт упрощает ввод рабочих параметров лифта избавляя наладчика от расчетов скоростей в об/мин и времени разгона/замедления в сек. Можно настроить лифт и без специализированного пульта с помощью ноутбука и специального кабеля, но в случае сбоя последовательности сигналов управления от станции преобразователь выполнит эти команды, т.к. защитных лифтовых функций не будет, что также может сказаться на безопасности пассажиров.

Оффлайн Dmitry_Lift

  • -> Спасибо: 5
  • **
  • 97
Наладчик, добрый день, "фишка" с переставлением пультов проходит с "2000-ми" пультами, пульт лифтовый "200С" это считай контроллер. поэтому как написал sergun, снял.. разорвал цепочку связи.
поэтому чаще обчайтесь со специалистами КЕВ-РУС :)))))

Оффлайн Lift-man

  • -> Спасибо: 832
  • Олег Аксёнов
  • *****
  • 5225
  • "Э-Лифт" УЭЛ
    • Э-Лифт
Dmitry_Lift, лифтовой электропривод включает в себя огромную номенклатуру производителей и устройств, предлагаете со всеми производителями/ представителями обчаться, каждый раз когда приходится заниматься настройкой лифтовой электроники. Или все-же производитель должен предостерегать пользователя о возможных последствиях разъединения терминала с устройством. Не знаю уже какими соображениями это продиктовано, но, мягко говоря, считать подобное решение удачным нельзя.

Оффлайн Наладчик

  • -> Спасибо: 175
  • *****
  • 5335
  • Не шалю, никого не трогаю, лифты починяю...
    • Сайт с документацией по лифтам
один только ЩЛЗ применяет АВВ.КЕб.Емотрон, омрон, яскава,емотрон. юнидрайв.  Только вот о приличном руководстве на русском языкеникто не заботиться. вот и приходиться набивая шишки учиться самостоятельно -зато так доходит быстрее. особенно если учесть что кроме вышеперечисленного успел поработать ещё с 20 разными чп.

Оффлайн Наладчик

  • -> Спасибо: 175
  • *****
  • 5335
  • Не шалю, никого не трогаю, лифты починяю...
    • Сайт с документацией по лифтам
Ну а по делу. то есть подключая 2000-й пульт , настройки чп запрограмированного с ноута мы не сбросили бы?

Оффлайн Dmitry_Lift

  • -> Спасибо: 5
  • **
  • 97
Oleg Aksenov, доброе утро, может быть не обчаться. но хотя бы изучать мат часть....... а лучше  обчаться с производителями и семинары нужно посещать, время занимает не много, но получите  знания!
Наладчик, не раз уже писалось на форуме, инструкции по быстрому пуску, руководства по эксплуатации все в открытом доступе на сайте www.keb-privod.ru раздел системы управления лифтом. и шишки будут меньше :)))
Наладчик, по поводу 2000 пульта, вы занимаетесь настройками ПЧ КЕВ на лифтах? если да, то забудьте о существовании этого пульта. Вам для работы необходим пульт 200С. в скором будущем будут новые версии пультов, о чем будет рассказано на указанном выше сайте. подпишитесь и будет Вам счастье

Оффлайн Наладчик

  • -> Спасибо: 175
  • *****
  • 5335
  • Не шалю, никого не трогаю, лифты починяю...
    • Сайт с документацией по лифтам

Ну а по делу. то есть подключая 2000-й пульт , настройки чп запрограмированного с ноута мы не сбросили бы?
по моему задан вполне конкретный вопрос, ответ-забудьте. М-да вот и вся техпотдержка :)

Оффлайн Dmitry_Lift

  • -> Спасибо: 5
  • **
  • 97
Наладчик, доброе утро, отвечаю корректно, :)) одним пультом "00.F5.060-2000" можно программировать любое количество ПЧ КЕВ, настройки не слетят. Это очень часто применяется при пуско-наладки в программировании станков с ЧПУ, различных технологических линий. когда пускаю бюджетные станки приобретаем один пульт и с него программируем.
программировать ПЧ КЕВ установленный на лифте с пульта "00.F5.060-2000",  НЕЛЬЗЯ, так как в данном пульте не существуют защиты по безопасности.
вроде теперь подробно разжевал :?)

Оффлайн Lift-man

  • -> Спасибо: 832
  • Олег Аксёнов
  • *****
  • 5225
  • "Э-Лифт" УЭЛ
    • Э-Лифт
Что подразумевается под "защитой безопасности" применительно к пульту?

Оффлайн Dmitry_Lift

  • -> Спасибо: 5
  • **
  • 97
Re: KEB лифт F5 особенности при работе с пультом 200С !
« Ответ #10 : Декабрь 03, 2013, 12:27:11 »
Олег, добрый день, основные функции: контроль подключения фаз двигателя до снятия тормоза при каждом пуске лифта, постоянный контроль фаз двигателя в процессе работы работы, функция превышения/недостижения заданной скорости (опрокидывание двигателя/неисправность двигателя, редуктора или в механике шахты лифта) для своевременного наложения тормоза (по точности превышает применяемые сейчас ограничители скорости) и много других примочек, но об этом лучше пообщаться с инженерами КЕВ-РУС.

Оффлайн SVKan

  • -> Спасибо: 236
  • Кан Сергей
  • *****
  • 1018
Re: KEB лифт F5 особенности при работе с пультом 200С !
« Ответ #11 : Декабрь 03, 2013, 12:30:54 »
Удалено прямое цитирование
МВС

И причем здесь пульт? Это частотник контролировать должен.
А если пульт уберут, то все это отслеживаться не будет?
« Последнее редактирование: Декабрь 28, 2013, 11:41:38 от MBC »

Оффлайн Dozor

  • -> Спасибо: 13
  • ***
  • 338
Re: KEB лифт F5 особенности при работе с пультом 200С !
« Ответ #12 : Декабрь 03, 2013, 12:47:02 »
 Ну, да лишний геморой.
Я в этой опции тоже, толку не наблюдаю, терминал следит за безопосностью???
Это всё равно, что к противовесу прицепить подвесник и зделать освещение.

Оффлайн Dmitry_Lift

  • -> Спасибо: 5
  • **
  • 97
Re: KEB лифт F5 особенности при работе с пультом 200С !
« Ответ #13 : Декабрь 03, 2013, 12:48:09 »
SVKan,  при всем моем к Вам уважении: читайте что написано ВЫШЕ.

а по поводу должен /не должен... все производители имеют свои концепции построения ПЧ, у КЕВа она своя у Шнайдера своя, у АВВ -своя.. и т.к. далее.. какая концепция лучше??? да хрен знает на всех не угодишь. как говориться.
лично для меня... КЕВ мне нравиться своей универсальностью .. из КЕВа серии F5 можно "лепить" ПЧ под любое применение начиная от вольт частотной характеристики и заканчивая сложными и для этого просто меняются платы ОС или програмное обеспеченье...
у каждого производителя есть свои плюсы и минусы...

Оффлайн Dmitry_Lift

  • -> Спасибо: 5
  • **
  • 97
Re: KEB лифт F5 особенности при работе с пультом 200С !
« Ответ #14 : Декабрь 03, 2013, 12:48:55 »
Dozor,  геморой с чем???