А6 отвечает за наличие либо отсутствие контроля охраны шахты. Попалось мне тут РЭ, там в описании алгоритма группы жилого здания пишут, что при уходе с 1го этажа условно 2го лифта, 1й лифт сам возвращается на 1й этаж, при этом не открывая дверей. В моем случае вызов сам регистрируется и прибывший лифт открывает двери, затем после выдержки закрывает. Светодиоды "Группа" раьотают правильно, ведущий мигает, ведомый горит постоянно. Сбой местоположения происходит на 2м этаже, лифт открывает двери, после выдержки закрывает и едет на коррекцию почему то на последний этаж. Завтра проверю на предмет замыкания -L на землю. Микруха УИРФ467369.085 №П 20 40 19, 05.19г. в5. Расключение группы согласно принципиальной схемы.