AlexS
-> Спасибо: 88
465
Лень - двигатель НТП
Re: Вопросы к разработчикам
«
Ответ #30 :
Июль 25, 2022, 21:19:37 »
Частоту кварца в настройках УЭЛ поменяйте.
Записан
спасибо
Сашка Бажуков
Lift-man
-> Спасибо: 847
Олег Аксёнов
5296
"Э-Лифт" УЭЛ
Re: Вопросы к разработчикам
«
Ответ #31 :
Июль 25, 2022, 22:08:52 »
Кварцевый резонатор имеет фиксированную частоту, изменить её можно только физически поменяв кварц.
Очевидно имеется в виду параметр АА – Тактовая частота процессора.
Частота кварцевого резонатора должна соответствовать настройкам Оби 8 или 11 МГц. Так-же с разными частотами кварца будет "глючить" группа.
Записан
спасибо
Сашка Бажуков
AlexS
-> Спасибо: 88
465
Лень - двигатель НТП
Re: Вопросы к разработчикам
«
Ответ #32 :
Июль 26, 2022, 18:05:05 »
Есть 2 пары. На одном подъезде Обь заработала, а на втором - нет. Поменять частоту предложили в техподдержке. Несколько лет работают без проблем.
Записан
Сашка Бажуков
-> Спасибо: 0
6
Re: Вопросы к разработчикам
«
Ответ #33 :
Август 04, 2022, 16:25:22 »
Цитата: AlexS от Июль 25, 2022, 21:19:37
Частоту поменяйте.
4.08.2022: Поменял, прошла неделя - полëт нормальный. Огромное спасибо!
5.08.2022: Сегодня с утра всë-таки оборвалась связь. Лифт на запросы блока ОБЬ не отвечал (ОБЬ перезагружали)
«
Последнее редактирование: Август 05, 2022, 15:13:12 от Сашка Бажуков
»
Записан
SDV
-> Спасибо: 0
39
Re: Вопросы к разработчикам
«
Ответ #34 :
Октябрь 31, 2022, 12:08:02 »
Добрый день!
Уважаемые разработчики, ответьте пожалуйста, каким образом происходит формирование ошибки 4А?
Версия программного обеспечения: УИРФ 467369.085
Частотный преобразователь KEB.
Записан
Bulaev
-> Спасибо: 137
2062
Re: Вопросы к разработчикам
«
Ответ #35 :
Октябрь 31, 2022, 20:15:18 »
4А Не включился пускатель главного привода.
Записан
Техподдержка ПЧ Sibocom
WhatsApp: +79150803385
SDV
-> Спасибо: 0
39
Re: Вопросы к разработчикам
«
Ответ #36 :
Октябрь 31, 2022, 21:12:56 »
Спасибо что ответили. Расшифровка ошибок у меня имеется. Хочется понять условия формирования данной ошибки. Как плата управления отслеживает включение или не включение пускателя?
Записан
Bulaev
-> Спасибо: 137
2062
Re: Вопросы к разработчикам
«
Ответ #37 :
Октябрь 31, 2022, 21:30:41 »
И светодиодик на пл.МПУ.
Записан
Техподдержка ПЧ Sibocom
WhatsApp: +79150803385
Svet
-> Спасибо: 2
9
Re: Вопросы к разработчикам
«
Ответ #38 :
Ноябрь 03, 2022, 14:30:20 »
Добрый день.
Какой лучше поставить контактор главного привода? Если установить контактор с увеличенным временем отключения или ещё что нибудь предпринять?
На этой неделе сгорели 2 ПЧ и контакторы на них.
Записан
Lift-man
-> Спасибо: 847
Олег Аксёнов
5296
"Э-Лифт" УЭЛ
Re: Вопросы к разработчикам
«
Ответ #39 :
Ноябрь 03, 2022, 14:55:07 »
Сигнал разрешения "Enable" частотного преобразователя должен быть подключен через блок-контакт "276" пускателя привода KM2.
Записан
Svet
-> Спасибо: 2
9
Re: Вопросы к разработчикам
«
Ответ #40 :
Ноябрь 07, 2022, 10:04:52 »
сигнал Enable подключен, но сигнал на ЧП поступает слишком поздно.
К тому же доп.реле не всегда отрабатывает - есть небольшие следы гари.
Записан
Lift-man
-> Спасибо: 847
Олег Аксёнов
5296
"Э-Лифт" УЭЛ
Re: Вопросы к разработчикам
«
Ответ #41 :
Ноябрь 07, 2022, 10:21:47 »
Что есть "доп.реле", о каком режиме работы идёт речь нормальная, ревизия, какой ПЧ?
Записан
Svet
-> Спасибо: 2
9
Re: Вопросы к разработчикам
«
Ответ #42 :
Ноябрь 07, 2022, 16:12:28 »
нормальная работа, Альтивар сгорел, теперь Эмотрон
Доп. реле - который на контактор установлен
Записан
Lift-man
-> Спасибо: 847
Олег Аксёнов
5296
"Э-Лифт" УЭЛ
Re: Вопросы к разработчикам
«
Ответ #43 :
Ноябрь 10, 2022, 09:47:20 »
Видимо речь о блок-контакте пускателя привода. Сигнал "Enable" предназначен для экстренной остановки. В нормальном режиме должно отрабатываться удержание - наложение тормоза - прекращение подачи тока - отключение пускателя привода. Если пускатель отключается под током - следует разбираться с настройками частотного преобразователя.
Записан
Svet
-> Спасибо: 2
9
Re: Вопросы к разработчикам
«
Ответ #44 :
Ноябрь 10, 2022, 16:22:11 »
а понял, то есть следует подобрать такой контактор, который будет отрываться дольше (например 50-100 мс), чем сниматься сигнал Enable.
Спасибо.
Записан
+
Печать