Да, опечатки в инструкции присутствуют, но в целом всё понятно.
В параметре 12.01 DI 5 назначается как третий разряд скорости, а в 16.01 как разрешение работы, и провода к нему подключаются соответствующие - 276 в УЭЛ и 911 в ШУЛМ.
12.05 это действительно "Начальная скорость" - то есть минимальная, как LSP в Альтиваре - 2-3 об/мин. Номинальная скорость - это параметр 12.08. Про 20.02 тоже там написано - это максимально допустимая скорость - 1.1 х V ном.
Для полноты информации на сайте Sibocom есть
Руководство по эксплуатации Ну это так, вступление, а проблема вот такая: Лифт 400 кг, 1 м/c, ШУЛМ, лебёдка ОТIS, 5 кВт двигатель, 7,5 кВт частотник. Параметры ввёл по Руководству, подкорректировал разгон - замедление, отрегулировал точную остановку, как обычно на пустой кабине. Вроде всё нормально, но оказалось, что например, при движении вверх, полностью загруженная кабина останавливается
на 5-6 см ниже, чем пустая. Соответственно вниз тоже самое - гружёная проскакивает ниже чем пустая.
Я её и так и этак, со словами и без слов: увеличил пропорциональную составляющую 23.01, уменьшил интегральную 23.02, поиграл 43.03 - скорость наложения тормоза, 21.12 - задержка на нулевой скорости. Половину разницы убрал, а больше никак. Ощущение, что не хватает ему момента на малых оборотах. Что посоветуете?