Произошёл тотальный переход на без редукторный частотно-регулируемый привод дверей. Контакты ВКО, ВКЗ формируются приводом, нередко в силу несовершенства конструкции механизмов привода дверей и самих приводов, а так же в силу их неправильной регулировки и настройки, с учётом того, что контакты охраны шахты стали физически отделены от контактов цепи безопасности дверей - происходит рассогласование сигналов ВКО,ВКЗ и цепей безопасности дверей. В то же время алгоритм охраны шахты остался неизменным. В связи с этим хочется помянуть недобрым словом наших разработчиков отечественных систем управления - "спят в одном ботинке" и прекрасно себя чувствуют.
Что можем сделать мы со своей стороны: предлагаю обобщить личный опыт и дополнить таблицу субкодов решениями для конкретных приводов.
Спасибо Мишаня, поделился опытом по устранению 44 -> С6 с приводом УПДКЛ-2.0:
8. Расстояние старта открытия - увеличить = 40 мм
9. Расстояние открытия створок - уменьшить = 20 мм
Коллеги, прошу поддержать, поделится опытом, результаты внесу в таблицу субкодов.