FAQ: Простая проверка силовой части частотного преобразователя

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн Lift-man

  • -> Спасибо: 832
  • Олег Аксёнов
  • *****
  • 5225
  • "Э-Лифт" УЭЛ
    • Э-Лифт
Простая проверка IGBT без разборки ПЧ: переключить мультиметр в положение проверка диодов "-l>l-" ( у правильных мультиметров совмещено с пищалкой). Прозвонить поочерёдно выходы "U, V, W" в прямой затем в обратной полярности щупов мультиметра относительно шины постоянного тока DC+ и DC-. В одном направлении на всех трёх выходах "U, V, W" относительно "DC+" мультиметр покажет падение напряжения на диодах шунтирущих коллектор-эмиттер транзисторов, в обратной полярности - бесконечность. То же самое относительно "DC-" только в обратной полярности. Транзистор с "пробитым" коллектор-эмиттером будет показывать падение напряжения близкое к нулю в обе стороны - "прозваниваться накоротко".

Оффлайн Bulaev

  • -> Спасибо: 133
  • *****
  • 2052
На ПЧ ABB ACS355lift (L2 по-новому) "DC-" не выведен.
Есть только "DC+" он называется "BRK+".
Поэтому проверить можно только три верхних транзистора.
« Последнее редактирование: Июль 30, 2020, 10:37:04 от Bulaev »
Техподдержка ПЧ Sibocom                 
 WhatsApp: +79150803385

Оффлайн Мишаня

  • -> Спасибо: 343
  • *****
  • 1194
Ленивые всё делают быстро. Чтобы поскорее отделаться от работы.
И делают качественно. Чтобы потом не переделывать.