Вопросы по МСУ "Олимп"

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн Олимп-Лифт

  • -> Спасибо: 2
  • Павел Загорняк
  • *****
  • 59
  • Инженер
    • olimplift.com
Re: Вопросы по МСУ "Олимп"
« Ответ #150 : Декабрь 06, 2023, 11:10:20 »
Добрый день!
Можете написать свой вопрос сюда или на нашу почту:
info@olimplift.com

Удалено цитирование предыдущего сообщения.
« Последнее редактирование: Декабрь 06, 2023, 13:01:51 от Мишаня »
Техподдержка и предоставление консультаций по системе управления лифтами "МСУ" ОЛИМП и приводу дверей кабины лифта "УПДК"

Оффлайн zero-z

  • -> Спасибо: 1
  • *
  • 8
Re: Вопросы по МСУ "Олимп"
« Ответ #151 : Декабрь 06, 2023, 12:35:36 »
Еще раз здравствуйте. Взяли на обслуживание лифт со станцией управления Олимп. Контроллер МСУ 06AF-401002001 MBCT 468 520 108 зав.№ Е103-13. Дата изготовления станции :октябрь 2013г. Лифт "Еонесси"г.Красноярск.
 Проблема в следующем : Один из лифтов может ходить с открытыми ДШ. Т.е допустим отправляешь в нормальной работе лифт ниже этажем, кабина вышла из замков, открываешь ДШ, а лифт  доходит до этажа и открывает-закрывает двери. И стоит в норме. На первый взгляд все проверили. Заметили, что когда открываем двери шахты, светодиоды DW и DFC горят в пол накала. На схеме после выключателей ДШ напряжения нет. На плату (разьем Х3)  напряжения тоже нет. Может быть есть какие-то мысли. Готовы выслушать.Заранее спасибо.
 

Оффлайн Олимп-Лифт

  • -> Спасибо: 2
  • Павел Загорняк
  • *****
  • 59
  • Инженер
    • olimplift.com
Re: Вопросы по МСУ "Олимп"
« Ответ #152 : Декабрь 06, 2023, 16:32:43 »
Добрый день.
Тут 2 варианта.
Если это происходит только с одной ДШ, то можно предположить неисправность RC-цепочки (замыкание в конденсаторе).
Если на всех этажах, то в схему явно внесены изменения. Какие именно сказать сложно, нужно вместе искать. Напишите нам на почту info@olimplift.com и оставьте свой телефон. Мы свяжемся с вами для оперативной консультации.
Лифт естественно следует вывести из эксплуатации.

Удалено цитирование предыдущего сообщения.
« Последнее редактирование: Декабрь 06, 2023, 17:23:24 от Мишаня »
Техподдержка и предоставление консультаций по системе управления лифтами "МСУ" ОЛИМП и приводу дверей кабины лифта "УПДК"

Оффлайн Ii K

  • -> Спасибо: 0
  • 1
Re: Вопросы по МСУ "Олимп"
« Ответ #153 : Декабрь 16, 2024, 07:13:13 »
Здравствуйте!
Лифт ThyssenKrupp без машинного помещения. Станция Олимп. Плата KLSM-5. Примерно раз в неделю встает на одном и том же этаже и реверсирует дверьми. С дверьми и дверным приводом всё в порядке, при закрытии все цепи собираются, но станция дает команду на открытие и это продолжается вечность. Помогает только перезагрузка основной платы, либо отключение на секунду платы вызова на проблемном этаже, или если передернуть на основной плате разъем can шины шахты. После этого лифт перестает реверсировать и уходит в нормальную работу. Замена основной платы и платы вызова на этаже не помогает. PAIS отключен. Фотореверс отключен. Линейные заглушки установлены. Кнопки ни где не залипают.
Если переключить в станции в инспекцию и обратно в норму, то лифт закрывает двери и уезжает калиброваться на 1 этаж, после чего опять возвращается на проблемный этаж и продолжает реверсировать. В общем ведет себя так, будто кнопка вызова залипла, но и кнопку и этажную плату меняли.
Проблема на трех лифтах в одном ЖК. Лифты смонтированы год назад. Может кто сталкивался?