Вопросы по МСУ "Олимп"

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн Олимп-Лифт

  • -> Спасибо: 2
  • Павел Загорняк
  • *****
  • 59
  • Инженер
    • olimplift.com
Re: Вопросы по МСУ "Олимп"
« Ответ #150 : Декабрь 06, 2023, 11:10:20 »
Добрый день!
Можете написать свой вопрос сюда или на нашу почту:
info@olimplift.com

Удалено цитирование предыдущего сообщения.
« Последнее редактирование: Декабрь 06, 2023, 13:01:51 от Мишаня »
Техподдержка и предоставление консультаций по системе управления лифтами "МСУ" ОЛИМП и приводу дверей кабины лифта "УПДК"

Оффлайн zero-z

  • -> Спасибо: 1
  • *
  • 8
Re: Вопросы по МСУ "Олимп"
« Ответ #151 : Декабрь 06, 2023, 12:35:36 »
Еще раз здравствуйте. Взяли на обслуживание лифт со станцией управления Олимп. Контроллер МСУ 06AF-401002001 MBCT 468 520 108 зав.№ Е103-13. Дата изготовления станции :октябрь 2013г. Лифт "Еонесси"г.Красноярск.
 Проблема в следующем : Один из лифтов может ходить с открытыми ДШ. Т.е допустим отправляешь в нормальной работе лифт ниже этажем, кабина вышла из замков, открываешь ДШ, а лифт  доходит до этажа и открывает-закрывает двери. И стоит в норме. На первый взгляд все проверили. Заметили, что когда открываем двери шахты, светодиоды DW и DFC горят в пол накала. На схеме после выключателей ДШ напряжения нет. На плату (разьем Х3)  напряжения тоже нет. Может быть есть какие-то мысли. Готовы выслушать.Заранее спасибо.
 

Оффлайн Олимп-Лифт

  • -> Спасибо: 2
  • Павел Загорняк
  • *****
  • 59
  • Инженер
    • olimplift.com
Re: Вопросы по МСУ "Олимп"
« Ответ #152 : Декабрь 06, 2023, 16:32:43 »
Добрый день.
Тут 2 варианта.
Если это происходит только с одной ДШ, то можно предположить неисправность RC-цепочки (замыкание в конденсаторе).
Если на всех этажах, то в схему явно внесены изменения. Какие именно сказать сложно, нужно вместе искать. Напишите нам на почту info@olimplift.com и оставьте свой телефон. Мы свяжемся с вами для оперативной консультации.
Лифт естественно следует вывести из эксплуатации.

Удалено цитирование предыдущего сообщения.
« Последнее редактирование: Декабрь 06, 2023, 17:23:24 от Мишаня »
Техподдержка и предоставление консультаций по системе управления лифтами "МСУ" ОЛИМП и приводу дверей кабины лифта "УПДК"