Типовой дефект сематика
В течении короткого промежутка времени (меньше года) вышли из строя 5 контроллеров Sematic из установленных 8 штук. Причина всегда одна - после отключения питания блок уже не оживает.
Внешне все целое. Ни имея никаких стимулов заниматься ремонтом и думая что без доков и хорошего паяльного оборудования все равно ничего не сделаешь я спокойно смотрел как фирма тратит сотни тысяч на покупку новых. Но от скуки как то взялся попробовать и о чудо в течении трех часов оживил 3 контроллера. Потом еще один. У всех дефект был один и тот же. Стоимость ремонта 3 рубля. До этого руководство пыталось достучаться до Шиндлера (лифты Schindler) получили глупую отписку - типа смотрите питание. О каком европейском качестве можно говорить?  Подобные дефекты сплошь и рядом на китайцах, но здесь как то не удивляешься. А Sematic  все таки Европа.Пружин барабанных на дверях Sematic  сломалось уже больше десятка, а стоит эта пружина будто она из золота.  Интересно сколько по России этих дохлых контроллеров?У кого есть интерес пишите в личку.
« Последнее редактирование: Июнь 10, 2015, 15:37:04 от саныч »

спасибо


Оффлайн Bond

  • новичок
  • Сообщений: 1
  • > Спасибо: 0
Re: SEMATIC: Проблемы с Sematic
« Ответ #16 : Апрель 26, 2016, 21:30:18 »
Сильно греется двигатель привода (рука не держит), причём оба на проходной кабине. Сбой даёт только один, перезагружается и снова работает а бывает и нет пока не остынет. Ток двигателя на закрытом удержании 4,7 Ампера против 2,3 А., на другом рабочем лифте. Напряжение в норме 22-23 вольта. Программа блока управления в норме даже пробовал менять некоторые значения - не помогает. Может дело в сигнале на закрытие от станции управления, здесь постоянный а на исправном импульс?  Код ошибки не могу точно проследить но вроде-бы 05 (может энкодер от перегрева глючит). Подскажите пожалуйста.

Оффлайн Наладчик

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 5335
  • > Спасибо: 175
  • Не шалю, никого не трогаю, лифты починяю...
    • Сайт с документацией по лифтам
Re: SEMATIC: Проблемы с Sematic
« Ответ #17 : Май 23, 2016, 21:56:39 »
Встретился мне тут лифт LM с приводом Sematic, лифт для VIP персон, панорамник на 3 остановки-дай бог чтобы делает 20-25- рейсов в месяц, да и то врят ли. но да суть не в этом, за 5 лет вышло из строя 3 двигателя привода дверей. Вскрытие одного из них показало что кольцо на котором вероятно установлены щётки (до конца разобрать не удалось) имеет следы чрезмерного разогрева (то есть на белом кольце , коричневые зоны перегрева). Ну допустим лифт имел проблемы механического характера с дверьми шахты и кабины, но тем не менее должна же быть какая то защита? В общем владелец не оценил ценник в 120 т.р. за очередной двигатель и теперь в РФ появился первый лифт LM с двигателем и блоком управления Eco Drive 2 , работает изумительно :) Импортозамещение и отремонтировать можно - вся механика и даже ремень остался от Sematic.

Оффлайн Наладчик

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 5335
  • > Спасибо: 175
  • Не шалю, никого не трогаю, лифты починяю...
    • Сайт с документацией по лифтам
Re: SEMATIC: Проблемы с Sematic
« Ответ #18 : Май 26, 2016, 18:50:44 »

Оффлайн Brubord

  • интересующийся
  • **
  • Сообщений: 68
  • > Спасибо: 0
Re: SEMATIC: Проблемы с Sematic
« Ответ #19 : Февраль 07, 2018, 20:02:46 »
Ломаю голову, не могу понять в чем дело.
После сброса питания и последующей подачи (рубильником) SEMATIC начинает медленно открывать двери (телескопы центрального открывания, проем 2,5 метра) и чуть-чуть не дооткрыв начинает их закрывать, закрыв ситуация повторяется. Лечится только переходом в ручной режим и открытием/закрытием с кнопок...
Может кто сталкивался?

Оффлайн Наладчик

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 5335
  • > Спасибо: 175
  • Не шалю, никого не трогаю, лифты починяю...
    • Сайт с документацией по лифтам
Re: SEMATIC: Проблемы с Sematic
« Ответ #20 : Февраль 07, 2018, 23:32:13 »
Сдаётся проблема то не в Симатике, алгоритм тот же- первый прогон на малой скорости, что занимает много времени - вот и вопрос какая у вас система и какое контрольное время ОД/ЗД в ней стоит?

Оффлайн Brubord

  • интересующийся
  • **
  • Сообщений: 68
  • > Спасибо: 0
Re: SEMATIC: Проблемы с Sematic
« Ответ #21 : Февраль 09, 2018, 18:22:53 »
Плата в станции FST-2XT, нашел от нее описание и параметры времени открывания попробую изменить.

Оффлайн Илья Рыжков

  • новичок
  • Сообщений: 1
  • > Спасибо: 0
Re: SEMATIC: Проблемы с Sematic
« Ответ #22 : Август 10, 2018, 07:51:10 »
Здравствуйте. Не могли бы Вы нам помочь с проблемой ошибки 07 sematic а

Оффлайн Мишаня

  • Модератор
  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 1194
  • > Спасибо: 343
Re: SEMATIC: Проблемы с Sematic
« Ответ #23 : Август 10, 2018, 09:27:49 »
07- обрыв кабеля двигателя.
Ленивые всё делают быстро. Чтобы поскорее отделаться от работы.
И делают качественно. Чтобы потом не переделывать.

Оффлайн Радиолус

  • новичок
  • Сообщений: 1
  • > Спасибо: 0
Re: SEMATIC: Проблемы с Sematic
« Ответ #24 : Декабрь 15, 2018, 10:46:43 »
Типовой дефект сематика
В течении короткого промежутка времени (меньше года) вышли из строя 5 контроллеров Sematic из установленных 8 штук. Причина всегда одна - после отключения питания блок уже не оживает.
 Но от скуки как то взялся попробовать и о чудо в течении трех часов оживил 3 контроллера. Потом еще один. У всех дефект был один и тот же. Интересно сколько по России этих дохлых контроллеров?У кого есть интерес пишите в личку.
Пользователю Санычу объявляется благодарность за дистанционное содействие в виде советов в ремонте контроллеров Sematic!

Оффлайн MBC

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 2355
  • > Спасибо: 42
Re: SEMATIC: Проблемы с Sematic
« Ответ #25 : Февраль 02, 2019, 13:52:12 »
Коллеги, кто-нибудь работает с 4-м релизом пульта для сематик?
В чем отличия от трешки?
Есть такие люди, к которым просто хочется подойти и поинтересоваться, сложно ли без мозгов жить.
Фаина Раневская

Оффлайн Роман Геннадьевич

  • пользователь
  • *
  • Сообщений: 3
  • > Спасибо: 0
Re: SEMATIC: Проблемы с Sematic
« Ответ #26 : Апрель 01, 2019, 08:37:22 »
Наладчик, Добрый день! можно поподробней как это реализовали!? а то эти Sematic уже надоели...

Оффлайн Мишаня

  • Модератор
  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 1194
  • > Спасибо: 343
Re: SEMATIC: Проблемы с Sematic
« Ответ #27 : Апрель 01, 2019, 09:15:42 »
Что именно реализовали?
Ленивые всё делают быстро. Чтобы поскорее отделаться от работы.
И делают качественно. Чтобы потом не переделывать.

Оффлайн Роман Геннадьевич

  • пользователь
  • *
  • Сообщений: 3
  • > Спасибо: 0
Re: SEMATIC: Проблемы с Sematic
« Ответ #28 : Апрель 01, 2019, 09:32:05 »
Установили контроллер экодрайв и двигатель dct 112  в liftmaterial

Оффлайн MBC

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 2355
  • > Спасибо: 42
Re: SEMATIC: Проблемы с Sematic
« Ответ #29 : Апрель 01, 2019, 21:15:38 »
Скажите, а не стремно вносить изменения в схему без разрешения завода-изготовителя?
Есть такие люди, к которым просто хочется подойти и поинтересоваться, сложно ли без мозгов жить.
Фаина Раневская