Автор Тема: Проблемы с УЛ (ПУ-1)  (Прочитано 94639 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн Nerevit

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 4616
  • > Спасибо: 205
  • Он же revit, он же Жора, он же Гога.....он же Женя
Re: Проблемы с УЛ (ПУ-1)
« Ответ #195 : Июль 05, 2016, 09:05:40 »
Непонятно о каких светодиодах речь ? На УЛ с Пу-1 распашниках не видел такого. Может это не УЛ?
Нечто подобное было на больничниках со станцией УЛГ . Там на приказном пульте были светодиоды положения кабины.
Тут о них
« Последнее редактирование: Июль 07, 2016, 11:34:01 от Nerevit »

Оффлайн Головняк

  • Лифтфорум клуб
  • участник
  • ***
  • Сообщений: 299
  • > Спасибо: 12
Re: Проблемы с УЛ (ПУ-1)
« Ответ #196 : Июль 06, 2016, 13:42:37 »
sergey benq, как-то давно был у нас распашник больничный УЛ с ПУ-1 (УИРФ, версию не помню). У него при нажатии вызова загорался светодиод в кнопке этого вызова и на крыше звенел звонок пока держишь кнопку (не более 5 секунд, если дольше, то станция воспринимает кнопку как залипшую и отключает звонок. При этом вызов остаётся зарегистрированным пока кабина не придёт на этаж). В панели приказов начинает мигать кнопка зарегистрированного вызова с частотой 2 Гц. После нажатия на неё светодиод светится непрерывно. Кабина идёт по приказу к месту назначения. В кабине и на посадочном этаже табло местоположения. Никаких перемигивающих светодиодов как в УЛЖМ там не было.
Извиняюсь, перечитал более подробно, понял, что я не о том. У Вас скорее всего светодиоды показывают где стоит кабина, а не где едет. Ну чтобы проводник не заблудился куда его лифт привёз. Шутка.
Умный в гору не пойдет, умный лифт изобретет.

Оффлайн лучший

  • Лифтфорум клуб
  • лифтфорумный
  • ****
  • Сообщений: 764
  • > Спасибо: 102
  • Все врут!
Re: Проблемы с УЛ (ПУ-1)
« Ответ #197 : Август 03, 2016, 16:00:21 »
Подскажите куда копнуть.
На плате горит 8(восьмерка) и все ни каких телодвижений.
Думал дело в процессоре, ставил на другой лифт - все работает.

Оффлайн Alex1807

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 1495
  • > Спасибо: 84
Re: Проблемы с УЛ (ПУ-1)
« Ответ #198 : Август 03, 2016, 17:49:18 »
А с напругой то, что?
А чем еще может заниматься мужчина в расцвете лет в свободное от школьных уроков время?

Оффлайн Nerevit

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 4616
  • > Спасибо: 205
  • Он же revit, он же Жора, он же Гога.....он же Женя
Re: Проблемы с УЛ (ПУ-1)
« Ответ #199 : Август 03, 2016, 17:50:13 »
Контроллер не запускается. Смотри питание, кварц и сигнал сброса.

спасибо


Оффлайн лучший

  • Лифтфорум клуб
  • лифтфорумный
  • ****
  • Сообщений: 764
  • > Спасибо: 102
  • Все врут!
Re: Проблемы с УЛ (ПУ-1)
« Ответ #200 : Август 03, 2016, 17:58:45 »
Всем спасибо, поменял кварц,все заработало

Оффлайн circon

  • интересующийся
  • **
  • Сообщений: 91
  • > Спасибо: 2
Re: Проблемы с УЛ (ПУ-1)
« Ответ #201 : Август 12, 2016, 08:56:39 »
Ребята, проблема такая: почти каждые сутки вечером встаёт с ошибкой А0. Механики гоняли и выяснилась такая весчь: стоит на точной, нажимаешь вызов сходит с точной, останавливается без ошибки, затем на малой до следующего этажа идёт и появляется А0. Перезапустишь может проработать до следующего вечера, а может через час снова встать. Плата ПУ-1 фаид 758727 003. не полная, ПО 28. Фазы 211, 220, 223. При пуске 211 просаживается до 199в. Это днём. ПУ питается от хорошей фазы, доп. ёмкость навесил. Жаль в меню ошибок нет: механики вводное отключали. Где копать? Сейчас перемкнул 3-240 на ПКТС. И можно ли заменить Эту ПУ-1 на ПУ-З? Заранее благодарю.

Оффлайн Lift-man

  • Олег Аксёнов
  • Администратор
  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 5225
  • > Спасибо: 832
  • "Э-Лифт" УЭЛ
    • Э-Лифт
Re: Проблемы с УЛ (ПУ-1)
« Ответ #202 : Август 12, 2016, 09:08:35 »
Какие оптроны стоят на плате, маркировка? Вполне возможно деградация какого-то оптрона и при пуске уровень просаживается до критического уровня. Другую плату не пробовали? Следует либо смотреть осциллографом, либо сдать плату в ремонт на диагностику.
ПУ-3 официальная замена для ПУ-1.

Оффлайн circon

  • интересующийся
  • **
  • Сообщений: 91
  • > Спасибо: 2
Re: Проблемы с УЛ (ПУ-1)
« Ответ #203 : Август 12, 2016, 12:35:20 »
Оптроны АОТ 128. Сегодня поменяю платы с соседним подъездом. Спасибо. Не могу прикрепить Фотку ПУ-1.

Оффлайн Lift-man

  • Олег Аксёнов
  • Администратор
  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 5225
  • > Спасибо: 832
  • "Э-Лифт" УЭЛ
    • Э-Лифт
Re: Проблемы с УЛ (ПУ-1)
« Ответ #204 : Август 12, 2016, 13:33:21 »
Если тему прочитать с начала, всё написано:
Типичная ситуация с оптронами АОТ128 - деградация, падение коэффициента передачи. Самое первое менять все четыре в цепи безопасности и дверей. По хорошему менять все в матрице M0:  501-508 и 605-608. Быстрое решение пооткусывать у оптронов вывод базы транзистора (вывод 6), какое-то время еще будут работать, помогает не в 100% случаев.
Оптроны на замену импорт: CNY17-4, CNY17-3, в крайнем случае 4N35 (невысокий коэффициент передачи).

ПУ-1 мы тут все видели :) О том, как вставлять изображения:
Как вставлять изображения в сообщения.

Оффлайн AlexS

  • лифтфорумный
  • ****
  • Сообщений: 459
  • > Спасибо: 87
  • Лень - двигатель НТП
Re: Проблемы с УЛ (ПУ-1)
« Ответ #205 : Август 12, 2016, 16:44:08 »
Да. На ПУ-1 с АОТ128 есть проблемы, особенно если они с буквой Д. Такое вычислял на месте без осциллографа. Меряешь мультиметром на выходе, сравниваешь с другими (500-е, 700-е). При низком напряжении их необходимо заменить. (На вскидку: менее 1,6 В)

Оффлайн circon

  • интересующийся
  • **
  • Сообщений: 91
  • > Спасибо: 2
Re: Проблемы с УЛ (ПУ-1)
« Ответ #206 : Август 17, 2016, 05:07:30 »
Поменял платы ПУ-1 соседних станций А0 исчезла кажется. Сейчас иногда теперь оба лифта встают с автоотключением и запускаются сами. Ошибки в памяти не смотрел пока, проверяющие понаехали.

Оффлайн circon

  • интересующийся
  • **
  • Сообщений: 91
  • > Спасибо: 2
Re: Проблемы с УЛ (ПУ-1)
« Ответ #207 : Август 18, 2016, 09:16:32 »


Вот такая плата ПУ-1

Автоматическое объединение сообщений.

Возможно ли вместо неё поставить ПУ-3? Вероятно нет...

Оффлайн Lift-man

  • Олег Аксёнов
  • Администратор
  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 5225
  • > Спасибо: 832
  • "Э-Лифт" УЭЛ
    • Э-Лифт
Re: Проблемы с УЛ (ПУ-1)
« Ответ #208 : Август 18, 2016, 12:35:36 »
ПУ-3 официальная замена для ПУ-1.
Я, к примеру, поменял в районе 20 штук. Необходимо лишь добавить один диод в станции управления шунтирующий контроль скорости по датчику импульсов и в параметрах ПУ3 выбрать матричный способ контроля ОС пускателей.

Оффлайн Lift-man

  • Олег Аксёнов
  • Администратор
  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 5225
  • > Спасибо: 832
  • "Э-Лифт" УЭЛ
    • Э-Лифт
Re: Проблемы с УЛ (ПУ-1)
« Ответ #209 : Март 24, 2017, 22:21:57 »
Вопрос к знатокам, кто помнит с помощью какой ячейки матрицы на ПУ-1 включается режим с неподвижным полом (15 кг не предлагать). Во времена когда монтировали УЛ ПУ-1 ставил диод, а за давностью лет никак не вспомню куда.