DANFOSS: ПЧ FC320, FC302, FC300 ...

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн circon

  • -> Спасибо: 2
  • **
  • 91
Re: DANFOSS: ПЧ FC320, FC302, FC300 ...
« Ответ #495 : Апрель 16, 2021, 04:56:45 »
А вентилятор охлаждения нормально крутится?
не обратил внимания механик. я прибыл уже к трупу. хотя подобное было с эмотроном : влага с конденсата попала на вентилятор и он сдох закоротив 24 в. естественно экран погас. там по дорожкам дошёл до пробитого транзистора. Спасибо за подсказку.

Оффлайн AlexS

  • -> Спасибо: 87
  • ****
  • 459
  • Лень - двигатель НТП
Re: DANFOSS: ПЧ FC320, FC302, FC300 ...
« Ответ #496 : Апрель 16, 2021, 21:23:27 »
- запитали еще чего-то от линий частотника
- где-то есть "лишний" контакт, который просаживает питание 24В
Ранее ЧП шли без развязок. Все последние идут с платой микрореле. Что там просадит? Никогда не было таких проблем. Мои первые ЧП - Данфосс. Меня бросили на прорыв при запуске на монтаже. Первый раз увидел ЧП, нашёл ошибки, связался с Могилёвом. Косяки они исправили. Данфосс мне очень понравился. С другими не было так легко.

Оффлайн SVKan

  • -> Спасибо: 236
  • Кан Сергей
  • *****
  • 1018
Re: DANFOSS: ПЧ FC320, FC302, FC300 ...
« Ответ #497 : Апрель 19, 2021, 06:33:41 »
AlexS,
В данном случае не известно есть там плата развязки или нет. Мне отсюда не видно. Поэтому указываю все варианты.
Насколько я знаю, одной из причин установки платы было как раз то что питание частотника просаживали/гробили в некоторых случаях (ну и плюс повышение помехозащищенности входов).

Оффлайн ra9ust

  • -> Спасибо: 3
  • **
  • 148
Re: DANFOSS: ПЧ FC320, FC302, FC300 ...
« Ответ #498 : Июнь 03, 2021, 09:39:41 »
Всем здравствуйте. Лифт УЛ ПУ-3 с данфоссом, примерно раз в 2-3 дня встает между этажами, на пу-3 код 45, а вот на самом данфосе такой код: 1   А0
В инструкции ничего не нашел. Данфосс меняли с соседнего лифта, не помогло. Кто что подскажет?

Оффлайн SVKan

  • -> Спасибо: 236
  • Кан Сергей
  • *****
  • 1018
Re: DANFOSS: ПЧ FC320, FC302, FC300 ...
« Ответ #499 : Июнь 03, 2021, 10:13:04 »
ra9ust,
А причем здесь станция? Это в ветку по данфосс надо.
Панелька цифровая помирает.
Поменять ее надо.
Либо включить авто он, снять панель и рядом положить. Частотник и без нее ездить будет.
В могилевском мануале на данфосс расшифровка этой ошибки есть.

спасибо


Оффлайн ra9ust

  • -> Спасибо: 3
  • **
  • 148
Re: DANFOSS: ПЧ FC320, FC302, FC300 ...
« Ответ #500 : Июнь 03, 2021, 11:00:56 »
Так ведь данфосс меняли, не помогло, поэтому сюда и написал.

Оффлайн Мишаня

  • -> Спасибо: 343
  • *****
  • 1194
Re: DANFOSS: ПЧ FC320, FC302, FC300 ...
« Ответ #501 : Июнь 03, 2021, 11:12:28 »
Цитировать
АВАРИЙНЫЙ СИГНАЛ 0. Ошибка цифрового дисплея LCP 101.
ПЧ поменяли, а панелька старая осталась. :)
Ленивые всё делают быстро. Чтобы поскорее отделаться от работы.
И делают качественно. Чтобы потом не переделывать.

Оффлайн ra9ust

  • -> Спасибо: 3
  • **
  • 148
Re: DANFOSS: ПЧ FC320, FC302, FC300 ...
« Ответ #502 : Июнь 03, 2021, 11:19:52 »
Не понял про какую панельку речь, если та что с кнопками, так ее  и не отстегивали, меняли полностью.

Оффлайн SVKan

  • -> Спасибо: 236
  • Кан Сергей
  • *****
  • 1018
Re: DANFOSS: ПЧ FC320, FC302, FC300 ...
« Ответ #503 : Июнь 03, 2021, 19:07:25 »
ra9ust,
Что то сомнительно.
Попробуй панель отстегнуть. Пусть без нее ездит.

Оффлайн ra9ust

  • -> Спасибо: 3
  • **
  • 148
Re: DANFOSS: ПЧ FC320, FC302, FC300 ...
« Ответ #504 : Июнь 03, 2021, 19:16:53 »
Так в чем сомнения? Поставили данфосс с соседнего рабочего лифта,и он тоже показал эту аварию, в то время как данфосс с проблемного лифта на соседнем подъезде работает нормально. Я потому и написал в ветке по пу-3, что неисправность не в данфосе, а в шкафу или в шахте. А вот где именно ? Проявляется примерно раз в двое-трое суток.

Оффлайн SVKan

  • -> Спасибо: 236
  • Кан Сергей
  • *****
  • 1018
Re: DANFOSS: ПЧ FC320, FC302, FC300 ...
« Ответ #505 : Июнь 03, 2021, 19:27:47 »
ra9ust,
Сомнения в том что ошибка А0 это именно ошибка связи с цифровой панелью (только с ней).
Прямой связи с конкретным лифтом не усматривается.
Либо вы описываете неверно, либо панели поменяли...

Посмотрите журнал ошибок. На что именно он там ругался. Если действительно на А0, то снимите панель для проверки. Будет вставать или нет.

Оффлайн ra9ust

  • -> Спасибо: 3
  • **
  • 148
Re: DANFOSS: ПЧ FC320, FC302, FC300 ...
« Ответ #506 : Июнь 03, 2021, 19:38:43 »
В данфосе в 15-30 смотрели журнал,там не было а0, несколько а13 и последние несколько 63,но это старые ошибки,в последнее время по ним лифт не вставал. Панели не меняли.
Сама ошибка выглядит вот так: 1   А0, и при этом вся эта надпись мигает с частотой примерно раз в секунду.

Оффлайн SVKan

  • -> Спасибо: 236
  • Кан Сергей
  • *****
  • 1018
Re: DANFOSS: ПЧ FC320, FC302, FC300 ...
« Ответ #507 : Июнь 03, 2021, 19:45:38 »
Ну проверьте заземление.
А потом все таки снимите панель и оставьте работать без нее...

Оффлайн ra9ust

  • -> Спасибо: 3
  • **
  • 148
Re: DANFOSS: ПЧ FC320, FC302, FC300 ...
« Ответ #508 : Июнь 03, 2021, 19:48:56 »
Ну вот придется разбираться,направление понятно. Вставал бы чаще было бы проще.

Оффлайн grigorew

  • -> Спасибо: 0
  • *
  • 22
Re: DANFOSS: ПЧ FC320, FC302, FC300 ...
« Ответ #509 : Июнь 08, 2021, 18:10:10 »
На нескольких лифтах появился странный баг. При попытке опустить лифт в режиме Ревизия Данфос уходит в ошибку А63. Но прекрасно опускается в режиме МП2. И в остальном всё прекрасно работает. Пробовал увеличить параметр 1-71, не помогло. Раньше всё прекрасно работало, когда я их обслуживал несколько лет назад. В чём может быть дело?