circon,
Вам же уже сказали. Ищите "дополнительную" нагрузку по блоку питания 24В.
Он всего на 200мА общей внешней нагрузки рассчитан...
Судя по тому что сдох и новый варианты внутри частотника можно исключить. Ищите снаружи.
Если плата гальванической развязки стоит, то, при правильном подключении, за пределы этой платы 24В от частотника не выходят. За исключением линии 12/13 - 37 (Н1/НС - идет на реле к12) - эта линия все равно запитана от блока питания частотника.
Проверить плату и эту линию.
Если платы гальванической развязки нет, то линия 24В идет в станцию. Это и линии питания 24В, и линии всех входов и выходов. Ну и -L соединен с нулем этого блока питания. Смотреть на предмет коротышей/утечек/больших токов.
И, при подключении без платы гальванической развязки, перемычки -L - - Lp и 3 - 3p (запитывающие линии управления частотником от блока питания станции) должны быть убраны. Даже если могилев и выкинул их из схемы, то схемотехнику плат станции он поменять не мог. Все равно ведь где-то стоят... Если не убрано и используется провод 3/3р на клемму 12/13 частотника, то блоки питания станции и частотника будут соединены. Как минимум, нужно убрать эту линию. Тогда входы будут питаться только от станции. Но на выходе 27 от частотника останутся по прежнему 24В от частотника.