Лифты с режимом эвакуации при отключении эл.сети.

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн SVKan

  • -> Спасибо: 236
  • Кан Сергей
  • *****
  • 1018
Там по моему, не больницы, а операционные должны иметь аварийное питание, а лифты им по барабану
Не, сейчас реально больницы по первой категории энергоснабжения должны быть и согласно официальных разъяснений (убей Бог не помню какой бумагой оформлено) не просто два ввода, а именно с отдельным резервным источником, то бишь своим генератором.

Оффлайн лучший

  • -> Спасибо: 102
  • ****
  • 764
  • Все врут!
Ну дык я и не спорю. Если все так, то и хорошо

Оффлайн vlad

  • -> Спасибо: 282
  • *****
  • 4605
  • Кина не будет
Цитировать
ПУЭ п 1.2.19

1.2.19. Электроприемники первой категории в нормальных режимах должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания, и перерыв их электроснабжения при нарушении электроснабжения от одного из источников питания может быть допущен лишь на время автоматического восстановления питания.
    Для электроснабжения особой группы электроприемников первой категории должно предусматриваться дополнительное питание от третьего независимого взаимно резервирующего источника питания.
    В качестве третьего независимого источника питания для особой группы электроприемников и в качестве второго независимого источника питания для остальных электроприемников первой категории могут быть использованы местные электростанции, электростанции энергосистем (в частности, шины генераторного напряжения), предназначенные для этих целей агрегаты бесперебойного питания, аккумуляторные батареи и т.п.


Цитировать
СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок  жилых и общественных зданий

5.1 Степень обеспечения надежности электроснабжения электроприемников жилых и общественных зданий отражена в таблице 5.1.

Таблица 5.1
Здания лечебно-профилактических учреждений*:   
 электроприемники операционных и родильных блоков, отделений анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии, кабинетов лапароскопии, бронхоскопии и ангиографии, противопожарных устройств и охранной сигнализации, эвакуационного освещения и больничных лифтов: категория I

* Для электроприемников ряда медицинских помещений, например операционных, реанимационных (интенсивная терапия), палат для недоношенных детей, может потребоваться третий независимый источник. Необходимость третьего независимого источника определяется заданием на проектирование в зависимости от типа применяемого медицинского оборудования.