Проблемы ШУЛК, ШУЛР, ШУЛМ и как с ними бороться

0 Пользователей и 2 Гостей просматривают эту тему.

Оффлайн Александр Журавлев

  • -> Спасибо: 1
  • *
  • 8
Re: Проблемы ШУЛК, ШУЛР, ШУЛМ и как с ними бороться
« Ответ #1710 : Август 30, 2021, 12:16:19 »
Прошивка стоит C5.0.6.6N

Оффлайн Alex1807

  • -> Спасибо: 84
  • *****
  • 1495
Re: Проблемы ШУЛК, ШУЛР, ШУЛМ и как с ними бороться
« Ответ #1711 : Август 30, 2021, 15:24:09 »
Прошивку меняйте.Было подобное
А чем еще может заниматься мужчина в расцвете лет в свободное от школьных уроков время?

Оффлайн stefan888

  • -> Спасибо: 1
  • *
  • 42
Re: Проблемы ШУЛК, ШУЛР, ШУЛМ и как с ними бороться
« Ответ #1712 : Сентябрь 13, 2021, 04:49:05 »
Доброго времени суток всем! Столкнулся со следующей проблемой, станция ШУЛМ плата ПКЛ 32-06, периодически самопроизвольно отключаются этажи. Количество разное, от одного до пяти. Плату управления менял, последний раз взял с заведомо рабочего лифта, не помогло :( Если кто сталкивался с таким, прошу написать.
В то время, когда наши космические корабли бороздят просторы Вселенной...

Оффлайн Мишаня

  • -> Спасибо: 343
  • *****
  • 1194
Re: Проблемы ШУЛК, ШУЛР, ШУЛМ и как с ними бороться
« Ответ #1713 : Сентябрь 13, 2021, 20:22:08 »
ПЗМП заменить попробуйте.
Ленивые всё делают быстро. Чтобы поскорее отделаться от работы.
И делают качественно. Чтобы потом не переделывать.

спасибо


Оффлайн Павел Власов

  • -> Спасибо: 0
  • *
  • 3
Re: Проблемы ШУЛК, ШУЛР, ШУЛМ и как с ними бороться
« Ответ #1714 : Сентябрь 24, 2021, 19:23:54 »
Здравствуйте, уважаемые коллеги, нужна ваша помощь молодому механику , станция ШУЛМ - 2 Р, контроллер ПКЛ 32-04, привод регулируемый , частотник ABB. Лифт при включении собирает цепь безопасности ( включается реле KV 14) через 5 секунд после включения происходит отключение реле KV 14 и появляется  авария, обрыв цепей аппаратов безопасности. Цепь аппаратов безопасности восстановил, но при прогоне по этажам выходит авария отсутствия сигналов от импульсного датчика ( датчик и укпсл исправны ). При нахождении кабины на 1 этаже и включении режима нормальная работа, лифт стоит с открытыми дверями , как будто сработала пожарная опасность.

Онлайн andreigagarin

  • -> Спасибо: 39
  • **
  • 165
Re: Проблемы ШУЛК, ШУЛР, ШУЛМ и как с ними бороться
« Ответ #1715 : Сентябрь 24, 2021, 19:30:11 »
Цепь аппаратов безопасности восстановил

С этого места поподробнее, УКПСЛ как проверяли, с одного из его каналов импульсы и берутся.

Оффлайн Павел Власов

  • -> Спасибо: 0
  • *
  • 3
Re: Проблемы ШУЛК, ШУЛР, ШУЛМ и как с ними бороться
« Ответ #1716 : Сентябрь 24, 2021, 19:54:44 »
При включении на укпсл загораются светодиоды реле , затем через 5 секунд они потухают, укпсл проверил на исправном лифте. Он работает нормально.


Автоматическое объединение сообщений.

Забыл сказать, при включении лифта пускатель КМ 3 срабатывает сразу, хотя команды на движении не было, затем отключается реле  KV 14 и пускатель вместе с ним отключается.

Онлайн andreigagarin

  • -> Спасибо: 39
  • **
  • 165
Re: Проблемы ШУЛК, ШУЛР, ШУЛМ и как с ними бороться
« Ответ #1717 : Сентябрь 24, 2021, 20:39:53 »
С этим и разбираться, почему включается КМ3 + KV3(в зависимости от схемы). В вашем случае УКПСЛ видит что включена большая скорость(КМ3), а импульсы с датчиков не поступает, УКПСЛ рвёт цепь безопасности со всеми вытекающими.

Оффлайн токовый клещ

  • -> Спасибо: 5
  • *
  • 43
Re: Проблемы ШУЛК, ШУЛР, ШУЛМ и как с ними бороться
« Ответ #1718 : Сентябрь 24, 2021, 20:41:01 »
Какую ошибку выдает сам УКПСЛ,  ее код. Оба канала импульсов УКПСЛ работают нормально? Сигнал о наличии движения на УКПСЛ приходит?

Оффлайн Павел Власов

  • -> Спасибо: 0
  • *
  • 3
Re: Проблемы ШУЛК, ШУЛР, ШУЛМ и как с ними бороться
« Ответ #1719 : Сентябрь 24, 2021, 21:02:18 »
Спасибо за ответы,  буду смотреть схемы, коды укпсл не смотрел.

Оффлайн Павел Музляев

  • -> Спасибо: 0
  • *
  • 4
Re: Проблемы ШУЛК, ШУЛР, ШУЛМ и как с ними бороться
« Ответ #1720 : Ноябрь 24, 2021, 00:46:43 »
Здравствуйте уважаемые коллеги!
Может кто-нибудь поделиться прошивочкой на ПКЛ17М:  ver.4.30 или 4.31
мой e-mail: sfida@mail.ru
Заранее спасибо.


Оффлайн Green1133

  • -> Спасибо: 0
  • 1
Здравствуйте!!!
Подскажите пожалуйста с такой проблемой
ШУЛМ с шунтами ТО в замен сгоревшего ПЧ emotron-vfx 2.0 был установлен ADrive. Беда в том что в режиме управления с МП между этажами кабина замедляется и останавливается на ТО а на крайних этажах замедляется и тянет до перепрохода игнорируя шунт ТО. В режиме авария на крайних этажах останавливается нормально в точной.

Оффлайн Призрак

  • -> Спасибо: 49
  • ***
  • 337
Я вам давеча предлагал LW5.0.2.3.01E, вы решили вопрос по своему.
У кого есть такая версия? Прошу поделиться.

Оффлайн Алекс_Ф

  • -> Спасибо: 2
  • **
  • 61
Доброго времени суток. Нужен совет. Общаюсь по телефону с механиками, информации не очень.
Жилье. Два шулм в группе. И со слов жильца, живет на верхнем этаже. При вызове лифта, лифт сначала обслуживает нижнии вызыва, и только потом приезжает за ним. Если нет вызывов ниже его этажа, то лифт приезжает без проблем. Напрягает утром в основном. Раньше было норм, что  произошло с лифтами?

Оффлайн Призрак

  • -> Спасибо: 49
  • ***
  • 337
Проверить как подключены кнопки вызова-общие концы 268,269,270 и т.д.
Проверить параметр жильё/административка

спасибо