Приведение лифтов к требованиям технического регламента

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн alex-chlm

  • -> Спасибо: 77
  • ***
  • 368
Мда. Мужики, подойдите к эксперту испытательной лаборатории. Он вам на пальцах объяснит, если вы не понимаете меня. Только спрашивайте того, который реально делал такие заключения и расчеты остаточного ресурса, а не у того, который проводит периодику не выходя из конторы (к сожалению такие еще остались).
Уважай лифты: они делают твою жизнь комфортнее

Оффлайн AAE_01

  • -> Спасибо: 5
  • *
  • 49
вопрос был о высоте двери шахты/кабины лифта, которые необходимо увеличить до 2000 мм.
Анализ рисков со ссылкой на пункт 5.13 ГОСТа Р 55967-2014 (ЕН 81-21:2009) Лифты. Специальные требования безопасности при установке новых лифтов в существующие здания.

Оффлайн Александр Алексеевич

  • -> Спасибо: 122
  • ****
  • 635
Лифты должны соответствовать до 15 февраля 2025 года требованиям заводской документации. Если ее нет, смотрите требования ПУБЭЛ по которым лифт произведен.  И никакой ТР ТС не нужен. Он только для лифтов произведенным по его требованиям.

Оффлайн Putnik

  • -> Спасибо: 104
  • *****
  • 1129
 Александр Алексеевич, вот смотрите что бывает, когда ссылаются на нормативные документы утратившие силу, цитата  отсюда: 

Цитировать
Также, заявитель указывает на несоответствие ООО «Сити инжиниринг» требованиям, содержащимися в Техническом регламенте о безопасности лифтов, утвержденном Постановлением Правительства РФ от 02.10.2009 № 782 , Правилам устройства и безопасной эксплуатации лифтов, утвержденным Постановлением Гостехнадзора РФ от 16.05.2003 г. № 31, ГОСТу 53780-2010 - «Лифты». Общие требования безопасности к устройству и установке, утвержденные Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 31.03.2010 №41-ст.

Заявитель отмечает, что в соответствии с данными правовыми актами организация, которая, осуществляет техническое обслуживание лифтов должна обладать техническими средствами и квалифицированными специалистами. Кроме того, по мнению заявителя, предметом деятельности такой организации должно быть осуществление одного или нескольких видов деятельности по техническому обслуживанию лифтов, тогда как ООО «Сити инжиниринг» не имеет соответствующего персонала и технических средств, основным видом деятельности имеет 29.23, согласно данным выписки из ЕГРЮЛ - производство промышленного холодильного и вентиляционного оборудования.

Данные доводы заявителя не могут быть приняты во внимание, поскольку указанные нормативные акты утратили силу. Технический регламент о безопасности лифтов, утв. Постановлением Правительства РФ от 02.10.2009 г. № 782 утратил силу с 15 февраля 2013 года в связи с изданием Постановления Правительства РФ от 16.11.2012 года № 1175. Решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 г. № 824 утвержден Технический регламент Таможенного союза «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011), вступивший в силу с 15 февраля 2013 года.; Правила устройства и безопасной эксплуатации лифтов, утвержденные Постановлением Гостехнадзора РФ от 16.05.2003 г. № 31 утратили силу с 15 февраля 2013 года в связи с изданием Приказа Ростехнадзора от 14.01.2013 N 5. Решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 N 824 утвержден Технический регламент Таможенного союза «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011) вступивший в силу с 15 февраля 2013 года.
Таким образом, необходимо руководствоваться в сложившихся правоотношениях Техническим регламентом ТС «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011) от 15.02.2013, имеющим в настоящее время юридическую силу.

Оффлайн andreigagarin

  • -> Спасибо: 39
  • **
  • 165
Putnik, тут вопрос как трактовать, применить:

Цитата:  Решение Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 N 824 (ред. от 19.12.2019)
Статья 6. Подтверждение соответствия лифта, устройств безопасности лифта

5.5. лифты, введенные в эксплуатацию до вступления в силу настоящего технического регламента и отработавшие назначенный срок службы, должны быть приведены в соответствие с требованиями настоящего технического регламента в срок, не превышающий 12 лет с даты вступления в силу настоящего технического регламента.

Оффлайн Putnik

  • -> Спасибо: 104
  • *****
  • 1129
andreigagarin, ну а какой тут вопрос? Сейчас много идёт замен в разных городах, как никогда много. Наверное будут стараться заменить все старые лифты до 2025 года...

Оффлайн andreigagarin

  • -> Спасибо: 39
  • **
  • 165
Если денег хватит ;D, у меня по плану замена последних 320ток релейных в 2043 году, анализ рисков к 2025 году  :o, не смешите мои пятки, они и так смешные, за последнюю пятилетку у меня заменили шесть лифтов из семидесяти единиц нуждающихся в приведении к ТР ТС.

Оффлайн Lift.man

  • -> Спасибо: 9
  • **
  • 73
Лифты должны соответствовать до 15 февраля 2025 года требованиям заводской документации. Если ее нет, смотрите требования ПУБЭЛ по которым лифт произведен.  И никакой ТР ТС не нужен. Он только для лифтов произведенным по его требованиям.
Какой кошмар...