Re: ABB ACS355lift
« Ответ #105 : Октябрь 09, 2020, 21:47:19 »
Да, есть.
Ленивые всё делают быстро. Чтобы поскорее отделаться от работы.
И делают качественно. Чтобы потом не переделывать.

Оффлайн Andrew1987

  • Модератор раздела
  • участник
  • *****
  • Сообщений: 396
  • > Спасибо: 96
    • Сибоком-М
Re: ABB ACS355lift
« Ответ #106 : Октябрь 12, 2020, 09:21:42 »
Здравствуйте.
В случае пропадания сигнала разрешения работы на DI5 остановка происходит выбегом (1601 параметр). При этом пускатель ГП включен.
Согласно инструкции параметр 2005-[0]. Контроль перенапряжения отключен.
Вопрос, какое напряжение разовьется на шине постоянного тока, в частности на лифте, при остановке выбегом?
В случае с асинхронным двигателем - при остановке его выбегом никакого напряжение двигатель не вырабатывает.
А регулятор максимального напряжения должен быть выключен потому, что если он будет включен - привод будет сам пытаться не допустить повышения напряжения в звене постоянного тока, что приведет к чрезмерному разгону двигателя и в итоге ошибке по превышению напряжения в звене постоянного тока.
техподдержка по преобразователям частоты "Sibocom", "ABB" от "Сибоком", официального партнера концерна "АВВ"

спасибо


Оффлайн Мишаня

  • Модератор
  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 1194
  • > Спасибо: 343
Re: ABB ACS355lift
« Ответ #107 : Октябрь 12, 2020, 18:43:52 »
при остановке его выбегом никакого напряжение двигатель не вырабатывает.
Всякий двигатель, будь то АД или СД, отключенный от источника питания, развивает на выбеге ЭДС в обмотке статора.
Ленивые всё делают быстро. Чтобы поскорее отделаться от работы.
И делают качественно. Чтобы потом не переделывать.

Оффлайн Bulaev

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 2052
  • > Спасибо: 133
Re: ABB ACS355lift
« Ответ #108 : Октябрь 12, 2020, 21:01:11 »

Асинхронная машина способна перейти в генераторный режим при выполнении двух условий: 1) частота вращения ротора fвр должна быть выше частоты вращающегося магнитного поля статора f2, при этом абсолютное скольжение ротора f2= f1 — fвр — отрицательная величина; 2) должно быть обеспечено поступление в обмотки статора реактивной составляющей тока, необходимой для создания магнитного потока.
Первое условие обычно выполняется с помощью автоматического регулятора частоты, который измеряет частоту вращения ротора fвр и осуществляет регулирование частоты статора в соотношении f2 = fвр ± f2уст, причем в режиме тяги регулятор суммирует заданную уставку абсолютного скольжения f2уст с частотой fвр. При переводе машины из тягового в тормозной режим регулятор частоты f2 необходимо перевести из режима суммирования значений fвр и f2уcт в режим вычитания.
Выполнение второго условия зависит от конкретного варианта питающей сети и схемы преобразователя.
Техподдержка ПЧ Sibocom                 
 WhatsApp: +79150803385

Оффлайн Andrew1987

  • Модератор раздела
  • участник
  • *****
  • Сообщений: 396
  • > Спасибо: 96
    • Сибоком-М
Re: ABB ACS355lift
« Ответ #109 : Октябрь 13, 2020, 09:26:57 »
Всякий двигатель, будь то АД или СД, отключенный от источника питания, развивает на выбеге ЭДС в обмотке статора.
Я извиняюсь конечно, как вы себе представляете, за счет чего вырабатывается энергия у АД при остановке его выбегом?
СД естественно при замедлении выбегом будет вырабатывать ЭДС за счет своей своей конструкции, но у АД нет магнитов, при отключении питания нечем вырабатывать энергию...
техподдержка по преобразователям частоты "Sibocom", "ABB" от "Сибоком", официального партнера концерна "АВВ"

Оффлайн Мишаня

  • Модератор
  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 1194
  • > Спасибо: 343
Re: ABB ACS355lift
« Ответ #110 : Октябрь 13, 2020, 10:43:49 »
Остаточное намагничивание...
Ленивые всё делают быстро. Чтобы поскорее отделаться от работы.
И делают качественно. Чтобы потом не переделывать.

Оффлайн Andrew1987

  • Модератор раздела
  • участник
  • *****
  • Сообщений: 396
  • > Спасибо: 96
    • Сибоком-М
Re: ABB ACS355lift
« Ответ #111 : Октябрь 13, 2020, 11:01:28 »
Я говорю про длительное время работы машины в генераторном режиме.
Замерьте мультиметром на клеммах АД при выбеге напряжение - вы ничего там не увидите.
техподдержка по преобразователям частоты "Sibocom", "ABB" от "Сибоком", официального партнера концерна "АВВ"

Оффлайн Evgeniy07

  • Модератор
  • лифтфорумный
  • *****
  • Сообщений: 511
  • > Спасибо: 6
Re: ABB ACS355lift
« Ответ #112 : Декабрь 16, 2020, 19:25:43 »
Если существует полная, русская таблица параметров - поделитесь пожалуйста.

Оффлайн Bulaev

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 2052
  • > Спасибо: 133
« Последнее редактирование: Декабрь 17, 2020, 21:32:46 от Lift-man »
Техподдержка ПЧ Sibocom                 
 WhatsApp: +79150803385

Оффлайн Evgeniy07

  • Модератор
  • лифтфорумный
  • *****
  • Сообщений: 511
  • > Спасибо: 6
Re: ABB ACS355lift
« Ответ #114 : Декабрь 16, 2020, 20:05:07 »
Спасибо, но это сокращенный вариант, а монтажник при запуске менял параметры, которых здесь нет.

Оффлайн Bulaev

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 2052
  • > Спасибо: 133
Re: ABB ACS355lift
« Ответ #115 : Декабрь 16, 2020, 20:17:12 »
Этого набора параметров достаточно.
Рекомендую сбросить на заводские
и ввести снова ручками.
По всем вопросам звоните.
11. Сброс настроек привода на заводские.
Сброс настроек привода осуществляется в 2 этапа:
1. Установить в параметре 99.02 значение «2».
2. Установить в параметре 99.02 значение «1».
Тут полное описание.
« Последнее редактирование: Декабрь 16, 2020, 21:52:06 от Bulaev »
Техподдержка ПЧ Sibocom                 
 WhatsApp: +79150803385

спасибо


Оффлайн dima18

  • пользователь
  • *
  • Сообщений: 10
  • > Спасибо: 3
Re: ABB ACS355lift
« Ответ #116 : Май 31, 2023, 06:48:22 »
Добрый день!
У нас, на инверторе ACS355 модель: L2-07K5-3+S6410 вышла из строя плата управления WMIO-01C, OS Version: 6410.
Новая плата управления OS Version: 5110. При попытке загрузить параметры из панели управления в ПЧ выходит предупреждение A5086 и дальше загрузка не идёт.
Возможно ли настроить эту плату для управления лифтом?

Оффлайн Andrew1987

  • Модератор раздела
  • участник
  • *****
  • Сообщений: 396
  • > Спасибо: 96
    • Сибоком-М
Re: ABB ACS355lift
« Ответ #117 : Май 31, 2023, 08:27:24 »
Добрый день, скопировать параметры с одной версии на другую не возможно в данном приводе. Есть два варианта:
1. Перепрошить плату управления на версию ПО 6410.
2. Купить плату управления с версией ПО 6410.
Версия ПО 5110 - общепромышленная и не рекомендуется для применения на лифтах.
По вопросам перепрошивки или покупки обращайтесь в ООО "ТДС" Стариков Антон Валерьевич +7 915 080-33-90. При обращении укажите мощность ПЧ - это также имеет значение для прошивки или установки новой платы управления.
техподдержка по преобразователям частоты "Sibocom", "ABB" от "Сибоком", официального партнера концерна "АВВ"

Оффлайн Alexey_1989987

  • новичок
  • Сообщений: 1
  • > Спасибо: 0
Re: ABB ACS355lift
« Ответ #118 : Декабрь 08, 2023, 13:55:51 »
Доброго дня! В ремонт поступил преобразователь частоты Sibocom L2-11K0-3+S6410 (аналог ABB ACS355-03E-23A1-4). Заменили IGBT SKIIP23NAB126V1 – не поехал. Локализовали неисправность в плате WMIO-01C - неисправность микроконтроллера с flash памятью. Т.к. не знали как скачать прошивку (и вообще реально ли это сделать?) заказали плату в сборе на али. После установки другой платы все поехало. Но! При установке параметров максимальный ток выставляется лишь 15А, а преобразователь рассчитан на 23А. Подскажите, пожалуйста, каким образом можно перепрошить плату под модель 11 кВт 23А? Заранее всем благодарен за отзывчивость!

Оффлайн Bulaev

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 2052
  • > Спасибо: 133
Re: ABB ACS355lift
« Ответ #119 : Декабрь 08, 2023, 14:12:14 »
Привет. Позвони мне 89150803385
Техподдержка ПЧ Sibocom                 
 WhatsApp: +79150803385