А ведь действительно! Сейчас глянул в ДОПОЛНЕНИЕ К РУКОВОДСТВУ ПО
ЭКСПЛУАТАЦИИ АЕИГ.656353.036РЭ, какое то из новых, уже после 2008 года:
Код ошибки 89 – время движения между остановками меньше чем 1,5 сек
(0,5 сек.- для лифтов с проходной кабиной и грузовых) или дребезг контакта ВКЗ.
Контроль производится только в режимах, предусматривающих движение на большой скорости: «МП1», «ПОГРУЗКА», «НР» и т.д.
Если устройство управления обнаруживает, что время между двумя срабатываниями ДТО меньше чем 1,5 сек, (0,5 сек.- для лифтов с проходной кабиной) или дребезг контакта ВКЗ во время движения оно производит аварийный останов лифта.
Возможными причинами появления кода ошибки 89 могут быть:
- дребезг контакта ДТО или ВКЗ во время движения;
- недопустимо большая скорость движения кабины.
Тоже не могли понять откуда 89 на ФАИД которой нет на УИРФах.
GARYNYCH спасибо за подсказку.