Автор Тема: Проблемы с УЛЖ-10 (УЛЖ 17)  (Прочитано 150932 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн ReAnimator

  • участник
  • ***
  • Сообщений: 307
  • > Спасибо: 50
Re: Проблемы с УЛЖ-10 (УЛЖ 17)
« Ответ #480 : Июнь 26, 2019, 13:28:34 »
Здравствуйте, в УЛЖ10 ошибка "перегрев2" сама сбрасывается после остывания двигателя ? или нужно принудительно сбрасывать ?

Оффлайн Призрак

  • участник
  • ***
  • Сообщений: 337
  • > Спасибо: 49
Re: Проблемы с УЛЖ-10 (УЛЖ 17)
« Ответ #481 : Июнь 26, 2019, 21:56:23 »
Сама сбрасывается.

спасибо


Оффлайн SDV

  • пользователь
  • *
  • Сообщений: 36
  • > Спасибо: 0
Re: Проблемы с УЛЖ-10 (УЛЖ 17)
« Ответ #482 : Июль 22, 2020, 17:30:53 »
Доброго времени суток! Поделитесь пожалуйста таблицей со схемой перемычек для установки этажности в БУЛ. Станция УЛЖ-10. Провода 475,476,477,478,479,300.

Оффлайн Мишаня

  • Модератор
  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 1194
  • > Спасибо: 343
Re: Проблемы с УЛЖ-10 (УЛЖ 17)
« Ответ #483 : Июль 22, 2020, 19:05:14 »
Спойлер
[свернуть]
Ленивые всё делают быстро. Чтобы поскорее отделаться от работы.
И делают качественно. Чтобы потом не переделывать.

спасибо

Дениска Силаков

Оффлайн Алексей Куприянов

  • пользователь
  • *
  • Сообщений: 8
  • > Спасибо: 0
Re: Проблемы с УЛЖ-10 (УЛЖ 17)
« Ответ #484 : Октябрь 08, 2020, 19:14:20 »
Добрый вечер! Нужна помощь. Возникла проблема с переключателем режима работ в станции. Высвечивает 27 ошибку - одновременное включение нескольких режимов. Хочу поменять переключатель - но нет данных какой пользуется и желательно подробную схему его расключения. Заранее СПАСИБО!

Оффлайн Мишаня

  • Модератор
  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 1194
  • > Спасибо: 343
Re: Проблемы с УЛЖ-10 (УЛЖ 17)
« Ответ #485 : Октябрь 08, 2020, 19:51:09 »
Схема здесь.
[свернуть]
Ленивые всё делают быстро. Чтобы поскорее отделаться от работы.
И делают качественно. Чтобы потом не переделывать.

Оффлайн Алексей Куприянов

  • пользователь
  • *
  • Сообщений: 8
  • > Спасибо: 0
Re: Проблемы с УЛЖ-10 (УЛЖ 17)
« Ответ #486 : Октябрь 10, 2020, 09:21:14 »
Спасибо за схему. ещё отвечу на свой вопрос - в качестве переключателя используется пг3-11п4нв.

Оффлайн Санёк88

  • пользователь
  • *
  • Сообщений: 4
  • > Спасибо: 0
Re: Проблемы с УЛЖ-10 (УЛЖ 17)
« Ответ #487 : Декабрь 21, 2020, 14:31:56 »
Всем привет, у меня такая проблема станция улж-10 типичная 10 этажка, лифт в нормальной работе но случаеться что по прибытий на 1 этаж не открывает двери и встает после чего его невозможно вызвать с любого этажа. После полного сброса он приходит в нормальное состояние так бывает и на других этажах

Аналогичная ситуация, приходит на этаж, дверь не открывает, вызовы-приказы не регистрирует. На платах "Откр ДВ" светодиод загорается. При этом, размыкается реле KL5 и контактор цепей безопасности KM5. Этажи разные. Ещё заметил, иногда, по прибытию на этаж, контактор "Вверх" отлипает не сразу, а спустя 1-1.5 секунд после того, как двигатель остановился, при этом кратковременно откл/вкл контактор цепей безопасности KM5, работа при этом не нарушается, все продолжает работать (возможно, этот же эффект есть и во время сбоя, но отловить пока не получилось).

Реле все пересмотрены: почищены контакты, проверены пайки. Контактор KM5 менялся, "Вверх" разбирался - физических залипаний нет, пружинка в норме. Меняли платы комплектом. Проверяли цепь (обжимали контакты) из станции на привод дверей.

В чём может быть причина, как отловить?

Оффлайн AlexS

  • лифтфорумный
  • ****
  • Сообщений: 459
  • > Спасибо: 87
  • Лень - двигатель НТП
Re: Проблемы с УЛЖ-10 (УЛЖ 17)
« Ответ #488 : Декабрь 21, 2020, 18:18:25 »
Если проблема не в наводках, ячейки заведомо исправны, то стоит проверить КБР. Бывает неуверенный контакт и при дёргании кабины при переключении пускателей происходит кратковременное размыкание на долю секунды. При плохом контакте в выпрямителе и предохранителях даёт аналогичный эффект. На КМ5 может повлиять неуверенный контакт в цепи безопасности (СПК, ВЛ, ВНУ и т. д.). Реле КL14: надо проверить на исправность всех рабочих групп контактов. При наводке на ДТО могут не открыться двери или открыться рывками. Зашунтировать 96 провод резистором МЛТ2 1-3 кОм.

Оффлайн Санёк88

  • пользователь
  • *
  • Сообщений: 4
  • > Спасибо: 0
Re: Проблемы с УЛЖ-10 (УЛЖ 17)
« Ответ #489 : Декабрь 21, 2020, 19:30:22 »
На КБР посмотрю обязательно, там не родной ключ, а какой-то огрызок пластика. Предохранители смотрел, там всё норм - сразу как пришел на участок, заменил все проволочные "жучки". Смущает тот факт, что проблема возникает именно при остановке, не на подъезде, не на ходу, не в момент переключения с Б на М скорость, когда тоже есть небольшая тряска... И ещё, после неисправности никаких ошибок индикаторные светодиоды не показывают, состояние - как-будто приехал на ТО и сейчас будет открытие дверей (о чём свидетельствует "Откр ДВ" светодиод)

Оффлайн ReAnimator

  • участник
  • ***
  • Сообщений: 307
  • > Спасибо: 50
Re: Проблемы с УЛЖ-10 (УЛЖ 17)
« Ответ #490 : Январь 05, 2021, 16:25:46 »
Здравствуйте, нет ли у кого схем плат УЛЖ17?

Оффлайн Мишаня

  • Модератор
  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 1194
  • > Спасибо: 343
Re: Проблемы с УЛЖ-10 (УЛЖ 17)
« Ответ #491 : Январь 05, 2021, 16:41:43 »
Ленивые всё делают быстро. Чтобы поскорее отделаться от работы.
И делают качественно. Чтобы потом не переделывать.

спасибо


Оффлайн Alex1807

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 1495
  • > Спасибо: 84
Re: Проблемы с УЛЖ-10 (УЛЖ 17)
« Ответ #492 : Январь 06, 2021, 10:50:12 »
ReAnimator, ну я вам на форуме Наладчика ответил отсылкой сюда :)
А чем еще может заниматься мужчина в расцвете лет в свободное от школьных уроков время?

спасибо


Оффлайн ReAnimator

  • участник
  • ***
  • Сообщений: 307
  • > Спасибо: 50
Re: Проблемы с УЛЖ-10 (УЛЖ 17)
« Ответ #493 : Июнь 28, 2021, 08:07:15 »
Отсканированые схемы УЛЖ17 (платы, БУР). Схемы мне скинул разработчик стенда Gl. Sergey.

https://disk.yandex.ru/d/ifDJqIRYjCw0bw

спасибо


Оффлайн Алена Тихонова

  • пользователь
  • *
  • Сообщений: 39
  • > Спасибо: 1
Re: Проблемы с УЛЖ-10 (УЛЖ 17)
« Ответ #494 : Июль 31, 2022, 13:27:10 »
здравствуйте. по необходимости хотим заменить лебедку, а с ней следовательно и тормоз. тормоз монтанари на 220В. придется менять тормозную плату, на модуль тормоза, т.к. с этой платой думаем, что будет греться тормоз?