Насчёт правильности подсоединения фаз.
1) в шкафу реле контроля фаз FFR запитано (индикация обоих светодиодов) - это делаю в первую очередь.
2) кабель шкаф - ЧП подсоединён, насчёт точности подсоединения L1 - L1, L2 - L2, L3 - L3 вот прямо сейчас не уверен.
Входные фазы (со щитка) перебрасывал, чтобы добиться срабатывания РКФ.
Да и так-ли это важно? Три приходящие на ЧП фазы выпрямляются диодным мостом в постоянный ток.
И этому току параллельно, из каких-там приходящих фаз он сделан.
И уже потом из постоянного тока генерируется трёхфазный.
Неужели ЧП такой дурной, что генерирует неправильную последовательность фаз?
3) Кабель ЧП-двигатель. Подключен согласно надписям на кабеле (U,V,W), в соотв. гнёзда клеммника (U,V,W)
Завтра проверю второй пункт.
Что есть смена импульсов инкодера? В каком параметре?
Кол-во импульсов - знаю.F1-01
Направление вращения - знаю. F1-05.
Настройка компенсации инкодера (T2-01 = 4 ) прошла - какие могут быть проблемы с инкодером?