Автор Тема: SONGSAN, ECLIPSE с системами управления SICON-4000, SUZi-4000 (контроллер KMCB-4000)  (Прочитано 9410 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн Серж

  • пользователь
  • *
  • Сообщений: 22
  • > Спасибо: 0
Добрый день. Помогите разобраться с данным зверем. Лифт корейский. Система управления SUZi-4000, частотник и система управления в одном ящике. Цепь безопасности собрана, двери закрыты, сигнал DCL есть. В инспекции сигналы на движение вверх и вниз видит, но состояние чп показывает DRIVE OFF все время. Ошибок у чп нет. Помогите пожалуйста кто имел дело с такими лифтами.

Оффлайн ViktorVL

  • лифтфорумный
  • ****
  • Сообщений: 633
  • > Спасибо: 28
  • Инженегр-наладчик
Знаком с SICON-4000EKZi лифты "Эклипс", корея. Если система управления одинаковая, может чего и посоветую. Выложили бы фотки станции управления и контроллера.

Оффлайн Серж

  • пользователь
  • *
  • Сообщений: 22
  • > Спасибо: 0
Добрый вечер.Сейчас фото нет, но по этой ссылке (http://samileltec.co.kr/english/products/products_01-4.html) токая же станция.Буду признателен за любую помощь.

Оффлайн ViktorVL

  • лифтфорумный
  • ****
  • Сообщений: 633
  • > Спасибо: 28
  • Инженегр-наладчик
Да, это оно и есть.

Тогда вопросы:
Лифт новый?
Перемычки из комплекта лифта?
Контроль тормоза и термозащита отключены?
Тюнинг мотора делали?

Вот рекомендация  инструкции по быстрому запуску:
....на пульте KMCB-4000Zi- В проверьте состояние ламповых индикаторов (задание различных переключателей — SW) CDoor (дверь лифтовой кабины — Car Door), HDoor (дверь лифтового холла — Hall Door), ESTOP, DL, DSL, USL, UL;

У меня подобное вашему состояние лифта, было когда выгорел предохранитель питания контроллера кабины и не проходил сигнал DCL. Причём, лифты на ревизии гоняли без него, а после запуска в нормальную, данная возможность исчезла, причём не сразу :o.
Приезжавший корейский наладчик по данному поводу внятного ответа не дал, как и по ряду других вопросов и замечаний.
Вообще создалось впечатление, что я, запустив всего два таких лифта, ориентируюсь в них лучше корейца.

Оффлайн Серж

  • пользователь
  • *
  • Сообщений: 22
  • > Спасибо: 0
Добрый день.
1.Лифт смонтирован 2 года назад.В нормальной работе отработал 2 недели и встал.С тех пор ни кто не мог его пустить.
2.Сейчас перемычки стоят заводские.
3.В схеме не нашел контроля тормоза,термозащита подключена.
4.Тюнинг наверно делали раз лифт ездил.Сейчас он стоит в середине шахты на точной остановке.
Я сделал фото станции и входов.Может лучше в личку так как много фото?

Оффлайн ViktorVL

  • лифтфорумный
  • ****
  • Сообщений: 633
  • > Спасибо: 28
  • Инженегр-наладчик
Ваш опыт может пригодиться другим.
Надеюсь, предохранители все проверены, в т. ч. и в дж боксе.

Оффлайн Серж

  • пользователь
  • *
  • Сообщений: 22
  • > Спасибо: 0
Прилагаю фотографии:



Оффлайн ViktorVL

  • лифтфорумный
  • ****
  • Сообщений: 633
  • > Спасибо: 28
  • Инженегр-наладчик
По фоткам DCL отсутствует. Ставь для проверки перемычку прямо на разъём на контроллере (см. схему и распиновку, разъём CF01).
Также, проверь переключатели в панели приказов, предохранитель в джбокс, поступление команды на закрытие дверного привода, выход с дверного привода сигналов DOL\DCL.

Оффлайн Серж

  • пользователь
  • *
  • Сообщений: 22
  • > Спасибо: 0
Dcl я вчера не заметил,но до этого сигнал был но лифт не двигался.Я сейчас еду в Туапсе,к вечеру если успею заеду на лифт и отпишусь.

Автоматическое объединение сообщений.



Автоматическое объединение сообщений.

Добрый день.Сегодня заехал на лифт и все проверил.Все предохранители в норме.В панели приказов нет ни каких переключателей,только кнопки приказов, открытия и  закрытия дверей.Причем кнопка открытия постоянно светится.Сигнал DCL есть.


Но лифт не двигается ни в каком режиме.Команду на движение видит.


На выходах, когда даешь команду движения ничего не меняется.Пробовал в ручном режиме,тоже нет результата.
Жду ваших рекомендаций.
« Последнее редактирование: Май 28, 2015, 18:35:40 от Серж »

Оффлайн ViktorVL

  • лифтфорумный
  • ****
  • Сообщений: 633
  • > Спасибо: 28
  • Инженегр-наладчик
Кстати, обратите внимание на сигнал DOR. У вас он отсутствует, хотя условия для возникновения данного сигнала вроде есть (ДШ+ДК+ДСЛ). Попробуйте давить на кнопки ревизии подольше.


Общая рекомендация, вернее алгоритм, только один. Отключить совсем всё лишнее, оставив только заводские перемычки и перемычку на DCL. Сравнение с таким же лифтом состояний индикаторов.

Ну и если не поедет, поблочную замену с таким же лифтом, который в такой же конфигурации и с такими же сигналами нормально едет. Так же не помешает чиркануть письмецо в тех-поддержку производителя лифта.

п.с. Вечером вставлю фото индикации рабочего лифта.
« Последнее редактирование: Май 29, 2015, 04:43:44 от ViktorVL »

Оффлайн Серж

  • пользователь
  • *
  • Сообщений: 22
  • > Спасибо: 0
К сожалению данный лифт один в городе, поэтому и нет возможности менять блоки.Команду на движение давал в течении 30 сек, но результата нет.

Оффлайн ViktorVL

  • лифтфорумный
  • ****
  • Сообщений: 633
  • > Спасибо: 28
  • Инженегр-наладчик
Фото исправного лифта:








Исправный в движении



Как вы можете заметить, хоть сигнал DCL и отсутствует, но сигнал DOR всё же генерируется если некоторое время давить на кнопки ревизии. С сигналом DCL, DOR генерировался автоматически и гораздо быстрее.

На втором же лифте, сигнал DOR, без DCL генерироваться перестал.
Впрочем, после пуска в Н.Р., на первом лифте тоже самое. DOR, без DCL+HDR+CDR, не появляется. Корейцы по данному вопросу ответить затруднились.

В общем, ставьте заводские перемычки + DCL и разбирайтесь с условиями генерации DOR. Без него лифт не поедет.

Оффлайн Серж

  • пользователь
  • *
  • Сообщений: 22
  • > Спасибо: 0
Обратите внимание на мое фото от 27 мая,3 фото .Там SPM9 001E,а у вас SPM9 0000.SPM9 это помоему выхода частотника.

Оффлайн ViktorVL

  • лифтфорумный
  • ****
  • Сообщений: 633
  • > Спасибо: 28
  • Инженегр-наладчик
Переводите в двоичку и смотрите талмуд.

Автоматическое объединение сообщений.

С другой стороны, SPM 10, 11 по нулям, значит ошибок у инвертора нет.
« Последнее редактирование: Май 29, 2015, 12:17:24 от ViktorVL »

Оффлайн Серж

  • пользователь
  • *
  • Сообщений: 22
  • > Спасибо: 0