Лифт Monitor с распределённой системой управления "Quick Install" Sodimas. Не самая распространенная система управления, но хотя-бы совет с точки зрения логики.
14 остановок, лифты распарены. Проблема на CAN -шине этажных плат (RS): "Can1 disturbed" - CAN1 входит в режим "Passive error", вызванный побочными эффектами. Проверьте сопротивление линии, при выключенном питании (значение между CAN + и CAN - между 48 и 65 Ом). Сопротивление в порядке. Проявляется в том, что этажные платы постоянно теряются и снова соединяются. Гаснет подсветка кнопок вызова, ресетится табло индикации на посадочном этаже. Отключил все платы ошибка "Can1 disturbed" исчезла. Подключил этажные платы: -2, -1, 1 (к этой этажной плате подключено табло индикации), 2 - проблемы нет. Подключение любой 5-й этажной платы (3, 4, 5, 6,... этажи) вызывает "Can1 disturbed". Связь с кабинным контроллером в полном порядке. Кроме как менять основную плату в станции управления - в голову ничего не приходит...