Автор Тема: Yaskawa L1000, L7 техническая поддержка  (Прочитано 127777 раз)

0 Пользователей и 4 Гостей просматривают эту тему.

Оффлайн borgez

  • интересующийся
  • **
  • Сообщений: 125
  • > Спасибо: 3
Re: Yaskawa L1000, L7 техническая поддержка
« Ответ #255 : Ноябрь 05, 2017, 11:29:32 »
На многих редукторных лебедках с асинхронными движками подобное возникает и нет возможности полностью убрать (видимо такая фича яскавы) На безредукторных пока такого не замечал, по своему опыту борьбы с данными явлениями делал:
1 - уменьшение с4-01, только нужно корректно загрузить противовес
2 - увеличение скорости дотягивания
3 - более пологое уменьшение до скорости дотягивания и  одновременно увеличиваем расстояние дотяга

Оффлайн viktor476

  • интересующийся
  • **
  • Сообщений: 79
  • > Спасибо: 3
Re: Yaskawa L1000, L7 техническая поддержка
« Ответ #256 : Ноябрь 05, 2017, 13:54:51 »
Как вариант конечно можно скорость дотягивания увеличить, пока не пропадет шум, где-то до ~16%.

Оффлайн borgez

  • интересующийся
  • **
  • Сообщений: 125
  • > Спасибо: 3
Re: Yaskawa L1000, L7 техническая поддержка
« Ответ #257 : Ноябрь 06, 2017, 09:35:11 »
загруженность противовеса смотрел?

Оффлайн viktor476

  • интересующийся
  • **
  • Сообщений: 79
  • > Спасибо: 3
Re: Yaskawa L1000, L7 техническая поддержка
« Ответ #258 : Ноябрь 06, 2017, 13:30:00 »
Загруженность по паспорту, если уменьшить то скорей всего звук пропадет, но и вместе с грузоподъемностью... Смонтировали 4 таких лифта(2 на 430кг,1 на 620 кг,1 тонник), без МП на 17 этажей, и у всех на скорости дотягивания есть подобный шум. Может так и должно быть?

Оффлайн borgez

  • интересующийся
  • **
  • Сообщений: 125
  • > Спасибо: 3
Re: Yaskawa L1000, L7 техническая поддержка
« Ответ #259 : Ноябрь 06, 2017, 18:26:01 »
Вот по паспорту и не надо делать, а делать нормальную развесовку - пол загрузки кабины и смотрим равность токов вверх и вниз

Оффлайн viktor476

  • интересующийся
  • **
  • Сообщений: 79
  • > Спасибо: 3
Re: Yaskawa L1000, L7 техническая поддержка
« Ответ #260 : Ноябрь 07, 2017, 06:59:00 »
Проблема решилась установкой параметра С6-06 = 2 - PWM метод(2: 3 фазная модуляция).

спасибо


Оффлайн borgez

  • интересующийся
  • **
  • Сообщений: 125
  • > Спасибо: 3
Re: Yaskawa L1000, L7 техническая поддержка
« Ответ #261 : Ноябрь 07, 2017, 18:03:33 »
И туда есть возможность войти?

Оффлайн viktor476

  • интересующийся
  • **
  • Сообщений: 79
  • > Спасибо: 3
Re: Yaskawa L1000, L7 техническая поддержка
« Ответ #262 : Ноябрь 07, 2017, 19:22:12 »
Есть, в группе С6 доступны не все параметры.

Оффлайн безон

  • интересующийся
  • **
  • Сообщений: 70
  • > Спасибо: 3
  • Специалист
Re: Yaskawa L1000, L7 техническая поддержка
« Ответ #263 : Декабрь 11, 2017, 19:08:06 »
Кто не будь мне может подсказать как на частотнике YASKAWA L1000A добавить усилия на валу двигателя, чтоб он мог больше поднимать, а то лифт 1000кг а он не может поднять даже 400кг.

Оффлайн Student

  • пользователь
  • *
  • Сообщений: 9
  • > Спасибо: 0
Re: Yaskawa L1000, L7 техническая поддержка
« Ответ #264 : Декабрь 26, 2017, 00:42:28 »
подскажите как сбросить настройки на заводские на частотнике YАSKAWA V1000, ситуация такая человеку дали частотник разобраться он с ним поковырялся месяцок, запустить от него двигатель не смог, я решил сам разобраться что к чему,при включении питания  выдает ошибку оPE03 и моргает ALM,в инструкции не нашел как сбросить на заводские настройки.

Оффлайн vlad

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 4605
  • > Спасибо: 282
  • Кина не будет
Re: Yaskawa L1000, L7 техническая поддержка
« Ответ #265 : Декабрь 26, 2017, 00:52:43 »
A1-03 → 2220

спасибо


Оффлайн Student

  • пользователь
  • *
  • Сообщений: 9
  • > Спасибо: 0
Re: Yaskawa L1000, L7 техническая поддержка
« Ответ #266 : Декабрь 26, 2017, 10:47:35 »
Удалена цитата предыдущего сообщения.

A1-03 в параметрах отсутствует
есть только А1-01 там почему то 0004
 и А01-04 там 0000
при этом эти параметры поменять не могу, нажимаю на enter и ничего не происходит.
« Последнее редактирование: Декабрь 27, 2017, 07:39:41 от Lift-man »

Оффлайн AlexS

  • лифтфорумный
  • ****
  • Сообщений: 459
  • > Спасибо: 87
  • Лень - двигатель НТП
Re: Yaskawa L1000, L7 техническая поддержка
« Ответ #267 : Декабрь 26, 2017, 13:43:59 »
A1-01 - это как раз уровень доступа. Читайте на стр. 33:
http://www.techtrends.ru/docs/yaskawa/preobrazovatel_chastoti/l1000v/L1000V_Quick_Start_Guide_rus.pdf

Оффлайн Student

  • пользователь
  • *
  • Сообщений: 9
  • > Спасибо: 0
Re: Yaskawa L1000, L7 техническая поддержка
« Ответ #268 : Декабрь 26, 2017, 13:59:34 »
Удалена цитата предыдущего сообщения.

это я знаю, я не понимаю почему там стоит 0004 и почему немогу изменить этот параметр.
« Последнее редактирование: Декабрь 27, 2017, 07:38:51 от Lift-man »

Оффлайн vlad

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 4605
  • > Спасибо: 282
  • Кина не будет
Re: Yaskawa L1000, L7 техническая поддержка
« Ответ #269 : Декабрь 26, 2017, 14:16:12 »
А твой товарисшч, случайно, пароль на доступ к параметрам не установил?