Ставишь лифт на верхнем этаже в режиме ревизия, полностью закрываешь ДК, контролируешь прохождение сигнала ВКЗ на плату CTB (светодиод на плате). Далее смотришь параметр F5-35 последний разряд (пятая "восьмерка"). Каждый ее сегмент этой "восьмерки"имеет определенное значение: на ноль часов - сегмент А, на 2 часа - сегмент B, на 4 часа - сегмент С, на 6 часов - сегмент D, на 7 часов - сегмент E, на 10 часов - сегмент F. Средний сегмент - это G.
Если при полностью открытой двери сегмент С не горит, а при полностью закрытой двери - горит, то необходимо поменять Bit2 в параметре F5-25 на противоположный (если 1, то установить 0; если 0, то установить 1)
Если при полностью открытой двери сегмент E горит, а при полностью закрытой двери - не горит, то необходимо поменять Bit4 в параметре F5-25 на противоположный (если 1, то установить 0; если 0, то установить 1)
Для фотореверса надо смотреть сегмент А в параметре F5-35. При блокировке дверного проема сегмент А должен гореть, при разблокировке - гаснуть. В противном случае необходимо поменять bit0 параметра F5-25 на противоположный. И внимательнее: смотреть в F5-35, а изменяешь в F5-25.
Автоматическое объединение сообщений.
Anosoff2017, Коль замка парковки нет, то получается "firemen switch" подключается к плате HCB