Данные инвалидного(нестандартного) лифта:1)Имеется нулевой этаж(Имеется шахтная дверь на нулевом этаже противоположная остальным дверям 1-10 этажей)
2)Между первым и нулевым полметра
3)Проходная кабина
4)Имеются два привода дверей(основной и дополнительный). Основной привод для 1-10 этажей. Дополнительный только для нулевого этажа
Мы перешли на счетный способ(отказались почти от шунтов и датчиков).
Что необходимо к изменению механической части лифта:1) ДНЭ выставлен на нулевом этаже
2)Выставлен ДТО” на нулевом этаже(ДТО” для дополнительного привода дверей)
3) Подключены ВКО” и ВКЗ” для дополнительного привода дверей
4) Установлены и подключены к пускателям км5.2 и км5.1 для дополнительного привода дверей
Что необходимо к изменению электронной(программной) части лифта:1)Осуществлена замена процессора с программой ФАИД.00101-51(обычная стандартная программа) на ФАИД.00002-51(специальную программу на инвалидные лифты)
2)Произвели стирание флеш-память на плате ПУ-3 (запись заводских уставок, параметр F7-С5)
3) Параметры программирования и их установки:
А1 =11(количество этажей)
А2=0, 1, 2, 3, 4 ,5, 6, 7, 8, 9 ,10
А3=1(посадочный этаж)
А4=4
А5=20
А6=0
И т.д
Вот результат конечный
Производим пробный пуск лифта. Кабина на точной остановке. Подаем питание на лифт.
На плате пу-3 начинает мигать индикатор оз1 с частотой 25 КГц и пускатель км5.2 передергивается. Затем на плате пу-3 выставляется код ошибки 50 - превышено контрольное время включения привода дверей на закрытие.
Что тут не так? Что не так с этим новым процессором?