В условиях деградации научного потенциала в отрасли буйным цветом расцвела малина.
Используется профессиональная ложь и подмена ценностей для достижения своих интересов. Чем больше лжи, тем больше бардак и в этом бардаке возникают какие-то непонятные проекты, типа УКСЛ УБЛ и иже с ними, поглощающие ресурсы, не дающие отдачи и тормозящие развитие отрасли.
Когда недавно последний раз слушал эту песню, то я вдруг понял, что это один к одному про нас. Перед глазами начали появляться яркие образы действующих лиц, а вокруг укслы, ублы, прочие разные кпд и все это на фоне деградирующей и разваливающейся лифтовой отрасли.
Как-то быстро мы забываем историю. В свое время лысенковщина развалила генетику. Теперь в лифтовой отрасли мы имеем свою лысенковщину и ее детищей УКСЛ, УБ и т.д.
Как-то все это очень грустно
Отвечает один из представителей лысенковщины
. Мы производим УБДЛ88-1М (эксплуатируется в почти 80 городах, первые УБДЛ начали поставляться с 1998 года).
"Проекты типа УКСЛ, УБЛ и иже с ними" появились благодаря соответствующим пп. ПУБЭЛ, неисполнению их в "старых" релейных станциях и что самое главное - требованиям Ростехнадзора, причём и в лице их конкретных представителей в регионах. То есть то, чем обязали владельцев лифтов - на рынке и появилось.
Вы прекрасно знаете, что "электронные" СУЛ нормально без "прибамбасов" обходятся, поскольку они в них заложены.
Образность Вашего мышления, уважаемый Vlad, конечно, впечатляет - но, имхо - всё гораздо прозаичней.
До того и далее были технические вопросы. Предваряя комментарий, скажу, что для "представителей лысенковщины" "навесить" электронику (с естественными ресурсными ограничениями) на "релейки", совершенно для этого не приспособленные и весьма разнообразные - не совсем ординарная задача...
Итак, (с учётом нашего и наших Заказчиков опыта) на примере УБДЛ-М:
1. По повышению живучести.
Варисторы или исправные (!) RC-цепочки на катушках контакторов. Подключение устройства к катушкам - через те же Rш.
2. По переносу ДК в цепь в цепь ДШ для разделённых ЦБ. Необязательно. Можно и контакт РКД1 перетащить.
3. По переносу кнопки "стоп". Мы от этого отказались. Шунтируем кнопку в ЦБ 120 кОм и УБДЛ-М её "чувствует".
4. По намагничиванию сердечника РКД. На 30 кОмах и РПУ4 - весьма вероятно. Поэтому у нас - 60 кОм (два последовательно - кстати, и надёжность повышается).
Там ещё про правомочность шунтирования контактов ЦБ было. Вопрос риторический. В своё время решение в отрасли было принято (УБ-1, АК "Лифт") - ну и пошло, поехало. Кстати, в отличиии от контроля несанкционированного открытия шахты по свободным контактам ДШ, ДЗ, здесь (хоть и небесспорно) можно контролировать именно РАБОЧИЕ контакты.
В заключение о нашей концепции УБДЛ. Мы полагаем это устройство "доводящим" в какой-то мере вынужденно используемые старые СУЛ до возможно приемлемого уровня.
Ознакомиться можно на
http://www.kros-niat.ru/docs/product/ubdlns.phpДокументация на
http://www.kros-niat.ru/docs/docs/2_46_0.pdfhttp://www.kros-niat.ru/docs/docs/2_46_1.pdf