Помогите с ошибкой SE2. Лифт могилев 1000, УЛ ФАИД, 17 эт.
Раз в сутки станция выдаёт 45 ошибку - неготовность ПЧ.
На частотнике ошибка SE2.
Что интересного можно узнать из параметров группы U2?
U2-01 -----
U2-02 SE2
U2-03 0%
U2-04 0%
U2-05 0,2A
U2-06 0%
U2-07 403,8VAC
U2-08 553 VDC
U2-09 0.0
U2-10 0%
U2-11 00000001
U2-12 00001110
U2-13 00110011
U2-15 0,00
U2-16 -0,2%
U2-17 0,7%
U2-20 22 град. C
Описывает-ли это всё ошибку, лифт начинал движение или останавливался?
Я в курсе, что на стр. 35 Quick setup guide есть описание этих данных.
U2-14 показывает кол-во проработанных часов, косвенно можно сделать вывод о времени возникновения ошибки?
Возможно-ли достать подробные описания по ранее случившимся ошибкам?
Пока проделано следующее:
S6-02 ==> 1000 ms, S6-04 ==> 45%,
по совету по аналогичной ошибке
тут.
S1-10 ==> 0,3 sec. Run Delay Time
Может-ли помочь увеличение S1-11 (Cont Open Delay)?
До кучи ещё проверили закрепление энкодера на валу двигателя (
Hohner 1024 имп./об.).
Да, именно такой с двумя винтиками с конусным остриём и шестигранными головками. На валу треугольная прорезь.
Ослабляли - вылетала SE3, станция уходила в 45-ю, как и должна. Закрепили.
Наблюдаем дальше.