Переключатель JP1 ОС-LD подключает выходные схемы повторителя энкодера?
Γνώθι σ 'αυτόν

Оффлайн SVKan

  • Кан Сергей
  • Модератор раздела
  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 1018
  • > Спасибо: 236
Re: Вопросы по ПЧ Starvert iv5
« Ответ #31 : Январь 29, 2020, 08:06:30 »
Нет
Задает тип (интерфейс) инкрементального энкодера
OC - Open Collector, открытый коллектор (ну или еще обозначают как HTL)
LD - LineDrive (TTL)

Оффлайн HzzzZ

  • интересующийся
  • **
  • Сообщений: 137
  • > Спасибо: 0
Re: Вопросы по ПЧ Starvert iv5
« Ответ #32 : Февраль 02, 2020, 06:33:17 »
Переключатель jp1 в таблице 3.4.3 "Описание клемм на плате ввода вывода"называется как тип выхода энкодера, а не тип входа энкодера. На следующей странице нарисована схема подключения выхода энкодера к входу плк. Выше в таблице описаны входы энкодера и про jp1 там ни слова.
Γνώθι σ 'αυτόν

Оффлайн SVKan

  • Кан Сергей
  • Модератор раздела
  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 1018
  • > Спасибо: 236
Re: Вопросы по ПЧ Starvert iv5
« Ответ #33 : Февраль 02, 2020, 07:17:06 »
HzzzZ,
Вы про какое именно руководство сейчас рассказываете? Их у корейцев много разных было...
В русском руководстве для лифтов ничего подобного нет.

По сути, я вам уже ответил.
Джамперами задается тип и напряжение питания подключаемого инкрементального энкодера.
Для выхода повторителя никакой тип не задается и не может задаваться. Это просто транзисторные выходы. Никакое напряжение там не формируется. И есть только по одному выходу на каждый канал (для лайндрайва надо два сигнала на канал - прямой и инверсный).

Оффлайн HzzzZ

  • интересующийся
  • **
  • Сообщений: 137
  • > Спасибо: 0
Γνώθι σ 'αυτόν

Оффлайн SVKan

  • Кан Сергей
  • Модератор раздела
  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 1018
  • > Спасибо: 236
Re: Вопросы по ПЧ Starvert iv5
« Ответ #35 : Февраль 03, 2020, 10:01:18 »
А, эта... перевод инструкции 11 года. Последняя прошивка, которая ему полностью соответствует это 2.41. Где-то года с 11 наверное уже пошла 2.71 (в параметрах отличия минимальны, но есть), а с 2012 плата мозгов была переделана и пошли прошивки 3.хх (кроме прошивки для асинхронника, появилась еще прошивка для синхронника, для асинхронника добавили режимы без энкодера). Я даже знаю кто ее переводил, но никогда толком ее не читал. К моменту перевода это руководство уже было не актуальным.

Во-первых, там куча опечаток. Просто посмотрите номера джамперов в описании входов энкодера.
А, во-вторых, там очень неудачные формулировки... Смешаны в кучу выходы энкодера (отдельного физического устройства на двигателе) и выходы повторителя энкодера на плате, также названные как выходы энкодера.
Корейцы чуток накосячили. А при переводе человек не очень задумывался над тем, что в итоге получается... все равно никто не читает.

В общем, по таблице, везде, кроме единственного пункта, где описаны выходы повторителя (RA/RB), под выходами энкодера следует понимать не выходы платы, а выходы энкодера как отдельного устройства за пределами ПЧ. Тот, который на двигателе стоит. Это его выходы. А на плате это входы.
Там где нарисовано подключение ПЛК, там это выходы повторителя энкодера на плате. Просто два транзисторных выхода - подключаться соблюдая полярность.

Оффлайн ReAnimator

  • участник
  • ***
  • Сообщений: 307
  • > Спасибо: 50
Re: Вопросы по ПЧ Starvert iv5
« Ответ #36 : Май 01, 2020, 10:43:54 »

Здравствуйте, имеется лифт с частотником IV5 и синхронной лебедкой, шильдик которой на изображении. Энкодер endat. Проблема заключается в вибрации и "гуле" при выходе на номинальную скорость. В ходе диагностики нашли скрутку на кабеле энкодера, пропаяли, эффекта не дало. Под руководством Сергея Кана были изменены параметры группы Con, положительного результата так же добиться не удалось. Имеется еще один момент - если выключить частотник (полностью обесточить лифт), дать "стечь" конденсаторам, то после включения первые 5 - 10 пусков будут с ошибкой OverSpeed.

На данный момент, после пропайки скруток и повторного обучения энкодера ушло завывание на малой скорости.

На лифте так же отсутствуют какие - либо ЭМС фильтры, в рубильнике вместо конденсаторов на фазах стоят дроссели.

Может кто сталкивался с подобным и удавалось устранить причину? Мне кажется какой - то нюанс все же упущен, но в соседнем доме на аналогичном лифте с другим ПЧ подобных проблем нет.

Сергею Кану мозг уже вынес, даже не ловко уже  ;D