Проконсультируйте пожалуйста по следующему вопросу: ЧП ABB ACSM1-04AL-016A-4, станция ШУЛМ, 16 этажей грузопассажирский лифт, 630 кг, 1 м/c, лебедка Отис (вертикальная) с двигателем ДАЛ-5,0 Встает по ошибке 0001 "Перегрузка по току". Не доезжая до точной остановки.
Если скорость лифта в 80.01 ставить 1м/с то останавливается намного чаще, ловили такое на калибровке шахты с пустой кабиной, ошибка обычно в начале замедления выскакивает. Если в 80.01 понизить скорость до 0.6 м/с то ошибка может появиться как раз в пару дней так и пару раз в день. Лифт перешел к нам от другой обслуживающей организации с 0.6 м/с.
Проверили настройки параметров, делали автотюнинг, уменьшали ускорение замедления 25.82, переносили настройки с соседнего такого же лифта с последующим автотюнингом… результат тот же. Для окончательной проверки, вдруг все таки не в частотнике дело заменили с соседним лифтом, неисправность ушла за приводом на соседний,а даннй лифт с другим приводом нормально заработал.)
Прочитал о такой же проблеме у chelovek, там на прошивку подозрения были высказаны. На наших приводах, на рабочем и на сбоящем в 09.04 1510 hex, что тоже вызывает сомнения что в ней дело.
Стоит ли еще чтото проверять или однозначно в ремонт?
Где ближайший к Ростову-на-Дону сервисный центр где могут это протестировать и отремонтировать? В документации только Минск указан)