Автор Тема: Инженерные Центры (ПТО)  (Прочитано 2526 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн begcom

  • пользователь
  • *
  • Сообщений: 12
  • > Спасибо: 0
Инженерные Центры (ПТО)
« : Сентябрь 27, 2017, 23:59:12 »
Доброго дня!
Кто с какими органами ИКЦ сотрудничает (интересуют в основном центры Московские и Тульские)? Какие более лояльные, но справедливые , а самое главное недорогие?

Оффлайн dkflbvbh

  • Лифтфорум клуб
  • участник
  • ***
  • Сообщений: 231
  • > Спасибо: 9
Re: Инженерные Центры (ПТО)
« Ответ #1 : Сентябрь 28, 2017, 06:41:03 »
ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 24 июня 2017 г.  No  743  МОСКВА
Об организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров
(движущихся пешеходных дорожек), эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах При  техническом  освидетельствовании  и  обследовании  объекта ;

П Р А В И Л А организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров
(движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитена:
УТВЕРЖДЕНЫ постановлением Правительства Российской Федерации от 24 июня 2017 г.  No  743

пункт 25, абзац 3     ---------заявителем (следующий шаг договор) является владелец объекта.

надо предполагать --прямые договора владельца и инженерного центра (А если обслуживающая организация и Инженерный центр {Испытательный центр, испытательная лаборатория} желают нарушать постановления Правительства!?????????????? тогда Алые паруса!

Оффлайн zfii

  • Лифтфорум клуб
  • лифтфорумный
  • ****
  • Сообщений: 497
  • > Спасибо: 51
Re: Инженерные Центры (ПТО)
« Ответ #2 : Сентябрь 29, 2017, 05:17:05 »
Да ладно, зачастую проще все в договор записать, и выполнять это, чем уговаривать владельца, сходить и заключить договор.
какая разница, из какого кармана идут деньги..

Оффлайн dkflbvbh

  • Лифтфорум клуб
  • участник
  • ***
  • Сообщений: 231
  • > Спасибо: 9
Re: Инженерные Центры (ПТО)
« Ответ #3 : Сентябрь 29, 2017, 06:52:12 »
А разница такая:

-деньги в обслуживающей организации и она выбирает "лояльные" ИЦ, могу дать адресок ИЦ которым в контору приносят паспорта для заполнения и получения Акта периодички без присутствия специалистов ИЦ  на лифте (хозяин обслуживающей организации надеется на электромеха-Алые паруса), а бумаги в порядке!

- ИЦ имеет выплаты на аттестацию и аккредитацию не малые, !!! , а квалифицированные кадры стоят дорого, только писаки не дорогие и "лояльные"

- Кто давно работает - видел предписывающие письма Ростехнадзора и Русьэкспертлифт о независимости ИЦ

- один ум хорошо, два лучьше, ИЦ больше увидит, у электромеха глаз замылен текучкой,  у нас электромехи бывают благодарны за косяки забытые и обнаруженные  во время перидички

Оффлайн zfii

  • Лифтфорум клуб
  • лифтфорумный
  • ****
  • Сообщений: 497
  • > Спасибо: 51
Re: Инженерные Центры (ПТО)
« Ответ #4 : Сентябрь 29, 2017, 10:25:58 »
Дк и что изменится если паспорта принесет не лифтовая компания, а УК ? ничего.. если человек заинтересован в легком решении, то он его и найдет. .
Если лифтовая заинтересована в качественном ЕТО, то она и придет  в хороший ИКЦ

Оффлайн Александр Алексеевич

  • лифтфорумный
  • ****
  • Сообщений: 635
  • > Спасибо: 122
Re: Инженерные Центры (ПТО)
« Ответ #5 : Сентябрь 29, 2017, 13:22:50 »
ст.4.2 ГОСТ Р 53783-2010 (редакция 2015 г)
Владелец лифта обращается в испытательную лабораторию (центр), область аккредитации которой в качестве наименования объекта включает лифты, для заключения договора на проведение оценки соответствия лифта...

ПП №743 лишь подтвердило это в очередной раз.
О чем тут спорить...

Оффлайн begcom

  • пользователь
  • *
  • Сообщений: 12
  • > Спасибо: 0
Re: Инженерные Центры (ПТО)
« Ответ #6 : Сентябрь 29, 2017, 22:38:29 »
Однако, дискуссию вы тут развернули, у меня был простой вопрос! Ну, раз так, то мы монтажная организация и заказчик поручил нам провести ПТО и заплатил нам за это деньги, обслуживающей организации лифты уже предъявлены и замечаний нет, все системы безопасности работают нормально! В чём "соль" если заявку подадим мы от своего имени? Кстати говоря, органы ИКЦ к которым мы обращались ни разу не заикнулись, что заявку должен заполнить и подать заказчик.

Оффлайн dkflbvbh

  • Лифтфорум клуб
  • участник
  • ***
  • Сообщений: 231
  • > Спасибо: 9
Re: Инженерные Центры (ПТО)
« Ответ #7 : Сентябрь 30, 2017, 08:24:49 »
тогда ТР/ТС 011/2011 статья 6 п.3, точнее 3.2 заявка подается в аккредитованную испытательную лабораторию
(центр);
Но с 1 сентября пуск лифта в эксплуатацию - комиссия с участием Ростехнадзора см. постановление 743

Оффлайн Александр Алексеевич

  • лифтфорумный
  • ****
  • Сообщений: 635
  • > Спасибо: 122
Re: Инженерные Центры (ПТО)
« Ответ #8 : Сентябрь 30, 2017, 11:16:04 »
мы монтажная организация и заказчик поручил нам провести ПТО и заплатил нам за это деньги
Это нормально, если полное техосвидетельствование входит в смету  монтажа. Иначе и быть не может.
Больше вопросов возникает при проведении периодического освидетельствования. Тут идет борьба. Обслуживающая организация, получая деньги от заказчика, берет с них маржу, и инженерным центрам приходится уже меньше. Это практика МОСЛИФТА, и в целом для Москвы. В Питере договоры (в большинстве своем) напрямую между владельцем и ИЦ.

Автоматическое объединение сообщений.

Но с 1 сентября пуск лифта в эксплуатацию - комиссия с участием Ростехнадзора
Только при замене и модернизации

спасибо