Автор Тема: Чем обосновать необходимость замены вводного кабеля электроснабжения  (Прочитано 1966 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн astron9292

  • новичок
  • Сообщений: 1
  • > Спасибо: 0
Добрый день!
Чем обосновать необходимость замены вводного кабеля электроснабжения от ВРУ 1 этаж до машинного помещения при замене лифта отработавшего нормативный срок эксплуатации. Старый ввод выполнен: алюминий 3*4 мм2 + ноль к которому подключено заземление лифта.В проекте замены этот вопрос не рассматривается. Устанавливаемый лифт: модель 0401К,
Могилев, г/п 400 кг. V-1м/сек, 9 остановок.


Выделено в отдельную тему.
« Последнее редактирование: Июль 24, 2020, 23:12:43 от Lift-man »

Оффлайн alex-chlm

  • участник
  • ***
  • Сообщений: 368
  • > Спасибо: 77
Обусловлено требование ПУЭ (п.7.1.13), а именно необходимостью перехода от системы TN-C (4 четыре провода: 3 фазы и PEN) к TN-C-S (5 проводов: 3 фазы, рабочий нулевой N, нулевой защитный PE). Не путать PE с защитным заземлением. Так же есть требование перехода от алюминиевых проводов к медным. Поэтому при капитальных ремонтах жилого дома меняются не только лифты (и кабель питания), но и предусматривается ремонт системы электроснабжения (переход от TN-C к TN-C-S). Если не вдаваться в глубокие выкладки, этот переход связан с широким внедрением в обиход приборов с заземляющим проводником (вилки с 3 контактами). Соответственно, применение таких приборов в системах электропитания TN-C с защитным занулением несет реальную опасность.
Сам недавно разбирался по этому вопросу, а именно, как правильно подключать кабель питания в ВУ. Понял одно: многие не верно воспринимают шину контура заземления, проводники PE и PEN. Есть очень хороший канал на ютьюб Алекс Жук. Вот реально на качественном профессиональном уровне он объясняет все нюансы данных систем.
« Последнее редактирование: Июль 24, 2020, 12:26:40 от alex-chlm »