Re: Проблемы ШУЛК, ШУЛР, ШУЛМ и как с ними бороться
« Ответ #1665 : Октябрь 16, 2020, 14:18:01 »
Ну раз есть компьютер то вы можете посмотреть журнал, выяснить от какой ошибки шло отключение и просмотреть настройки NVRAM блока. Все это элементарно делается с компа.

Оффлайн alex-29

  • пользователь
  • *
  • Сообщений: 38
  • > Спасибо: 0
Re: Проблемы ШУЛК, ШУЛР, ШУЛМ и как с ними бороться
« Ответ #1666 : Ноябрь 05, 2020, 16:21:21 »
Вопрос к знатокам электроники. Можно ли в станции ШУЛМ-К3 (ном.ток 25А) заменить пускатели на аналогичные, но на ток 40А? Как на это отреагирует плата ключей?

Оффлайн Мишаня

  • Модератор
  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 1199
  • > Спасибо: 343
Re: Проблемы ШУЛК, ШУЛР, ШУЛМ и как с ними бороться
« Ответ #1667 : Ноябрь 05, 2020, 16:36:42 »
25 и 40 ампер - это ток, на которые рассчитаны главные контакты пускателя, и к плате ключей никакого отношения не имеет. Главное здесь - напряжение катушки пускателя.
Ленивые всё делают быстро. Чтобы поскорее отделаться от работы.
И делают качественно. Чтобы потом не переделывать.

Оффлайн alex-29

  • пользователь
  • *
  • Сообщений: 38
  • > Спасибо: 0
Re: Проблемы ШУЛК, ШУЛР, ШУЛМ и как с ними бороться
« Ответ #1668 : Ноябрь 05, 2020, 19:08:50 »
Дело в том, что мощность катушки пускателя на 25А - 110/11ВА (включение/удержание), а пускателя на40А - 200/20ВА. Поэтому и возник вопрос - есть ли запас по току у ключей, не выйдут ли они из строя?

Оффлайн Александр23

  • интересующийся
  • **
  • Сообщений: 180
  • > Спасибо: 26
Re: Проблемы ШУЛК, ШУЛР, ШУЛМ и как с ними бороться
« Ответ #1669 : Ноябрь 05, 2020, 19:21:13 »
alex-29, У вас пускатель просто на 220в.

Оффлайн Мишаня

  • Модератор
  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 1199
  • > Спасибо: 343
Re: Проблемы ШУЛК, ШУЛР, ШУЛМ и как с ними бороться
« Ответ #1670 : Ноябрь 05, 2020, 19:50:37 »
Для ключа CPC1976Y максимальный ток нагрузки составляет 2А, т.е. запас есть.
« Последнее редактирование: Ноябрь 05, 2020, 20:18:19 от Мишаня »
Ленивые всё делают быстро. Чтобы поскорее отделаться от работы.
И делают качественно. Чтобы потом не переделывать.

спасибо


Оффлайн Степан

  • пользователь
  • *
  • Сообщений: 9
  • > Спасибо: 0
Re: Проблемы ШУЛК, ШУЛР, ШУЛМ и как с ними бороться
« Ответ #1671 : Январь 16, 2021, 15:00:14 »
Здравствуйте уважаемые коллеги. Есть ли у кого опыт подключения ноута к ПКЛ-32 к шине связи с Обью? На какой порт подключать?
Если это возможно, то как расшифровать информацию? Ищу протокол обмена по этой шине.

Оффлайн 1998

  • интересующийся
  • **
  • Сообщений: 86
  • > Спасибо: 34
  • Я люблю лифтфорум!

Оффлайн Степан

  • пользователь
  • *
  • Сообщений: 9
  • > Спасибо: 0
Re: Проблемы ШУЛК, ШУЛР, ШУЛМ и как с ними бороться
« Ответ #1673 : Январь 16, 2021, 20:18:55 »
Спасибо!
Как я понял Нужен конвертор интерфейса с 485 на 232. Какая там скорость?

Автоматическое объединение сообщений.

Скорость у 485 и 232 одинаковая? 2400?

Оффлайн stefan888

  • пользователь
  • *
  • Сообщений: 42
  • > Спасибо: 1
Re: Проблемы ШУЛК, ШУЛР, ШУЛМ и как с ними бороться
« Ответ #1674 : Январь 19, 2021, 04:24:13 »
Всем доброго! Коллеги подскажите, может кто встречал, купили плату ПКЛ-32, прошивка 5023, при попытке зайти в ПАР выдает сообщение Н_ЗНП и выбрасывает обратно.  ?
В то время, когда наши космические корабли бороздят просторы Вселенной...

Оффлайн Lift-man

  • Олег Аксёнов
  • Администратор
  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 5226
  • > Спасибо: 832
  • "Э-Лифт" УЭЛ
    • Э-Лифт

спасибо


Оффлайн Motus

  • пользователь
  • *
  • Сообщений: 49
  • > Спасибо: 1
Re: Проблемы ШУЛК, ШУЛР, ШУЛМ и как с ними бороться
« Ответ #1676 : Январь 22, 2021, 11:18:23 »
  Здравствуйте, уважаемые специалисты. Дано: 2 лифта, 12 этажей, спарка, КМЗ  1999 г.изг., станция ШУЛК (ПКЛ 17, вер.4.3.1) шкаф управления и клемник разнесены, одна КВ на этаж. Ситуация №1 — при вызове или приказе на любой этаж появляются «фантомные» вызовы только на 3й и 4й этажи, которые отрабатываются всегда одним и тем же лифтом №2, иногда как попутные вызовы, а иногда как самостоятельный вызов. Ситуация №2 —  отключены вызовы 3, 4 этажи на лифте №2. Лифт №2 на 7, лифт №1 на 1, поступает вызов с 4э - лифт №1 забирает пассажира и едет на 1э не останавливаясь на 3э, лифт №2 едет на 3э, но там нет никого и остаётся там. Ситуация №3 — отключаем парную работу, отключаем полностью «Обь» и лифт №2 работает по ситуации №1, лифт №1 без нареканий. Было ещё замечено подсвечивание КВ с 1 по 8 этажи.
   Меняли платы, заменили ДТО, заменили КВ3 и4, меняли R-C цепочки на КБ и КВ, отключали всю индикацию по КВ (276-283), отключали 269 в станции лифта №2, прозванивали RET, SC, диоды в панели приказов — без замыканий и целые. То же самое.
   Вызовы 3 и 4 этажей подвисают примерно 1 раз на 5-7 поездок лифта №2. Лифт по аварии не останавливается. Жители жалуются.
   Куда копать уже не знаем. Подскажите пожалуйста.

Оффлайн токовый клещ

  • пользователь
  • *
  • Сообщений: 43
  • > Спасибо: 5
Re: Проблемы ШУЛК, ШУЛР, ШУЛМ и как с ними бороться
« Ответ #1677 : Январь 22, 2021, 13:22:08 »
Копайте в сторону матричных диодов в кнопках вызова. Ложные вызовы образуются через текущие диоды матрицы. Подсвечивание кнопок вызова только подтверждает это. У ШУЛКов матрица одна, на ней всё сидит. Несмотря на то, что в этих лифтах ихначально стояли 1n4007 1000в 1а вполне возможно, что во время грозы часть из них потекли или пробились. В качестве прозвонки лучше использовать не мультиметр, а например 2-3 батарейки крона со светодиодом и ограничительным резистором 1 ком.Также стоит проверить, не сидит ли какая-то точка матрицы на земле.

Оффлайн Мишаня

  • Модератор
  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 1199
  • > Спасибо: 343
Re: Проблемы ШУЛК, ШУЛР, ШУЛМ и как с ними бороться
« Ответ #1678 : Январь 22, 2021, 15:16:58 »
оффтоп
Цитировать
Шулмы – это злые духи, насылающие болезни и искушающие человека. Как все духи, не стареют и не умирают. По мнению калмыков и монголов в шулм обращаются люди, совершившие десять черных грехов.
[свернуть]
Ленивые всё делают быстро. Чтобы поскорее отделаться от работы.
И делают качественно. Чтобы потом не переделывать.

Оффлайн Nerevit

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 4616
  • > Спасибо: 205
  • Он же revit, он же Жора, он же Гога.....он же Женя
Re: Проблемы ШУЛК, ШУЛР, ШУЛМ и как с ними бороться
« Ответ #1679 : Январь 23, 2021, 08:42:23 »
1. Диоды у них были кд522 и проблемы с утечками не редки. Матрицы действительно нужно проверить тестером матриц.
2. У ЛБ6-Шулк-17 при неисправности интерфейсной платы были замечены единичные случаи влияния на работу лифта. Точно не помню как проявлялось но что-то с вызовами... Для выявления проблемы можно временно отключить последовательный порт блока оставив сигнал АБЛ (цепь 420-421) и включать их по одному после полной проверки матриц и устранения утечек. Если после подключения порта начинаются проблемы, то интерфейсную плату ЛБ нужно заменить.
В дальнейшем лучше перешить ПЗУ ПКЛ-17 на v. 4.3.1.2z , в которой передаются коды ошибок как у ПКЛ-32, соответственно прошив последней версией блоки.