Про какой именно фильтр мы говорим? ЕМС на входе?
А что, бывают проблемы с его подключением? Там вроде и перепутать то нечего...
Я лично не являюсь их очень большим поклонником. Заказчики обычно не ставят (это же дополнительные деньги). Я не настаиваю. И без них все работает.
А частотнику вообще по барабану. Он практически все переваривает. По всем входам. Чувствительным является только транзисторный выход, посему его в схему не включаем (все висит на релейных).
Основные проблемы связаны все таки не с искажениями по входу, а с выходным кабелем, если его отвратно делают и прокладывают...
Да, бывает 1-2 лифта на сотню, где смонтировали особо погано и требуются танцы с бубном. Но, как правило, все равно все решается без фильтра.
Если говорить о том случае с которого все началось, то там тоже был запрос, что абсолютно необходимо воткнуть фильтр. Они вот с Могилева подоткнули и помехи ушли. Только ушли то они потому что землю хоть куда-то притянули. После того как землю присоединили в щитке и без фильтра все глюки исчезли.
Да, с фильтром работало и так. Если бы он был, то никто бы ничем и не заморачивался. Было бы лучше? Я вот уверен что нет.
Заземление это не только главный гаситель помех, но, в первую очередь главное средство электробезопасности. При любой утечке весь контур мог бы оказаться под напряжением. А туда же все подряд присоединено за что можно схватиться руками...
Если говорить про станции, то больше всего у нас конечно стоит с НКУ МППЛ/Лира, но есть и с Союзом, УЛ, УКЛ, ШУЛМ. И везде работает без фильтра...
Фильтр в первую очередь нужен некоторым особо нежным устройствам. Но питание лифтов вообще говоря должно быть отдельным от всего остального. А на лифтах таким нежным устройствам не место. Все таки устройства для лифтов должны учитывать в каких условиях они работают. И кроме требований стандартов по эмиссии помех есть и требования стандартов по помехозащищенности тоже.
И те же производители станций тоже должны думать о помехозащищенности, а не просто кивать, что частотник шумный и надо его фильтрами пообвешать со всех сторон.
Фильтры являются абсолютно необходимыми при монтаже в каком-нибудь театре например. Рядом со сценой. Их радиомикрофоны и прочая шняга не выносят любых помех. Но такие объекты это отдельные исключения...
Примерно такой подход я и отразил в данном документе.
Если бы воткнули хороший фильтр на выходе частотника, то да, это бы сразу существенно поменяло бы картинку. "Но жить в эту пору прекрасную уж не придется ни мне, ни тебе." Слишком дорогое удовольствие...
P.S. Это мое личное мнение, которое я никому не навязываю. Может со временем оно и поменяется. Можете кидать помидоры...