Re: SJEC. Контроллер NICE 3000
« Ответ #165 : Сентябрь 05, 2019, 10:01:02 »
Пустая кабина ездит нормально. Но зайдя  в кабину, и нажать кнопку  первого этажа,
 то лифт,  переключаясь с большой скорости на малую, подъезжая к первому этажу, начинает ездить где то на пол метра то вверх, то вниз, как будто пытается найти датчик точной остановки. И после ошибка 30.

Оффлайн ViktorVL

  • лифтфорумный
  • ****
  • Сообщений: 633
  • > Спасибо: 28
  • Инженегр-наладчик
Re: SJEC. Контроллер NICE 3000
« Ответ #166 : Сентябрь 05, 2019, 11:58:12 »
Дело почти наверняка не в энкодере. На синхронных безредукторных лебёдках, при ошибках энкодера, совершенно другие симптомы (вибрация, рывки, повышенный ток, плохая тяга), безотносительно загрузки кабины. Сделайте заново тюнинг с вращением, крутите коэффициенты - усиления, интегральные, пропорциональные. Отключите на всякий, влияние загрузки кабины, на коэффициент усиления.
Проверить правельность работы энкодера и системы позиционирования, можно сделав несколько раз измерительный прогон и сравнив результаты измерения шахты в соответствующих параметрах.

Если есть возможность, свяжитесь с китайцами.

спасибо


Оффлайн Наладчик

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 5335
  • > Спасибо: 175
  • Не шалю, никого не трогаю, лифты починяю...
    • Сайт с документацией по лифтам
Re: SJEC. Контроллер NICE 3000
« Ответ #167 : Сентябрь 08, 2019, 13:51:27 »
Для начала проверить работу датчиков крайних этажей - подсказка-у них длинный путь до срабатывания, то есть лыжа должна проходить в идеале в 3-5 мм  от корпуса датчика и быть строго вертикальной.  Если это не вполнено, то отсюда потеря позиции на 1-м этаже и поиск искомых датчиков. Что касается приказов, то похоже на режим ППП по китайскому стандарту...  Но тогда он не должен идти по вызову, так же может быть включена защита от лишних приказов, запрет приказов при пустой кабине и т.д. В общем ГВУ смотреть надо. По заземлению инкодера проблем с заводским способом не было никогда, единственное что "голый" конец надо  бы делать в панели, в тоже время связывать его с силой очень не рекомендую -на 1,75 м.с. вылезла проблема при такой укладке, но в любом случае будет ошибка по инкодеру, а не потеря позиционирования.

спасибо


Оффлайн Эд

  • пользователь
  • *
  • Сообщений: 13
  • > Спасибо: 0
Re: SJEC. Контроллер NICE 3000
« Ответ #168 : Сентябрь 13, 2019, 08:20:20 »
Добрый день . Теперь ещё одна причина возникает с этим лифтом:
Примерно раз в день лифт трогается в низ, проходит примерно 70 см. и срабатывает ловитель.
Происходит это только при наличии пассажира. Лифт на три остановки, 1000кг.

Оффлайн ViktorVL

  • лифтфорумный
  • ****
  • Сообщений: 633
  • > Спасибо: 28
  • Инженегр-наладчик
Re: SJEC. Контроллер NICE 3000
« Ответ #169 : Сентябрь 14, 2019, 08:57:49 »
Соболезнуем вашей "причине", ну а вопрос то в чём?
Если сие происходит без срабатывания ограничителя скорости, смотри систему ловителей - центровку по клиньям и тд., прямизну направляшек и стыков. В ином случае, скорость лифта и настройку ограничителя скорости.  Вроде всё очевидно?
Если всё же нет и проблема в механике, привлеките механика, а вернее всего монтажников ваявших лифт.

Оффлайн Niko89

  • новичок
  • Сообщений: 1
  • > Спасибо: 0
Re: SJEC. Контроллер NICE 3000
« Ответ #170 : Октябрь 13, 2019, 16:21:00 »
Здравствуйте товарищи форумчане! Такая проблема, новый лифт Nice3000new, после установки перемычек высвечивается ошибка 64. Не могу сделать тюнинг лебёдки. Всё с шильдика забил, по параметрам все нормально. Когда переключаю на дистанционное управление, можно сбросить ошибку, а когда переключаю на контрольную панель в станции, сразу загорается 64 ошибка. Может кто сталкивался подскажите пожалуйста!

Оффлайн alex-chlm

  • участник
  • ***
  • Сообщений: 368
  • > Спасибо: 77
Re: SJEC. Контроллер NICE 3000
« Ответ #171 : Октябрь 14, 2019, 15:58:51 »
E64 is external fault.
Check the NO/NC setting of external faults,and check the input state of the external fault signal.
Уважай лифты: они делают твою жизнь комфортнее

Оффлайн Unoxs

  • новичок
  • Сообщений: 2
  • > Спасибо: 0
Re: SJEC. Контроллер NICE 3000
« Ответ #172 : Октябрь 17, 2019, 21:13:33 »
Доброго времени суток уважаемые!
Столкнулся с проблемой на Sjec M300 лифт обучился исследование шахты проведено, отрабатывает пожарку и парковочный режимы. При всем этом не работают кнопки вызова и приказа. Кто сталкивался подскажите кто чем может. Носилуем этот лифт уже 4-ый день.

Оффлайн alex-chlm

  • участник
  • ***
  • Сообщений: 368
  • > Спасибо: 77
Re: SJEC. Контроллер NICE 3000
« Ответ #173 : Октябрь 18, 2019, 11:56:11 »
Может лифт стоит в режиме "Пожарная опасность", при котором отключаются кнопки приказов и вызывные кнопки. И проверь параметры F5 по типу используемых контактов (NC/NO). Так же кнопки отключает режим парковки.
Чекни параметр FC-60 и FC-61 (последняя ошибка и субкод ошибки). Также проверь на индикаторах отображаются ли режим обслуживания(инспекции) при переключении лифта в режим инспекции. Если не отображается, то необходимо запрограммировать HCB
P.S.: не возможно отремонтировать на этом свете одну вещь, а именно ту, которая прекрасно работает.
« Последнее редактирование: Октябрь 18, 2019, 12:06:00 от alex-chlm »
Уважай лифты: они делают твою жизнь комфортнее

спасибо


Оффлайн Unoxs

  • новичок
  • Сообщений: 2
  • > Спасибо: 0
Re: SJEC. Контроллер NICE 3000
« Ответ #174 : Октябрь 21, 2019, 21:31:44 »
Через Nems видно что лифт Находится в автоматическом режиме работы . Ошибок никаких не показывает

Оффлайн alex-chlm

  • участник
  • ***
  • Сообщений: 368
  • > Спасибо: 77
Re: SJEC. Контроллер NICE 3000
« Ответ #175 : Октябрь 22, 2019, 11:32:56 »
Фото кнопок и их плат можешь скинуть?
Уважай лифты: они делают твою жизнь комфортнее

Оффлайн baks1519

  • Лифтфорум клуб
  • интересующийся
  • **
  • Сообщений: 153
  • > Спасибо: 18
Re: SJEC. Контроллер NICE 3000
« Ответ #176 : Октябрь 22, 2019, 18:18:48 »
Пиши на завод там в параметрах нужно подправить. А26, 27,28
Профессиональный монтаж оборудования и пуско-наладочные работы, выполняются квалифицированными специалистами.

Оффлайн viktor476

  • интересующийся
  • **
  • Сообщений: 79
  • > Спасибо: 3
Re: SJEC. Контроллер NICE 3000
« Ответ #177 : Октябрь 26, 2019, 16:54:06 »
SJec Nice3000 new.

На первом этаже есть ключ Parking. Подключен к jp2.
Если в положении On контакт разомкнут то в Fd-08 ставить "постоянно открытый" параметр сигнала?

Почему то не работает если забить 33, то на поворот ключа нет реакции вообще, если ставлю 1 то работает, но в положении OFF включен, в положении ON выключен. Ключ в норме, прозвонил. Почему не хочет работать именно блокировка через 33? Причем если поставить НО пожарный сигнал вместо блокировки то все работает.....

Оффлайн Наладчик

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 5335
  • > Спасибо: 175
  • Не шалю, никого не трогаю, лифты починяю...
    • Сайт с документацией по лифтам
Re: SJEC. Контроллер NICE 3000
« Ответ #178 : Октябрь 29, 2019, 01:37:04 »
А переставить провод в самой ключевине не судьба? Вы откуда взяли значение 33?

Оффлайн alex-chlm

  • участник
  • ***
  • Сообщений: 368
  • > Спасибо: 77
Re: SJEC. Контроллер NICE 3000
« Ответ #179 : Октябрь 29, 2019, 12:25:17 »
Параметр Fd-08 назначает тип выполняемой функции входа HCB: JP2, а не тип используемого контакта. На этот вход можно повесить одну из 7 функций. Значение параметра Fd-08 может быть от 0 (не используется вход JP2) до 7. Где вы "33" нашли?

"Fd-07 и Fd-08 используются для установки параметров входа пинов 2 и 3  разъемов JP1/JP2 на плате HCB. Установка влияет на платы HCB всех этажей 
Fd-08=0 JP2: резерв
Fd-08=1 JP2: сигнал замка лифта (парковка)
Fd-08=2 JP2: сигнал пожарной опасности
Fd-08=3 JP2: запрет этажа
Fd-08=4 JP2: VIP этаж
Fd-08=5 JP2: Охрана этажа
Fd-08=6 JP2: Сигнал кнопки закрытия двери
Fd-08=7 JP2: Сигнал альтернативного этажа эвакуации при пожаре"

По любому у вас должно быть Fd-08=1, а далее разбираться, какой контакт на переключателе режима парковки у вас используется по факту (прозвонка выключателя в помощь).

Можно сигнал парковки завести непосредственно на плату MCB (не через этажную плату HCB, а непосредственно проводом от выключателя парковки до МСВ). В этом случае соответствующему входу платы MCB назначаешь функцию парковки с выбором типа используемого контакта. Например, на вход X3 подаешь сигнал парковки, тогда F5-03=26(NO контакт) или F5-03=60(NC контакт).

P.S.: заранее извиняюсь за корявый перевод с английского. Как говорил в свое время один из уважаемых наладчиков "Алексей, всегда читай инструкции в оригинале"
« Последнее редактирование: Октябрь 29, 2019, 16:53:47 от alex-chlm »