Если выходит ошибка 42, то у вас не включена функция охраны шахты для России (должна выходить ошибка 80 при срабатывании охраны шахты). Включение/отключение функции - бит 8 параметра F6-42. Подключение контактов выключателя ДШ - JP2 на LOP на каждом этаже (по стандарту, но есть варианты). И не забывайте: должно быть на каждом ДШ по два выключателя (один - в цепи безопасности, другой - цепи охраны шахты). Если это тот же лифт, что и в первом вашем сообщении, то тут надо смотреть, куда у вас подключены выключатели ДШ по охране шахты, так как JP2 у вас используется для замка паркинга (Fd-08=1). Другими словами, возможно необходима дополнительная плата HCB-B для сохранения функции паркинга, но могу ошибаться, так как не знаю вашу комплектацию платами.
Выключатели замков ДШ по цепи безопасности проводами доходят до MCB на назначенный вход контроля ДШ (F5-37 или F5-38 или F5-39 равный 5), сигналы выключателей ДШ по охране шахты через этажную плату (плату кнопок вызова) по CAN-шине в MCB. Соответственно, необходимо определиться, куда подается сигнал с выключателей охраны шахты и проверить назначение функции для данной этажной платы/платы вызова для данного входа.